Evgenya
Дамы и Господа, требуется совет:
Какой оптимальный перепад давления (для включения) должен быть, при системе с повысительными насосами (без частотного регулирования), с гидробаком и реле давления?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Vict
2 кгс... rolleyes.gif
Насосник
Перепад давления между чем и чем? huh.gif
shadow
Может быть между давлением включения и выключения blink.gif
Evgenya
ну да между включением и выключением. если брать с пологой характеристикой то 2 атм не получается .... если с крутой то не повлият ли такие скачки давления на потребителей?
Vict
Evgenya, вы перед тем как задавать вопросы - продумайте их внимательно! А то складывается впечатление... кхм...
Раньше вроде бы не наблюдалось за вами smile.gif
Evgenya
видимо не доганяю sad.gif есть кривая характеристики есть давление включения предположим 5.5 бара расход 13 м3 есть давление выключения 5 баров. вопрос это нормально? насос СR 10-3 грундфос. бак пицот литров.... давление на входе скачет от 3.5 бар да 4 бар. нужно поддерживать давление 5.5 бар...

перепутал включение и отключение ....

опыта таких насосных нет ставил с частотным регулированием. в этот раз не получается....
Valiko
а ежели после бака - регулятор давления?
Vict
Цитата(Evgenya @ 22.9.2010, 19:37) *
включения предположим 5.5 бара ....давление выключения 5 баров. вопрос это нормально?
ненормально.
Заводские уставки обычно заточены под ~1,5 кгс. Верхние и нижние пороги смотреть по паспорту.
И то и другое именно заводские, а возможны также под заказ... либо корявые руки монтажников smile.gif



Цитата
перепутал включение и отключение ....
угу, а то уже хотел начать жевать biggrin.gif
nick2
Цитата
насос СR 10-3 грундфос. бак пицот литров.... давление на входе скачет от 3.5 бар да 4 бар. нужно поддерживать давление 5.5 бар...

CR-10-3, при расходе на 13 м3, напор - 15 м (смотри кривую), если входное 35-40, то 50-55 он держать может, работая без остановки. если есть расход постоянно - будет работать, на упор - недолго.
с гидрачём - вилка не менее 1 кгс., а то насос сожгёте на вкл-откл.
Насосник
Цитата(nick2 @ 23.9.2010, 8:37) *
с гидрачём - вилка не менее 1 кгс., а то насос сожгёте на вкл-откл.

???
Чем меньше разница давлений между вкл и выкл тем комфортней. Можете все посчитать по фрмуле определения обьема мембранного бака. Например для Вашего случая с допустимым числом включений-выключений в час = 20 и с гидробаком 500л можно спокойно настроить давление выключения 5,5, давление включения 4,9 и давление воздуха в пустом мембранном баке 4,7. В принципе эти насосы реально могут работать в режиме 30 вкл-выкл в час и тогда при давлении выключения 5,5 давление включения можно поставить 5,1.
Все зависит от конкретных условий водоразбора и реальные настройки можно подобрать при эксплуатации.
Vict
Цитата(Насосник @ 23.9.2010, 14:35) *
Чем меньше разница давлений между вкл и выкл тем комфортней.
???

Evgenya
ну вот вощем то относительно минимальной разницы и "лучшести" я и хотел услышать. тока для такого насоса (я где то в бумаговинах грунда) прочитал что максимальное число включений 100?
спасибо! большое большое smile.gif огромное smile.gif

к посту про ругулятор давления хорошо в принципе... но дениг жалко smile.gif
Vict
Цитата(Evgenya @ 23.9.2010, 19:10) *
тока для такого насоса (я где то в бумаговинах грунда) прочитал что максимальное число включений 100
blink.gif blink.gif


Цитата
к посту про ругулятор давления хорошо в принципе... но дениг жалко smile.gif
на ду80 ~200баков....
на сотворение каскадов(как понимаю минимум 3) и бака на 500(нафиг он нужен?), тыщ 20баков - не жалко? smile.gif
Evgenya
регулятор давления будет выполнять ту же функцию что и реле давления . на все хозяйство 4-е тыщи баков. с частотником стоит минимум семь (если частотник один). если на каждом насосе то 9-ть тыщ. вот и вся разница sad.gif. Хотя с частотником лучше smile.gif
Насосник
Цитата(Evgenya @ 23.9.2010, 22:10) *
тока для такого насоса (я где то в бумаговинах грунда) прочитал что максимальное число включений 100?

Практически у всех производителей насосов по допустимому числу включений-выключений правила одинаковые и абсолютная цифра зависит от мощности электродвигателя.

Мощность двигателя, кВт Рекомендуемое максимальное число включений-выключений насоса
<=3,7 <=60
<=7,5 <=30
<=15 <=20
> 18 <=15

Young
Цитата(Vict @ 23.9.2010, 21:42) *
blink.gif blink.gif


Цитата(Насосник @ 24.9.2010, 8:43) *
Практически у всех производителей насосов по допустимому числу включений-выключений правила одинаковые и абсолютная цифра зависит от мощности электродвигателя.

Мощность двигателя, кВт Рекомендуемое максимальное число включений-выключений насоса
<=3,7 <=60
<=7,5 <=30
<=15 <=20
> 18 <=15

аналогично нашел цифру в 100 включений у грюна.
Vict
Цитата(Young @ 24.9.2010, 7:57) *
аналогично нашел цифру в 100 включений у грюна.
видимо отстаю от жизни... насосной smile.gif
Только мну непонятно нафига оно надо? "Жизнь" насоса напрямую зависит от частоты включений, и чем больше их - тем меньше жизни. Но эт так, по старинке, а по новинке видимо что то сильно изменилось smile.gif
zeman
Цитата(Evgenya @ 24.9.2010, 7:42) *
регулятор давления будет выполнять ту же функцию что и реле давления .

не понял blink.gif
Регулятор давления "после себя" держит давление постоянное, а реле давление включает и выключает насос в определенном диапазоне. Т.е. давление постоянно меняется в пределах этого диапазона. Поставьте уставки реле давления на 7-5,5 бар, регулятор давления настройте на 5 бар и будет вам счастье.
Насосник
Цитата(Young @ 24.9.2010, 10:57) *
аналогично нашел цифру в 100 включений у грюна.

Цитата(Vict @ 24.9.2010, 11:52) *
видимо отстаю от жизни... насосной smile.gif
Только мну непонятно нафига оно надо? "Жизнь" насоса напрямую зависит от частоты включений, и чем больше их - тем меньше жизни. Но эт так, по старинке, а по новинке видимо что то сильно изменилось smile.gif

Vict! Ничего не изменилось. Я вообще слабо себе представляю насос с двигателем например 560 кВт с числом включений-выключений 100. blink.gif .
Были времена когда у грюнда инструкции писали не маркетологи, а инженеры.
В приведенной формуле отсутствует число насосов (котороее там однозначно должно быть). Это количество спрятано в числе включений. При минимальном числе насосов в установке 2, фактическое число включений одного насоса составит 100/2=50 т.к. насосы чередуются, ну а при 4-х насосном варианте получится 25. rolleyes.gif
Young
Цитата(Насосник @ 24.9.2010, 10:25) *
В приведенной формуле отсутствует число насосов (котороее там однозначно должно быть). Это количество спрятано в числе включений. При минимальном числе насосов в установке 2, фактическое число включений одного насоса составит 100/2=50 т.к. насосы чередуются, ну а при 4-х насосном варианте получится 25. rolleyes.gif


даже так будут разночтения с таблицей которую вы привели, если к примеру 4-х насосная установка из насосов с движками более 15кВт

Цитата(Насосник @ 24.9.2010, 8:43) *
Мощность двигателя, кВт Рекомендуемое максимальное число включений-выключений насоса
<=15 <=20
> 18 <=15


я так понимаю, что ту формулу которую приводят в доках грунфоса следует откорректировать? Или это сделано чтобы насосы чаще покупались? wink.gif
Насосник
Цитата(Young @ 24.9.2010, 12:50) *
даже так будут разночтения с таблицей которую вы привели, если к примеру 4-х насосная установка из насосов с движками более 15кВт

Они еще один коэффициент имеют - коэффициент характеризующий давление настройки мембранного гидробака - вот там и "зарыта" оставшаяся разница.

Цитата(Young @ 24.9.2010, 12:50) *
я так понимаю, что ту формулу которую приводят в доках грунфоса следует откорректировать? Или это сделано чтобы насосы чаще покупались? wink.gif

Обьяснить эту формулу сотрудники грунда мне не смогли. В свое время они взяли формулу из ДИН (это формула Рефлекса) и стали вносить в нее упрощения и "придумывать" переводные коэффициенты. В итоге имеют - то что имеют. Я уже много лет пользуюсь формулой производителя мембранных баков (формула из ДИН)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Vict
Цитата(Насосник @ 24.9.2010, 9:25) *
Vict! Ничего не изменилось. Я вообще слабо себе представляю насос с двигателем например 560 кВт с числом включений-выключений 100. blink.gif .
посмотрел и я вложенный пдф файл... даже для 4 квт двигла, каждые 20 сек. вкл/откл - круто! blink.gif
Видимо вы правы по инженеров и маркетологов... smile.gif
Evgenya
спасибо.... насос этот на 1.1 кВт.... если он сломается тьфу тьфу.... нехай Заки в суд подают за то что х..ню написали в доках.
Evgenya
примечание плавный пуск тож не ставим потому что дорога... (и плавный пуск (формально) на больших насосах) все на реле... да и не касад вовсе это один насос рабочий... потом еще один воткнут.... расходы брались по показаниям счетчика (отличались в 2 раза от проектных)

ЗЫ по Рефлексу бак получается 800 литров..... баки что ли не покупают smile.gif
Vict
Тема звучит "насосы с каскадным включением"

три дня прошло...
Цитата(Evgenya @ 24.9.2010, 18:48) *
да и не касад вовсе это один насос рабочий... потом еще один воткнут....
biggrin.gif

Цитата
ЗЫ по Рефлексу бак получается 800 литров.....
да фиг его знает шо вы там считаете... надо ж еще понимать, для чего МБ используются wink.gif
Evgenya
по сути бак подбирается на максимальный расход. так что два или один не важно...