koja
сообщение 27.8.2010, 23:56
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Подрядчики пробили случайно конденсатор чиллера. Конденсатор из алюминевого сплава. Была бы медь- справились бы без проблем. А так алюминий. Подскажите что делать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 28.8.2010, 8:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



менять или если трещина - паять, припои есть и для алюминия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 28.8.2010, 10:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



мож заглушить? bestbook.gif если конструкция позволяет и пробита одна трубка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 28.8.2010, 14:08
Сообщение #4


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Цитата(yuretsc @ 28.8.2010, 8:18) *
менять или если трещина - паять, припои есть и для алюминия

Трубки очень тонкие. Паять наверное не получится.

Цитата(baron.od @ 28.8.2010, 10:15) *
мож заглушить? bestbook.gif если конструкция позволяет и пробита одна трубка?

Наверное, наиболее вероятный способ. Пробита одна трубка. Еще слышал про специальный клей для алюминия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.8.2010, 14:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(koja @ 28.8.2010, 14:08) *
Еще слышал про специальный клей для алюминия.

http://nelikvidov.net/announcements/s/48467/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.8.2010, 14:33
Сообщение #6





Guest Forum






Обжать, привести форму в соответствиее, сверху еще трубку разрезную и опаять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 28.8.2010, 19:20
Сообщение #7


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Спасибо за советы, будем пробовать. Только смущает давление в конденсаторе. Удержит ли клей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных