> Воздуховоды противодымной вентиляции
winch
сообщение 18.2.2008, 15:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Вопрос такой: есть проект, в нем предусмотрено следующее:
Для спасения людей во время пожара из подвала, в тамбур подъемника выжимного типа и в лестничную клетку предусматривается приток воздуха,обеспечивающий избыточное давление.
Вопрос: можно ли для подачи воздуха использовать гибкие воздуховоды? Если нет, то на основании какого документа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 18.2.2008, 15:59
Сообщение #2





Guest Forum






Все согласно СНиП 41-01-2003:


Цитата
п.8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать: ....
б) воздуховоды и каналы согласно 7.11.3 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 — при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека;
- EI 30 — при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека; ....




Цитата
п.7.11.3 ...Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия) следует проектировать из негорючих материалов. При этом толщина листовой стали для конструкций воздуховодов должна быть не менее 0,8 мм. Толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по приложению Н. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) допускается применение материалов группы горючести не ниже Г2 с огнезащитными покрытиями по внутренней и наружной поверхностям узлов соединений. Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого воздуха более 100 °С следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений, а элементы креплений (подвески) таких воздуховодов — с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов согласно НПБ 239....

Сообщение отредактировал denis777 - 18.2.2008, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 18.2.2008, 18:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Ага, понял! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventilator64
сообщение 9.9.2010, 7:19
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.9.2010
Пользователь №: 71301



Возник вопрос - в соответствии с требованиям СП 7.131300.2009 п.6.57. "Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения сборных или стальных облицовочных конструкций". Нужно ли это требование относить к шахтам воздухозабора систем подпора? Я понимаю дымоудаление и даже сами воздуховоды подпора. Но зачем в шахту воздухозабора изнутри вставлять воздуховод? Или просто разработчик правил решил не вникать в детали и различные по своей сути условий эксплуатации участки транспортировки воздуха или дыма описать одним чохом и теперь нужно тратить на это деньги инвестора (иногда им является наше родное государство)? Смысл есть в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 9.9.2010, 8:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Разработчики уже приняли во внимание это замечание и в обновленном СП7,который сейчас находится на обсуждении, этот пункт уже звучит по-другому:
"Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной противодымной вентиляции) без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventilator64
сообщение 9.9.2010, 12:09
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.9.2010
Пользователь №: 71301



Ура! А где можно ознакомиться с проектом СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных