Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> проект поликлиники, Естественная вентиляция
art0690
сообщение 29.9.2010, 12:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2010
Пользователь №: 74125



Здравствуйте

Подскажите пожалуйста возможно ли использовать существующие вентиляционные каналы в кирпичной кладке для принудительной вытяжной вентиляции кабинетов врачей? я считаю что ничего страшного в этом нет, но согласно новому СанПин 2.1.3.2630-10 п 6.11 в помещениях должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания. и зачем естественную вентиляцию в этих помещениях? ведь она будет опрокидываться при рабочей вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 29.9.2010, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Такой пункт СанПиН Вам не подойдет?

6.26. Допускается естественная вытяжная вентиляция для отдельно стоящих зданий высотой не более 3 этажей (в приемных отделениях, палатных корпусах, отделениях водолечения, инфекционных корпусах и отделениях). При этом приточная вентиляция предусматривается с механическим побуждением и подачей воздуха в коридор.

Можно попробовать задействовать каналы под механическую вытяжку, но их сложно будет собрать наверху, плюс, никто не гарантирует их герметичность.
Что касается естественного проветривания - при закрытых пластиковых окнах в нерабочее время не особо проветрится :-))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
art0690
сообщение 29.9.2010, 20:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2010
Пользователь №: 74125



К сожалению у меня 5-ти этажное здание. С 1-го по 3-й поликлиника, а 4-й и 5-й Спид центр. вентиляция необходимо сделать с 1-го по 3-й этаж. я думаю сделать приточную на каждом этаже или в подвале 2шт. а вытяжную с целью экономиии средств и не тянуть вытяжные воздуховоды по фасаду сделать через кирпичные вытяжные шахты в стенах, а на чердаке поставить вытяжные вентиляторы. а в санпине написано что необходимо еще и естественное проветривание. не возникнет ли потом проблем с этой естественной вытяжкой при сдаче объекта. может кто сталкивался с подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dafk
сообщение 9.11.2010, 13:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34826



Цитата(art0690 @ 29.9.2010, 14:55) *
Здравствуйте

Подскажите пожалуйста возможно ли использовать существующие вентиляционные каналы в кирпичной кладке для принудительной вытяжной вентиляции кабинетов врачей? я считаю что ничего страшного в этом нет, но согласно новому СанПин 2.1.3.2630-10 п 6.11 в помещениях должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания. и зачем естественную вентиляцию в этих помещениях? ведь она будет опрокидываться при рабочей вытяжке.


В данном пункте под естественным проветриванием подразумевается наличие окон, чтобы можно было просто открыть и проветрить. А вентиляция должна быть либо механическая, либо естественная, где это допустимо по СанПину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burnus
сообщение 10.11.2010, 9:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.11.2009
Пользователь №: 40320



Цитата(Зольников Михаил @ 29.9.2010, 19:16) *
Такой пункт СанПиН Вам не подойдет?

6.26. Допускается естественная вытяжная вентиляция для отдельно стоящих зданий высотой не более 3 этажей (в приемных отделениях, палатных корпусах, отделениях водолечения, инфекционных корпусах и отделениях). При этом приточная вентиляция предусматривается с механическим побуждением и подачей воздуха в коридор.


Это Вы старый СанПиН 2.1.3.1375-03 цитируете, в новом такого нет. smile.gif

Учитывая возможную негерметичность канала, на мой взгляд правильнее ориентироваться на п. 6.23 нового СанПиН 2.1.3.2630-10: "Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения", то есть установить систему очистки и обеззараживания воздуха в вытяжку на выходе из кабинета, чтобы гарантировать чистоту вытяжного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mmm086
сообщение 18.11.2010, 9:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530



Подскажите, можно ли использовать рекупирацию в поликлинике, и какой класс очистки фильтров надо использовать ..???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 18.11.2010, 13:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(mmm086 @ 18.11.2010, 9:14) *
Подскажите, можно ли использовать рекупирацию в поликлинике, и какой класс очистки фильтров надо использовать ..???


Про рекуперацию ничего не сказано, но есть пунктик по которому приточное и вытяжное оборудование следует размещать в разных помещениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных