Гость_Гость_Leco_*
сообщение 8.6.2006, 12:33
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста, на какое количество людей делать расчет воздухообмена в фойе? У меня только по свежему воздуху раздувается 14 крат, что уж говорить про ассимиляцию тепла. Фойе в несколько раз меньше зрительного зала, а людей набивается столько же. Что делать? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_неСпециалистка_*
сообщение 8.6.2006, 14:12
Сообщение #2





Guest Forum






Гость_Leco, а вы расчитываете СКВ кинотеатра? а вы не скинете мне ваши расчеты , я первый раз расчитываю кинотеатр в городе Сочи и очень желаю помощи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 8.6.2006, 14:25
Сообщение #3





Guest Forum






C удовольствием, когда я это сделаю ... есть проблема с фойе. Неужели расчет ведется на полное количество посадочных мест? Кто-нибудь поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 8.6.2006, 16:02
Сообщение #4





Guest Forum






Недавно делала кинотеатр, в фойе подала 2 крата притока (как в вестибюль). Вытяжка местная от поп-корна (зонт). Дополнительно повесила фэн-койлы на весь народ. Кинотеатр уже работает: все хорошо, у СЭС тоже не было притензий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 9.6.2006, 8:12
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо, Guest. Меня смутила фраза в справочнике "по расчету". Я планирую компенсировать вытяжку из курилки - это примерно так и получится по кратности. А вот ассимилировать тепловыделения мне советуют тоже без учета зрителей, сделать расчет на радиацию и светильники, типа антракт 10-15 мин, не следует учитывать. Говорят тоже в СЭС прошло. Попробую. Но Вы мне прибавили уверенности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных