> Проект "Мусороперерабатывающий завод" стадия "П", Жду коментарии и критику от опытных спецов ВК.
Гость_pisikotik_*
сообщение 27.9.2010, 10:49
Сообщение #1





Guest Forum






Проект находиться в стадии разработки, жду критику.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  новая.dwg ( 7,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Young
сообщение 27.9.2010, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



нифига непонятно
единственное что смог разобрать - это ливневка диаметром 50 biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pisikotik_*
сообщение 27.9.2010, 11:14
Сообщение #3





Guest Forum






Угу, заметил, существует 50 unsure.gif , исправимм!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.9.2010, 12:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а вот это всё, что будет на стадии П? Может схемы еще принципиальные есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pisikotik_*
сообщение 27.9.2010, 13:17
Сообщение #5





Guest Forum






Это только ген. план, так же есть схемы трубопроводов и записка, а так по ген. плану замечания есть?
Скоро скину остальное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.9.2010, 13:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(pisikotik @ 27.9.2010, 14:17) *
а так по ген. плану замечания есть?

лично мне просто ничего непонятно. Какие расходы на х.п., на пожаротушение и т.д.? Просто по картинке ничего особо сказать нельзя, кроме ливневки.

Сообщение отредактировал Young - 27.9.2010, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 27.9.2010, 14:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Начнем с того, что это вовсе не ген.план. Чертеж очень сильно "засорен", трудно что-либо разобрать. Обратите внимание на толщину линий, размер шрифтов и т.д. Одним словом, требуется нормоконтроль. rolleyes.gif Рекомендую вам сделать сводный план, и для каждой сети выпустить отдельный лист, на котором выделить определенную сеть, так будет понятнее. Чтобы было понятнее, что я имею в виду вечером кину вам пример своей работы. Не везде указаны колодцы, не проставлены расстояния, футляры в местах пересечений, нет привязок выпусков и вводов к осям зданий. Почему-то сеть К1, проходящая вдоль здания 2, по экспликации, проложена на расстоянии лишь 1,76м от здания. Не соблюдено условное обозначение ПГ. Не владею украинским, в2 противопожарно-какой??? Он во многих местах не закольцован, а ДОЛЖЕН быть!!! Улыбнул двойной ввод В2 в здание 1 от тупика! Смущает обозначение диаметров, где-то 15, где-то 63??? Да и вообще смущает диам 15 в наружных сетях. Не соблюдено расстояние между вводом водопровода и выпуском канализации, скажем здания 1,7,15....

Сообщение отредактировал Reflex - 27.9.2010, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pisikotik_*
сообщение 27.9.2010, 17:21
Сообщение #8





Guest Forum






Отличные замечания, переделаю, жду обещанный файл с работой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 27.9.2010, 17:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Откуда поступает вода в пожарные резервуары? Почему соединены хозяйственно-питьевой водопровод и технический? Прежде чем осуществить закольцовку В2 внутри площадки, из насосной В2 обязательно должно выйти соответственно 2 линии противопожарного В2. Обратите внимание на прокладку сетей В1, К1 возле КПП в верхнем правом углу чертежа. По идее они должны иметь разное обозначение, скажем 15.1 и 15.2. Обратите внимание на оси и размеры между осями.....скажем здание 2.....здание 10 и др.

Сообщение отредактировал Reflex - 27.9.2010, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 27.9.2010, 19:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



План сетей должен выглядеть примерно так.... к сожалению дома не оказалось окончательного варианта... Отдельно был сводный план сетей. dry.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План_сетей_П2.rar ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных