Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция электрощитовой, Расчёт объема притока на разбавление тепловыделений
Олег_Валерьевич
сообщение 24.9.2010, 5:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



Добрый день!

Считаю необходимый приток на разбавление тепловыделений в помещении электрощитовой промпредприятия. Вопрос следующий - нигде не могу найти какую принять температуру воздуха tL (см. СНиП 41-01-2003, приложение Л), удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны. Может кто подскажет ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 24.9.2010, 6:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Навскидку, кажется в ПУЭ указана максимальная дельта в 15-ть градусов, плюс нужно проверить на предельную допустимую температуру удаляемого воздуха (тоже кажется в ПУЭ) и в зависимости от расчетной температуры летнего периода снизить дельту.

Если не прав, меня поправят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 24.9.2010, 7:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Температура в электрощитовых на предприятиях как правило нужно брать из условия установленного оборудования, т.е. при какой температуре оно работает. Я расчитываю исходя из этого, если в эл.щитовых нет постоянных рабочих мест
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 24.9.2010, 13:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(Олег_Валерьевич @ 24.9.2010, 5:11) *
Добрый день!

Считаю необходимый приток на разбавление тепловыделений в помещении электрощитовой промпредприятия. Вопрос следующий - нигде не могу найти какую принять температуру воздуха tL (см. СНиП 41-01-2003, приложение Л), удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны. Может кто подскажет ???

В Вашем СНиП как и в белорусском СНБ tL нигде не оговаривается за исключением самой формулы. Если посмотреть в справочнике проектировщика, то увидим,что в знаменателе присутствует ещё и коэффициент воздухообмена К. По СНБ (СНиП) он равен единице. Следовательно и tL в этом случае будет равно температуре удаляемого воздуха - т.е. нормируемой. Нормируемая температура в электрощитовой: "...— температура в помещениях должна поддерживаться не ниже +5 °С" - по ТКП "Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения." Информация может дублироваться и в других нормативах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_Валерьевич
сообщение 27.9.2010, 3:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



Из всех мнений, более близок к истине Denver...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 1.12.2011, 9:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ПУЭ, 6-е издание

5.1.29. Для ЭМП должны быть предусмотрены меры по удалению избыточной теплоты, выделяемой электрическими машинами, резисторами и аппаратурой.

Температура воздуха в ЭМП, в которых работают люди, должна соответствовать санитарным нормам.

Температура воздуха для охлаждения работающих электрических машин не должна превышать плюс 40°С. Воздух для охлаждения электрических машин должен быть очищен от пыли. Воздух, поступающий в остановленные электрические машины, должен иметь температуру не менее плюс 5°С.

Для машин с разомкнутым циклом вентиляции должны быть предусмотрены на подводящих и отводящих воздухопроводах жалюзи, закрываемые для предотвращения всасывания окружающего воздуха в остановленную машину.

Электромашинные помещения должны быть оборудованы приборами контроля температуры.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton_777z
сообщение 21.8.2012, 16:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.8.2011
Из: Минск
Пользователь №: 118787



А вот в ТКП 45-3.02-209-2010 на странице 20 в таблице №11, написано, что в электрощитовых в холодный период года, внутренняя температура воздуха должна быть +16. А кратность воздухообмена приток (-), а вытяжка по расчету, но не более 10. mad.gif Вот теперь думаю, как это посчитать воздухообмен в электрощитовой!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 23:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных