Цитата(Марат917 @ 19.12.2018, 15:47)

Перед лифтом пространство архитектор назвал лифтовым холлом, хоть и не отделил его перегородкой от коридора.
Этот архитектор может присвоить собственные наименования хоть каждому квадратному метру показанного на картинке коридора.
Сожалею, что он совсем не знаком с терминологией норм, но это должно беспокоить не меня, а Заказчика - вдруг этот АРХ не знаком и с самими нормами? Ведь терминология приводится в них, как правило, в самом начале.
СП4Цитата
3.21 лифтовый холл: Помещение перед входами в лифты.
№ 384-ФЗ, ст. 2Цитата
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
№ 123-ФЗ, ст. 88Цитата
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
При желании, можете поделиться обретёнными познаниями с этим горе-архитектором.

Кстати, на картинке направление открывания дверей из коридора в ЛК выполнено в нарушение указаний п. 4.2.6 СП 1.