Цитата(Зольников Михаил @ 29.9.2010, 19:16)

Такой пункт СанПиН Вам не подойдет?
6.26. Допускается естественная вытяжная вентиляция для отдельно стоящих зданий высотой не более 3 этажей (в приемных отделениях, палатных корпусах, отделениях водолечения, инфекционных корпусах и отделениях). При этом приточная вентиляция предусматривается с механическим побуждением и подачей воздуха в коридор.
Это Вы старый СанПиН 2.1.3.1375-03 цитируете, в новом такого нет.

Учитывая возможную негерметичность канала, на мой взгляд правильнее ориентироваться на п. 6.23 нового СанПиН 2.1.3.2630-10: "Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения", то есть установить систему очистки и обеззараживания воздуха в вытяжку на выходе из кабинета, чтобы гарантировать чистоту вытяжного воздуха.