vlad980
Добрый день всем

Несколько раз сталкивался с необходимостью автоматизации водяных калориферов мощностью от 3 до 6 квт на подмесе свежего воздуха при рециркуляции.
- маалюсенький такой калорифер, типа автопечки, с переходами на 125-й круглый воздуховод, без коллекторов и даже без резьбы - просто медные трубки торчат.
Согласитесь - городить традиционную систему автоматики - как то дорого и громоздко, да и цена получится великовата...
Есть вариант - использовать в нестандартном применении такие штуки http://www.tgv.ru/uploads/files/Acaso_automix_ct_ctr.pdf
- контролировать датчиком только температуру обратки (выставить, например +40), и маленький термостатик на защиту от заморозки.
В щите - контрольные лампочки и диммер вентилятора.

Идея верна?



jota
Регулятор прямого действия типа AVTQ Danfoss или аналоги
vlad980
Цитата
AVTQ Danfoss
эта штучка значительно дороже
и все равно нужна защита и элементарная визуализация ошибок

И сразу вопрос - если ставить регулятор прямого действия, термобаллон - в воздуховод или на обратку?
LordN
воздух с улицы на подмес надо подавать не до, а после нагревателя и не надо морочится с защитами. обычная батарейная головка-регулятор, можно с выносным сильфоном - есть такие.
jota
в воздуховод, т.е. там где контроль температуры подавемого воздуха.
Контролироль Т2 это только защита калорифера, а не регулирование воздуха.
Для защиты ставьте капилярный датчик Т на отключение вентилятора если он есть на подмесе или на закрытие клапана на всасе, если вентилятора нет.
Более дорогой способ - вентилятор с частотником в варианте с вентилятором или регулировать положение клапана с электроприводом на всасе по аналоговому сигналу датчика температуры подаваемого воздуха. Простых и очень дешёвых вариантов не знаю....

Цитата(LordN @ 30.9.2010, 13:23) *
воздух с улицы на подмес надо подавать не до, а после нагревателя ....

Тоже вариант
Тогда придётся регулировать калорифер по температуре смеси.
vlad980
Цитата
Тогда придётся регулировать калорифер по температуре смеси.

к тому же калорифер может увеличиться в размерах и, соответственно, в стоимости

вопрос про
Цитата
Контролироль Т2 это только защита
- но ведь есть зависимость в допустимых, конечно, пределах между Т2 и температурой воздуха? И если температура воздуха некритична (например 15...25 *С) - можно ли приближенно отталкиваться от Т2?
Rus75
Цитата(LordN @ 30.9.2010, 14:23) *
воздух с улицы на подмес надо подавать не до, а после нагревателя и не надо морочится с защитами.

На подобном принципе работает система отопления салонов современных автомобилей.Калорифер работает всегда на полную по воде, а регулирование идет смешением холодного воздуха и воздуха через калорифер. Только вот теплоноситель- антифриз, а не вода. так что наверное всетаки предусмотреть защиту от заморозки калорифера имеет смысл.
LordN
Цитата
Тогда придётся регулировать калорифер по температуре смеси.
вот и я о томже.
делал так
брал простую данфоовскую головку и помещал её в поток, после вентилятора - работает..
vlad980
Цитата
простую данфоовскую головку
- это Вы о термостатической головке? то есть сам кран с головкой посредством труб выносится "вперед" за калорифер и врезку подмеса перед вентилятором? Я так понял?