Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Хочу разобраться с Disigo.
Гость_MeAndr_*
сообщение 1.9.2010, 15:14
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Помогите пожалуйста люди добрые.
Опыт не большой по АСУ.
Заказчик хочет сименс. Я подобрал примерное оборудование.
Нарисовал принципиальную схему.
Но ни кто не может дать вразумительного ответа.
Правильно ли я подобрал оборудование.
Во вложеном файле схема.
Заранее благодарен!!!
Прикрепленный файл  ЩА_расположение_оборудования.jpg ( 562,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 1.9.2010, 16:04
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Город какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.9.2010, 18:13
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Очевидно ты в первый раз с этим сталкиваешься. Кроме геморроя и кучи неприятностей от этого набора не получишь. Программирование займет пол-года, я не шучу + проблемы сети. Ищи Синко и не мучайся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 2.9.2010, 5:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Цитата(Ludvig @ 1.9.2010, 16:13) *
Очевидно ты в первый раз с этим сталкиваешься. Кроме геморроя и кучи неприятностей от этого набора не получишь. Программирование займет пол-года, я не шучу + проблемы сети.


+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MeAndr_*
сообщение 2.9.2010, 6:07
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Lex @ 1.9.2010, 19:04) *
Город какой?

Казахстан. Астана

Цитата(Ludvig @ 1.9.2010, 21:13) *
Очевидно ты в первый раз с этим сталкиваешься. Кроме геморроя и кучи неприятностей от этого набора не получишь. Программирование займет пол-года, я не шучу + проблемы сети. Ищи Синко и не мучайся.

С этим и проблема. Заказчик на это только и согласился.
На первый взгляд правильно подобрал?
А то и Сименс не хотят отвечать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.9.2010, 8:04
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Правильно или неправильно, время покажет. Тебе контора Сименса не помошник. Астана или Ташкент, это проблемные города по кадрам. Рисуй всё что хочешь, всеравно воплощать некому. Так и обясни заказчику, год гарантийного обслуживания и привет. Успокоится.
Софт платный размером 1Г и инструкция тоже 1Г, через год НАСП прокисает, снова плати денежки. Выгоднее послать подальше заказчика.

Сообщение отредактировал Ludvig - 2.9.2010, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 2.9.2010, 8:37
Сообщение #7


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Ludvig @ 2.9.2010, 12:04) *
Правильно или неправильно, время покажет. Тебе контора Сименса не помошник. Астана или Ташкент, это проблемные города по кадрам. Рисуй всё что хочешь, всеравно воплощать некому. Так и обясни заказчику, год гарантийного обслуживания и привет. Успокоится.
Софт платный размером 1Г и инструкция тоже 1Г, через год НАСП прокисает, снова плати денежки. Выгоднее послать подальше заказчика.

Неправда Ваша....
это как про кошек - вы просто не умеете их готовить...
а по сути:
Контора Сименс помощник всем партнерам, которые нуждаются в их помощи.
Партнеры есть существующие, но и новые приветствуются.
Города проблемные, но есть Московское представительство, это если про Сименс,
а если про инженеров - то Н-ск, Омск, да тот же Алтай рядом.
Воплощать опять же есть кому из Н-ск, Омск, да тот же Алтай...
софт, инструкция, НАСП к заку никакого отношения не имеют,
если инженер хочет заработать - разберется со всем перечисленным.
Мне кажется, совет - послать Заказчика - зло.
Предлагаю заказчика послать к нам, если Вам такие не нужны.

Автору - пишите в личку - чем смогу, помогу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.9.2010, 10:17
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Дык я самое главное забыл написать. Нельзя делать на одном контроллере всю систему жизнеобеспечения. Контроллер накрылся - всей птичке п-ц.
Глубоко приветствую желание помочь. Но знаю чем это кончается. Как секс по телефону - Всё ясно, всё понятно и замечательно. А потом всё это своими руками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 2.9.2010, 12:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Изучайте документацию: http://www.sbt.siemens.ru/files/29630.pdf
И здесь посмотрите: http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/1276/2931/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_chelovek_*
сообщение 4.9.2010, 4:12
Сообщение #10





Guest Forum






Из схемы много чего непонятно. По структуре вроде верно, но есть вопросы по длинам участков сети island-шины, количеству подключаемых точек входа выхода. Есть разные ограничения. Ну и в целом описание объекта, почему по структуре принято именно такое решение.
Поизучайте документацию. Например документ CA110396en. К сожалению ссылку дать не могу не знаю.
Ну а политика сименс в части лицезирования, на мой взгляд, не хорошая и не плохая. Либо принимаешь эти условия либо нет. Если это только один такой объект, то лучше пригласить партнеров SBT.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 4.9.2010, 14:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(MeAndr @ 1.9.2010, 19:14) *
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста люди добрые.
Опыт не большой по АСУ.
Заказчик хочет сименс. Я подобрал примерное оборудование.
Нарисовал принципиальную схему.
Но ни кто не может дать вразумительного ответа.
Правильно ли я подобрал оборудование.
Во вложеном файле схема.
Заранее благодарен!!!
Прикрепленный файл  ЩА_расположение_оборудования.jpg ( 562,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108


Оборудование подобрано верно. Работать будет. Программу за неделю написать можно, тем более, что у Сименса есть стандартные библиотеки, которые позволяют ускорить процесс программирования.
Всякую ерунду про Siemens пишут тут только завистники.
"Нельзя делать на одном контроллере всю систему жизнеобеспечения. Контроллер накрылся - всей птичке п-ц." - А если атомная бомба взорвется. А вдруг война.
Это все придумывают менеджеры продажники, чтобы побольше контроллеров втюхать. Не слушайте их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 5.9.2010, 9:26
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(alsz @ 4.9.2010, 15:43) *
Оборудование подобрано верно. Работать будет. Программу за неделю написать можно. Всякую ерунду про Siemens пишут тут только завистники.

Спасибо за разрешение от всех.Я как-то группе молодых программистов завидовал. Полгода.
Цитата
Это все придумывают менеджеры продажники, чтобы побольше контроллеров втюхать. Не слушайте их.

Слушай голос разума, он не ошибается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 6.9.2010, 8:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Я бы рекомендовал обратиться к специально обученным людям:
http://www.sbt.siemens.ru/contacts/3104/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MeAndr_*
сообщение 6.9.2010, 12:41
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(alsz @ 4.9.2010, 17:43) *
Оборудование подобрано верно. Работать будет. Программу за неделю написать можно, тем более, что у Сименса есть стандартные библиотеки, которые позволяют ускорить процесс программирования.
Всякую ерунду про Siemens пишут тут только завистники.
"Нельзя делать на одном контроллере всю систему жизнеобеспечения. Контроллер накрылся - всей птичке п-ц." - А если атомная бомба взорвется. А вдруг война.
Это все придумывают менеджеры продажники, чтобы побольше контроллеров втюхать. Не слушайте их.


Спасибо за хороший ответ. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 6.9.2010, 14:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Схема нормальная. Расстояние от первого С до последнего - 200м. Может быть имеет смысл укрупнить щитки или раскинуть island bus без модулей TXA1.IBE (вроде до 100м можно)?

Блок питания B, который прямо под А наверное не нужен. Если модулей немного, то хватит просто переноса линейки через TXS1.EF10.

А по поводу "сгорит контроллер". Вот у меня в практике ещё ни разу не было. Горели модули, горел p-bus, горел роутер. У знакомой фирмы ударила молния - сгорело вообще всё, а контроллер целый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных