На автономную модульную котельную без обслуживающего персонала площадью значительно меньше 250м2 требуют предусмотреть нормы по применению аварийного освещения безопасности и аварийного освещения эвакуации, в замен применяемого нами фонарика взрывопожаробезопасного.
Пытаясь ссылаться на:
ПУЭ
"6.1.29 Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения
безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м2)."
СНиП II-35-76 Котельные установки
«14.15. При площади отдельных этажей котельных до 250 м2 включительно для аварийного освещения допускается применение переносных электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами»
Я натыкаюсь на глухую стену. Как рыба об лед.
Я где то не догоняю? Или я могу прямо посылать и требовать письменного обоснования отказа принятия котельной?
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Как быть?
P.S. Я извиняюсь если где то была такая тема, просмотрел, не нашел. Если была, киньте пожалуйста ссылку.
Делал пару раз с фонариками мелкие котельные без персонала. И никаких проблем небыло

Был на нескольких малых котельных с персоналом (одна из них с крутейшим немецким оборудованием) и там все с фонариками.
Поставте им светильники с аккумуляторами, раз очень хочется
Нас заставили сделать аварийное освещение 24В, со взрывозащищенном светильником - но это требование газовиков... Насколько я знаю это ставят везде..
По поводу эвакуации вопрос не стоял
Sharikov
29.10.2010, 15:35
СТОЙТЕ на своем!!!
правильное обоснование, обязательно просить ссылку на ссылающийся норматив с их стороны!!!!
были котельные
у нас правда стационарное авар освещение а ремонтное от разделит. тран-ра.
про включение аварийного ничего не сказано.
соственно если расцепляется автомат, а аварийное должно быть до него, то надо из помещения бежать к выключателю аварийного освещения, прибежать на место аварии и потом эвакуироваться)))
Александр С
8.12.2015, 9:22
СНиП II-35-76 Котельные установки
«14.15. При площади отдельных этажей котельных до 250 м2 включительно для аварийного освещения допускается применение переносных электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами»
в актуализированой редакции СНиП II-35-76 Котельные установки
"16.14. В котельных должно быть предусмотрено аварийное освещение.
Светильники аварийного освещения должны присоединяться к независимому источнику
питания или на него переключаться при отключении основного"
В мае этого года сдавали котельную 360кВт, площадью 20 м2. Предусмотрели фонарик.
Но инспектор заставил отдельно провести аварийное освещение.
Интересно, в качестве аварийного освещения можно использовать светодиодные устройства типа ленты светодиодной. Видел в ремэкс повышенной яркости remex.ru/svetodiod-2/svetodiodnye-lenty Экономичные устройства. Можно запитывать от аккумуляторов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.