Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> насосы с каскадным включением, какой оптимальный перепад давления?
Evgenya
сообщение 21.9.2010, 18:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Дамы и Господа, требуется совет:
Какой оптимальный перепад давления (для включения) должен быть, при системе с повысительными насосами (без частотного регулирования), с гидробаком и реле давления?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.9.2010, 20:10
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



2 кгс... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 22.9.2010, 11:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Перепад давления между чем и чем? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.9.2010, 18:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Может быть между давлением включения и выключения blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 22.9.2010, 18:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



ну да между включением и выключением. если брать с пологой характеристикой то 2 атм не получается .... если с крутой то не повлият ли такие скачки давления на потребителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.9.2010, 19:15
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Evgenya, вы перед тем как задавать вопросы - продумайте их внимательно! А то складывается впечатление... кхм...
Раньше вроде бы не наблюдалось за вами smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 22.9.2010, 19:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



видимо не доганяю sad.gif есть кривая характеристики есть давление включения предположим 5.5 бара расход 13 м3 есть давление выключения 5 баров. вопрос это нормально? насос СR 10-3 грундфос. бак пицот литров.... давление на входе скачет от 3.5 бар да 4 бар. нужно поддерживать давление 5.5 бар...

перепутал включение и отключение ....

опыта таких насосных нет ставил с частотным регулированием. в этот раз не получается....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 22.9.2010, 19:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



а ежели после бака - регулятор давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.9.2010, 19:48
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Evgenya @ 22.9.2010, 19:37) *
включения предположим 5.5 бара ....давление выключения 5 баров. вопрос это нормально?
ненормально.
Заводские уставки обычно заточены под ~1,5 кгс. Верхние и нижние пороги смотреть по паспорту.
И то и другое именно заводские, а возможны также под заказ... либо корявые руки монтажников smile.gif



Цитата
перепутал включение и отключение ....
угу, а то уже хотел начать жевать biggrin.gif

Сообщение отредактировал Vict - 22.9.2010, 19:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 23.9.2010, 5:37
Сообщение #10


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
насос СR 10-3 грундфос. бак пицот литров.... давление на входе скачет от 3.5 бар да 4 бар. нужно поддерживать давление 5.5 бар...

CR-10-3, при расходе на 13 м3, напор - 15 м (смотри кривую), если входное 35-40, то 50-55 он держать может, работая без остановки. если есть расход постоянно - будет работать, на упор - недолго.
с гидрачём - вилка не менее 1 кгс., а то насос сожгёте на вкл-откл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 23.9.2010, 14:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(nick2 @ 23.9.2010, 8:37) *
с гидрачём - вилка не менее 1 кгс., а то насос сожгёте на вкл-откл.

???
Чем меньше разница давлений между вкл и выкл тем комфортней. Можете все посчитать по фрмуле определения обьема мембранного бака. Например для Вашего случая с допустимым числом включений-выключений в час = 20 и с гидробаком 500л можно спокойно настроить давление выключения 5,5, давление включения 4,9 и давление воздуха в пустом мембранном баке 4,7. В принципе эти насосы реально могут работать в режиме 30 вкл-выкл в час и тогда при давлении выключения 5,5 давление включения можно поставить 5,1.
Все зависит от конкретных условий водоразбора и реальные настройки можно подобрать при эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.9.2010, 15:59
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Насосник @ 23.9.2010, 14:35) *
Чем меньше разница давлений между вкл и выкл тем комфортней.
???

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 23.9.2010, 19:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



ну вот вощем то относительно минимальной разницы и "лучшести" я и хотел услышать. тока для такого насоса (я где то в бумаговинах грунда) прочитал что максимальное число включений 100?
спасибо! большое большое smile.gif огромное smile.gif

к посту про ругулятор давления хорошо в принципе... но дениг жалко smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.9.2010, 20:42
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Evgenya @ 23.9.2010, 19:10) *
тока для такого насоса (я где то в бумаговинах грунда) прочитал что максимальное число включений 100
blink.gif blink.gif


Цитата
к посту про ругулятор давления хорошо в принципе... но дениг жалко smile.gif
на ду80 ~200баков....
на сотворение каскадов(как понимаю минимум 3) и бака на 500(нафиг он нужен?), тыщ 20баков - не жалко? smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 23.9.2010, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 24.9.2010, 6:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



регулятор давления будет выполнять ту же функцию что и реле давления . на все хозяйство 4-е тыщи баков. с частотником стоит минимум семь (если частотник один). если на каждом насосе то 9-ть тыщ. вот и вся разница sad.gif. Хотя с частотником лучше smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 24.9.2010, 7:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Evgenya @ 23.9.2010, 22:10) *
тока для такого насоса (я где то в бумаговинах грунда) прочитал что максимальное число включений 100?

Практически у всех производителей насосов по допустимому числу включений-выключений правила одинаковые и абсолютная цифра зависит от мощности электродвигателя.

Мощность двигателя, кВт Рекомендуемое максимальное число включений-выключений насоса
<=3,7 <=60
<=7,5 <=30
<=15 <=20
> 18 <=15

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.9.2010, 7:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vict @ 23.9.2010, 21:42) *
blink.gif blink.gif


Цитата(Насосник @ 24.9.2010, 8:43) *
Практически у всех производителей насосов по допустимому числу включений-выключений правила одинаковые и абсолютная цифра зависит от мощности электродвигателя.

Мощность двигателя, кВт Рекомендуемое максимальное число включений-выключений насоса
<=3,7 <=60
<=7,5 <=30
<=15 <=20
> 18 <=15

аналогично нашел цифру в 100 включений у грюна.

Сообщение отредактировал Young - 24.9.2010, 8:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 122,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.9.2010, 8:52
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Young @ 24.9.2010, 7:57) *
аналогично нашел цифру в 100 включений у грюна.
видимо отстаю от жизни... насосной smile.gif
Только мну непонятно нафига оно надо? "Жизнь" насоса напрямую зависит от частоты включений, и чем больше их - тем меньше жизни. Но эт так, по старинке, а по новинке видимо что то сильно изменилось smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.9.2010, 9:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Evgenya @ 24.9.2010, 7:42) *
регулятор давления будет выполнять ту же функцию что и реле давления .

не понял blink.gif
Регулятор давления "после себя" держит давление постоянное, а реле давление включает и выключает насос в определенном диапазоне. Т.е. давление постоянно меняется в пределах этого диапазона. Поставьте уставки реле давления на 7-5,5 бар, регулятор давления настройте на 5 бар и будет вам счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 24.9.2010, 9:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Young @ 24.9.2010, 10:57) *
аналогично нашел цифру в 100 включений у грюна.

Цитата(Vict @ 24.9.2010, 11:52) *
видимо отстаю от жизни... насосной smile.gif
Только мну непонятно нафига оно надо? "Жизнь" насоса напрямую зависит от частоты включений, и чем больше их - тем меньше жизни. Но эт так, по старинке, а по новинке видимо что то сильно изменилось smile.gif

Vict! Ничего не изменилось. Я вообще слабо себе представляю насос с двигателем например 560 кВт с числом включений-выключений 100. blink.gif .
Были времена когда у грюнда инструкции писали не маркетологи, а инженеры.
В приведенной формуле отсутствует число насосов (котороее там однозначно должно быть). Это количество спрятано в числе включений. При минимальном числе насосов в установке 2, фактическое число включений одного насоса составит 100/2=50 т.к. насосы чередуются, ну а при 4-х насосном варианте получится 25. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.9.2010, 9:50
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Насосник @ 24.9.2010, 10:25) *
В приведенной формуле отсутствует число насосов (котороее там однозначно должно быть). Это количество спрятано в числе включений. При минимальном числе насосов в установке 2, фактическое число включений одного насоса составит 100/2=50 т.к. насосы чередуются, ну а при 4-х насосном варианте получится 25. rolleyes.gif


даже так будут разночтения с таблицей которую вы привели, если к примеру 4-х насосная установка из насосов с движками более 15кВт

Цитата(Насосник @ 24.9.2010, 8:43) *
Мощность двигателя, кВт Рекомендуемое максимальное число включений-выключений насоса
<=15 <=20
> 18 <=15


я так понимаю, что ту формулу которую приводят в доках грунфоса следует откорректировать? Или это сделано чтобы насосы чаще покупались? wink.gif

Сообщение отредактировал Young - 24.9.2010, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 24.9.2010, 10:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Young @ 24.9.2010, 12:50) *
даже так будут разночтения с таблицей которую вы привели, если к примеру 4-х насосная установка из насосов с движками более 15кВт

Они еще один коэффициент имеют - коэффициент характеризующий давление настройки мембранного гидробака - вот там и "зарыта" оставшаяся разница.

Цитата(Young @ 24.9.2010, 12:50) *
я так понимаю, что ту формулу которую приводят в доках грунфоса следует откорректировать? Или это сделано чтобы насосы чаще покупались? wink.gif

Обьяснить эту формулу сотрудники грунда мне не смогли. В свое время они взяли формулу из ДИН (это формула Рефлекса) и стали вносить в нее упрощения и "придумывать" переводные коэффициенты. В итоге имеют - то что имеют. Я уже много лет пользуюсь формулой производителя мембранных баков (формула из ДИН)
Прикрепленный файл  Обьем_мембранного_бака.xls ( 21,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.9.2010, 11:04
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Насосник @ 24.9.2010, 9:25) *
Vict! Ничего не изменилось. Я вообще слабо себе представляю насос с двигателем например 560 кВт с числом включений-выключений 100. blink.gif .
посмотрел и я вложенный пдф файл... даже для 4 квт двигла, каждые 20 сек. вкл/откл - круто! blink.gif
Видимо вы правы по инженеров и маркетологов... smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 24.9.2010, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 24.9.2010, 18:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



спасибо.... насос этот на 1.1 кВт.... если он сломается тьфу тьфу.... нехай Заки в суд подают за то что х..ню написали в доках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 24.9.2010, 18:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



примечание плавный пуск тож не ставим потому что дорога... (и плавный пуск (формально) на больших насосах) все на реле... да и не касад вовсе это один насос рабочий... потом еще один воткнут.... расходы брались по показаниям счетчика (отличались в 2 раза от проектных)

ЗЫ по Рефлексу бак получается 800 литров..... баки что ли не покупают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.9.2010, 12:07
Сообщение #26


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Тема звучит "насосы с каскадным включением"

три дня прошло...
Цитата(Evgenya @ 24.9.2010, 18:48) *
да и не касад вовсе это один насос рабочий... потом еще один воткнут....
biggrin.gif

Цитата
ЗЫ по Рефлексу бак получается 800 литров.....
да фиг его знает шо вы там считаете... надо ж еще понимать, для чего МБ используются wink.gif

Сообщение отредактировал Vict - 25.9.2010, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 25.9.2010, 17:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



по сути бак подбирается на максимальный расход. так что два или один не важно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных