Считаю необходимый приток на разбавление тепловыделений в помещении электрощитовой промпредприятия. Вопрос следующий - нигде не могу найти какую принять температуру воздуха tL (см. СНиП 41-01-2003, приложение Л), удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны. Может кто подскажет ???
Навскидку, кажется в ПУЭ указана максимальная дельта в 15-ть градусов, плюс нужно проверить на предельную допустимую температуру удаляемого воздуха (тоже кажется в ПУЭ) и в зависимости от расчетной температуры летнего периода снизить дельту.
Если не прав, меня поправят.
Температура в электрощитовых на предприятиях как правило нужно брать из условия установленного оборудования, т.е. при какой температуре оно работает. Я расчитываю исходя из этого, если в эл.щитовых нет постоянных рабочих мест
ne_rylut
24.9.2010, 13:15
Цитата(Олег_Валерьевич @ 24.9.2010, 5:11)

Добрый день!
Считаю необходимый приток на разбавление тепловыделений в помещении электрощитовой промпредприятия. Вопрос следующий - нигде не могу найти какую принять температуру воздуха tL (см. СНиП 41-01-2003, приложение Л), удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны. Может кто подскажет ???
В Вашем СНиП как и в белорусском СНБ tL нигде не оговаривается за исключением самой формулы. Если посмотреть в справочнике проектировщика, то увидим,что в знаменателе присутствует ещё и коэффициент воздухообмена К. По СНБ (СНиП) он равен единице. Следовательно и tL в этом случае будет равно температуре удаляемого воздуха - т.е. нормируемой. Нормируемая температура в электрощитовой: "...— температура в помещениях должна поддерживаться не ниже +5 °С" - по ТКП "Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения." Информация может дублироваться и в других нормативах.
Олег_Валерьевич
27.9.2010, 3:16
Из всех мнений, более близок к истине Denver...
ПУЭ, 6-е издание
5.1.29. Для ЭМП должны быть предусмотрены меры по удалению избыточной теплоты, выделяемой электрическими машинами, резисторами и аппаратурой.
Температура воздуха в ЭМП, в которых работают люди, должна соответствовать санитарным нормам.
Температура воздуха для охлаждения работающих электрических машин не должна превышать плюс 40°С. Воздух для охлаждения электрических машин должен быть очищен от пыли. Воздух, поступающий в остановленные электрические машины, должен иметь температуру не менее плюс 5°С.
Для машин с разомкнутым циклом вентиляции должны быть предусмотрены на подводящих и отводящих воздухопроводах жалюзи, закрываемые для предотвращения всасывания окружающего воздуха в остановленную машину.
Электромашинные помещения должны быть оборудованы приборами контроля температуры.
Anton_777z
21.8.2012, 16:01
А вот в ТКП 45-3.02-209-2010 на странице 20 в таблице №11, написано, что в электрощитовых в холодный период года, внутренняя температура воздуха должна быть +16. А кратность воздухообмена приток (-), а вытяжка по расчету, но не более 10.

Вот теперь думаю, как это посчитать воздухообмен в электрощитовой!?