Народ подскажите выполнил проект по разделу ОВ столовой расположенной на 1-м этаже административного здания (3 этажа). Из помещения электрощитовой предусмотрен естественный переток воздуха в вентилируемое помещение тамбура с установкой огнезадерживающего клапана (такое решение устраивает местных пожарников). Эксперт потребовал выполнить вытяжку непосредственно наружу, причем установку клапана потребовал убрать (проходить приходилось через помещения коридора), а только обработать воздуховод нагорючим материалом. Согласно п. 13.4 СП 31-110-2003 и п.7.1.30 ПУЭ электрощитовые помещения должны иметь естественную вентиляцию. То, что вентиляция должна выполняться непосредственно наружу нормативной документацией не предусматривается.
Действительно ли надо организовывать естественную вентиляцию с выводом воздуховодов непосредственно наружу и не обязательно устанавливать огнезадерживающий клапан?