> Аварийное освещение в котельных, Нормы применения переносных светильников с аккумуляторами
VladV
сообщение 7.9.2010, 11:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



На автономную модульную котельную без обслуживающего персонала площадью значительно меньше 250м2 требуют предусмотреть нормы по применению аварийного освещения безопасности и аварийного освещения эвакуации, в замен применяемого нами фонарика взрывопожаробезопасного.
Пытаясь ссылаться на:

ПУЭ
"6.1.29 Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения
безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м2)."

СНиП II-35-76 Котельные установки
«14.15. При площади отдельных этажей котельных до 250 м2 включительно для аварийного освещения допускается применение переносных электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами»

Я натыкаюсь на глухую стену. Как рыба об лед.
Я где то не догоняю? Или я могу прямо посылать и требовать письменного обоснования отказа принятия котельной?

Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Как быть?

P.S. Я извиняюсь если где то была такая тема, просмотрел, не нашел. Если была, киньте пожалуйста ссылку.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.9.2010, 0:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Делал пару раз с фонариками мелкие котельные без персонала. И никаких проблем небыло blink.gif Был на нескольких малых котельных с персоналом (одна из них с крутейшим немецким оборудованием) и там все с фонариками.
Поставте им светильники с аккумуляторами, раз очень хочется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 11.9.2010, 21:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Нас заставили сделать аварийное освещение 24В, со взрывозащищенном светильником - но это требование газовиков... Насколько я знаю это ставят везде..
По поводу эвакуации вопрос не стоял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 29.10.2010, 15:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



СТОЙТЕ на своем!!!
правильное обоснование, обязательно просить ссылку на ссылающийся норматив с их стороны!!!!

были котельные
у нас правда стационарное авар освещение а ремонтное от разделит. тран-ра.

про включение аварийного ничего не сказано.
соственно если расцепляется автомат, а аварийное должно быть до него, то надо из помещения бежать к выключателю аварийного освещения, прибежать на место аварии и потом эвакуироваться)))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр С
сообщение 8.12.2015, 9:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.1.2014
Из: харьков
Пользователь №: 220374



СНиП II-35-76 Котельные установки
«14.15. При площади отдельных этажей котельных до 250 м2 включительно для аварийного освещения допускается применение переносных электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами»

в актуализированой редакции СНиП II-35-76 Котельные установки
"16.14. В котельных должно быть предусмотрено аварийное освещение.
Светильники аварийного освещения должны присоединяться к независимому источнику
питания или на него переключаться при отключении основного"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 8.12.2015, 15:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



В мае этого года сдавали котельную 360кВт, площадью 20 м2. Предусмотрели фонарик.
Но инспектор заставил отдельно провести аварийное освещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rizbok
сообщение 6.2.2016, 11:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287945



Интересно, в качестве аварийного освещения можно использовать светодиодные устройства типа ленты светодиодной. Видел в ремэкс повышенной яркости remex.ru/svetodiod-2/svetodiodnye-lenty Экономичные устройства. Можно запитывать от аккумуляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 22:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных