Уважаемые коллеги, кто сталкивался с такими вопросами ????
1.Какой диаметр отверстия в перфорированных кольцах орошения на РВС-5000 и РВС 10000???
Беспокоит то, что в таблице 8 СНиП 2.11.03-93 в зависимости от высоты РВС разные интенсивности орошения, следовательно я думаю должны быть разные диаметры отверстий, учитывая то что давление будет одно и то же. Может типовик у кого есть ?
2. Каким образом будет выполняться условие по интенсивности орошения на горящий и соседний ???
К примеру скажем группа РВС 5000 совершенно одинаково оборудованных стационарной системой орошения (диаметр кольца, диаметр отверстий) подсоединенных к одной сети, но на горящий 0,75 л\м интенсивность , а на соседний 0,3. Ведь через два одинаковых отверстия выльется одно и тоже количество воды при одном напоре (скажем потери в сети незначительные).По табл.8 мы считаем расходы воды, но по сути они не верны, если не предусмотрим мероприятия которые могли бы различать какой РВС горит, какой соседний и на какой 0,75 и 0,3 надо.
По большому счету все можно просчитать, но в гидравлике я не ас.
Поддержите тему, вопрос давно мучает. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexandra423_*
сообщение 1.9.2010, 8:33
Сообщение #2





Guest Forum






К большому сожалению на раздницу по интенсивнлсти на орошение горящего и соседних резервуаров внимание не обращают. Это возможно осуществить только с помощю задвижек которые установлены на подающих трубопроводах, т.е. на орошение горящего задвижка открывается полностью, если это орошение соседнего то на половину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных