Начнем с того, что это вовсе не ген.план. Чертеж очень сильно "засорен", трудно что-либо разобрать. Обратите внимание на толщину линий, размер шрифтов и т.д. Одним словом, требуется нормоконтроль.

Рекомендую вам сделать сводный план, и для каждой сети выпустить отдельный лист, на котором выделить определенную сеть, так будет понятнее. Чтобы было понятнее, что я имею в виду вечером кину вам пример своей работы. Не везде указаны колодцы, не проставлены расстояния, футляры в местах пересечений, нет привязок выпусков и вводов к осям зданий. Почему-то сеть К1, проходящая вдоль здания 2, по экспликации, проложена на расстоянии лишь 1,76м от здания. Не соблюдено условное обозначение ПГ. Не владею украинским, в2 противопожарно-какой??? Он во многих местах не закольцован, а ДОЛЖЕН быть!!! Улыбнул двойной ввод В2 в здание 1 от тупика! Смущает обозначение диаметров, где-то 15, где-то 63??? Да и вообще смущает диам 15 в наружных сетях. Не соблюдено расстояние между вводом водопровода и выпуском канализации, скажем здания 1,7,15....