Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция из электрощитовой
katun
сообщение 24.9.2010, 11:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Народ подскажите выполнил проект по разделу ОВ столовой расположенной на 1-м этаже административного здания (3 этажа). Из помещения электрощитовой предусмотрен естественный переток воздуха в вентилируемое помещение тамбура с установкой огнезадерживающего клапана (такое решение устраивает местных пожарников). Эксперт потребовал выполнить вытяжку непосредственно наружу, причем установку клапана потребовал убрать (проходить приходилось через помещения коридора), а только обработать воздуховод нагорючим материалом. Согласно п. 13.4 СП 31-110-2003 и п.7.1.30 ПУЭ электрощитовые помещения должны иметь естественную вентиляцию. То, что вентиляция должна выполняться непосредственно наружу нормативной документацией не предусматривается.

Действительно ли надо организовывать естественную вентиляцию с выводом воздуховодов непосредственно наружу и не обязательно устанавливать огнезадерживающий клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 24.9.2010, 12:00
Сообщение #2





Guest Forum






Если там только ящики с автоматами, и нет сильных тепловыделений, то всегда прокатывали переточные решётки в двери.

А в вашем случае у пажарника и эксперта обычный нормативный психоз, когда уже и не знают к чему придраться в пустяковом случае...(((

У вас дверь в электрощитовую с каким классом огнестойкости выполнена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 24.9.2010, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Дверь противопажарная, установлены действительно электрические щетки от которых проктически ни каких тепловыделений нету. То, что надо устанавливать в данном случае огнез. клапаны я согласен, но с обязательным выбрасом наружу ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.9.2010, 20:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



У экспертов разнарядка - не "пропускать" проект с первого раза.
Хотя, часто попадаются и откровенно "косячные" проекты.
Не спорьте с экспертом, делайте, как он говорит - с ним спорить - все равно, что вверх плевать: вам же на голову и упадет.Вытяжка из электрощитовой должна быть естественной и выходить наружу.
Посмотрите также документы СП 31-110-2003, п. 13.4, СНиП II-Л/1-71*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 19.1.2012, 15:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Зольников Михаил @ 28.9.2010, 20:36) *
Вытяжка из электрощитовой должна быть естественной и выходить наружу.


Правильно ли я понимаю "выходить наружу", как то что вытяжка из щитовой не имеет права проходить через другие помещения и этажи (т.е. протыкать перекрытия между этажами).
У меня щитовая в подвале административного здания. Как её делать: дырку в наружной стене и пошёл по фасаду короб до верху?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 19.1.2012, 16:07
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Вытяжка из щитовой действительно должна быть естественной, и если у Вас есть возможность выйти через перекрытия наверх, то замечательно и нет необходимости по фасаду тащить воздуховоды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sturman
сообщение 12.9.2013, 14:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37927



Добрый день, Коллеги.
Не хочу создавать отдельную тему, так как мой вопрос очень подобен ранее заданному ТС.
Есть электрощитовое помещение внутри которого расположены источники бесперебойного питания (ИБП), для утилизации тепла от ИБП запроектирована система кондиционирования (прецизионные кондиционеры, потолочного исполнения).

Вопрос мой заключается в следующем - нужно ли для данного помещения организовывать/проектировать систему приточно-вытяжной вентиляции и если нужно то сколько крат (какие требования к ней) она должна быть?

Примечание: помещение расположено внутри здания, фасад остеклен, возможности вывести воздуховод на улицу для организации естественной вентиляции нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 14.9.2013, 12:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ну это уже скорее не "электрощитовое помещение " wink.gif , а что-то ближе к выпрямительной.
Если постоянных рабочих мест там нет, то обязательного требования по притоку тоже нет.
Хотя небольшой приток для создания избыточного давления приветствуется. Можете взять из коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sturman
сообщение 14.9.2013, 22:19
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37927



Добрый день.
Спасибо за помощь.
Даже если и выпрямительная (хотя это не так, так как используются ИБП с двойным преобразованием, на выходе переменный ток), плюс ИБП как по мне относится по ПУЭ к электроустановкам то бишь помещение является электропомещением.

P.S. А что для "выпрямительных" есть свои отдельные нормы в разрезе ОВ?

Цитата
п.1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями в котором они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются Правилами на электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ (по действующему значению напряжения).

п.1.1.5. Электропомещениями называются помещения или отгороженные, например, сетками, части помещения, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала (см. 1.1.16), в которых расположены электроустановки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных