Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пробит конденсатор чиллера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
koja
Подрядчики пробили случайно конденсатор чиллера. Конденсатор из алюминевого сплава. Была бы медь- справились бы без проблем. А так алюминий. Подскажите что делать....
yuretsc
менять или если трещина - паять, припои есть и для алюминия
baron.od
мож заглушить? bestbook.gif если конструкция позволяет и пробита одна трубка?
koja
Цитата(yuretsc @ 28.8.2010, 8:18) *
менять или если трещина - паять, припои есть и для алюминия

Трубки очень тонкие. Паять наверное не получится.

Цитата(baron.od @ 28.8.2010, 10:15) *
мож заглушить? bestbook.gif если конструкция позволяет и пробита одна трубка?

Наверное, наиболее вероятный способ. Пробита одна трубка. Еще слышал про специальный клей для алюминия.
jota
Цитата(koja @ 28.8.2010, 14:08) *
Еще слышал про специальный клей для алюминия.

http://nelikvidov.net/announcements/s/48467/
Boris Blade
Обжать, привести форму в соответствиее, сверху еще трубку разрезную и опаять.
koja
Спасибо за советы, будем пробовать. Только смущает давление в конденсаторе. Удержит ли клей?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.