в воздуховод, т.е. там где контроль температуры подавемого воздуха.
Контролироль Т2 это только защита калорифера, а не регулирование воздуха.
Для защиты ставьте капилярный датчик Т на отключение вентилятора если он есть на подмесе или на закрытие клапана на всасе, если вентилятора нет.
Более дорогой способ - вентилятор с частотником в варианте с вентилятором или регулировать положение клапана с электроприводом на всасе по аналоговому сигналу датчика температуры подаваемого воздуха. Простых и очень дешёвых вариантов не знаю....
Цитата(LordN @ 30.9.2010, 13:23)

воздух с улицы на подмес надо подавать не до, а после нагревателя ....
Тоже вариант
Тогда придётся регулировать калорифер по температуре смеси.