> Вентляция Ресторана, организация воздухообмена., Охлаждение в приточке или в помещении
Fetilek
сообщение 31.8.2010, 15:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60675



Уважаемые коллеги, хочу услышать мнение опытных людей.

Ресторан со множеством залов (4), доготовкой и небольшим количеством офисов.

Проектировщики предлогают VRV III (охлаждение только внутренними блоками касетными)

Я склонен к схеме с охлаждением в центральном кондиционере с совместным доохлаждением при помощи внутренних блоков.

К примеру предохлаждаем до +24грд.ц. и доохлаждаем до 18-20грд. ц.

Но суть в том что здание в жилом массиве расположено (очень плотном, одной стеной граничит с жилым домом) и проектировщики говорят что после 23-00 я не смогу использовать систему вентиляции из-за сильного шума. В связи с этим мне придёться её отключить, а следовательно я не смогу охладить (приготовить воздух предварительно в приточке).

Я бы согласился на схему предложенную моими проектировщиками, но возникает вопрос какая температура будет на выходе их внутреннего блока чтоб охладить +35 - +40 (наше аномальное лето) до +20, я считаю что в РЗ будет попадать охлаждённый воздух с температурой +14 - +15, что вызовет определённый дискомфорт.

Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счёт



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.8.2010, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Fetilek @ 31.8.2010, 15:59) *
проектировщики говорят что после 23-00 я не смогу использовать систему вентиляции из-за сильного шума.

И что, в 23-00 ресторан закроете?
А Вы кто? Владелец?

Сообщение отредактировал jota - 31.8.2010, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fetilek
сообщение 31.8.2010, 16:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60675



Нет, я представляю интересы заказчика, хочу реализовать здание с качественным климатом.

Ресторан я конечно не закрою, но отбиваться от жалоб жильцов блих лежащих домов не хочеться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.8.2010, 16:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы правильно думаете. Но скорее всего, проектировщики столкнулись с технической трудностью совмещения VRV III с охладителем в приточной камере.
Может кто-то сможет дать практический совет - подождите....

А как будет ресторан работать без вентиляции? VRV III - это только температура, а не вентиляция

Сообщение отредактировал jota - 31.8.2010, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fetilek
сообщение 31.8.2010, 17:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60675



Без свежего воздуха будет работать.
Не знаю вот только СЭС пропустит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.8.2010, 19:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Fetilek @ 31.8.2010, 16:38) *
Нет, я представляю интересы заказчика, хочу реализовать здание с качественным климатом.

Цитата(Fetilek @ 31.8.2010, 17:53) *
Без свежего воздуха будет работать.
Не знаю вот только СЭС пропустит.

М-да.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 1.9.2010, 4:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



а вчем проблемы то, Нормальная вентиляция НЕ ШУМИТ, делаем все грамотно и избавляемся от гемороя в дальнейшем в виде жалоб жильцов на шум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fetilek
сообщение 1.9.2010, 8:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60675



Ну так у кого какие мысли по поводу, испарителя в установке и доводчиков внутри здания.
Может кто-то делал обе схемы, может у кого есть какие-то коментарии (минусы одной плюсы другой и наоборот)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 1.9.2010, 9:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(vovganmgk @ 1.9.2010, 4:23) *
а вчем проблемы то, Нормальная вентиляция НЕ ШУМИТ, делаем все грамотно и избавляемся от гемороя в дальнейшем в виде жалоб жильцов на шум

Это, если для нормальной вентиляции выделяется нормальная венткамера, ставятся нормальные шумоглушители и все это проектируют нормальные проектировщики! Знаю я этих рестораторов. Скорее удавятся, чем помещение под венткамеру выделят! А уж проектировщика внятного пригласить - вообще фантастика! Однако, хочу заметить, что VRV III тоже шумит (не шумит ТОЛЬКО выключенный электродвигатель!). Так что шлите ваших проектировщиков куда подальше с такими мыслями. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.9.2010, 9:41
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Кстати Веза засовывает компрессора Манероп в приточку, сразу после воздухоохладителя! biggrin.gif
Конденсатор выводит на улицу. Не хочешь попробовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fetilek
сообщение 1.9.2010, 10:01
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60675



Цитата(Ludvig @ 1.9.2010, 10:41) *
Кстати Веза засовывает компрессора Манероп в приточку, сразу после воздухоохладителя! biggrin.gif
Конденсатор выводит на улицу. Не хочешь попробовать?


Есть такие мысли но только не в приточку а в венткамеру компрессора а на кровлю конденсаторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.9.2010, 10:56
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Хорошие мысли. Возьмешь сборку спиральных компрессоров, ставь куда хочешь, они не шумят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных