|
  |
Нормы плотности теплового потока, для паропроводов |
|
|
|
5.10.2010, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
В какой НТД найти нормы плотности теплового потока для паропровода, проложенного в канале и на открытом воздухе. В СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов есть таблица, но в ней при "совместно проложенных с конденсатопроводами" и только при канальной прокладке.
|
|
|
|
|
5.10.2010, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
C первым вопросом разобрался. Нашел ответ в приказе Минэнерго РФ №325. Кто-нибудь писал программу для расчета нестационарного режима работы паропровода? И целесообразно ли делать конденсатопровод (циркуляцию обратно на ТЭЦ) при отсутствии потребления пара?
Сообщение отредактировал Drean - 5.10.2010, 16:28
|
|
|
|
|
13.10.2010, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Drean @ 5.10.2010, 17:22)  C первым вопросом разобрался. Нашел ответ в приказе Минэнерго РФ №325. Кто-нибудь писал программу для расчета нестационарного режима работы паропровода? И целесообразно ли делать конденсатопровод (циркуляцию обратно на ТЭЦ) при отсутствии потребления пара? Не видел таких решения по пароснабжению. Если его нет, то скорее всего не имеет смысла. Опишите подробнее ситуацию.
|
|
|
|
|
14.10.2010, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Здесь я уже начал развивать тему. Просто раньше был паропровод с ТЭЦ, потом его закрыли видимо не выгодно было обслуживать и возврата конденсата не было, так как технологией потреблению пара такое не предусмотрено. Сейчас по паропроводу 500 мм на расстоянии больше 5 км идет пар с расходом 10-15 т/ч, соответственно приходит влажный насыщенный пар с температурой меньше 200*С, выходя с ТЭЦ с температурой 300*С и давлением 16 атм. Паропровод при проектировании был рассчитан на расход 85-90 т/ч. Вот и встает вопрос что делать или менять тепловую изоляцию, чтобы уменьшить тепловые потери, одновременно уменьшая диаметр под фактический расход или строить конденсатопровод с конденсатоотводчиками для возврата конденсата обратно на ТЭЦ и чтобы исключить гидравлические удары.
Сообщение отредактировал Drean - 14.10.2010, 8:18
|
|
|
|
|
14.10.2010, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Drean @ 14.10.2010, 9:18)  Здесь я уже начал развивать тему. Просто раньше был паропровод с ТЭЦ, потом его закрыли видимо не выгодно было обслуживать и возврата конденсата не было, так как технологией потреблению пара такое не предусмотрено. Сейчас по паропроводу 500 мм на расстоянии больше 5 км идет пар с расходом 10-15 т/ч, соответственно приходит влажный насыщенный пар с температурой меньше 200*С, выходя с ТЭЦ с температурой 300*С и давлением 16 атм. Паропровод при проектировании был рассчитан на расход 85-90 т/ч. Вот и встает вопрос что делать или менять тепловую изоляцию, чтобы уменьшить тепловые потери, одновременно уменьшая диаметр под фактический расход или строить конденсатопровод с конденсатоотводчиками для возврата конденсата обратно на ТЭЦ и чтобы исключить гидравлические удары. По уму перекладка трассы. По моему тут бессмысленно говорить или или. Проблема с большими потерями тепла, как ее может решить конденсатопровод?
|
|
|
|
|
14.10.2010, 9:51
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Вопрос уперся в то, что никому неохота перекладывать 3 км трубы из-за 10-15 тонн в час. Затраты по глазам бьют сразу, а вот прибыль размазана как по времени, так и по масштабам потоков тепла от ТЭЦ, и осадить её где-то сложнее будет.
Drean, вы определили экономию топлива от перекладки трубы, или нет ? Она - пожалуй единственный реальный аргумент в пользу этого дела. Ну и, конечно, соблюдение договорных параметров, которые неизвестно, нужны ли вообще, и кому, и насколько сильно ))) Может, у них там половина продукции в брак улетает из-за этого?
|
|
|
|
|
14.10.2010, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Цитата(Машинист @ 14.10.2010, 10:51)  Вопрос уперся в то, что никому неохота перекладывать 3 км трубы из-за 10-15 тонн в час. Затраты по глазам бьют сразу, а вот прибыль размазана как по времени, так и по масштабам потоков тепла от ТЭЦ, и осадить её где-то сложнее будет. Да вот да затраты на перекладку паропровода и строительство конденсатопровода громадные. Превышение нормативных потерь в 5 раз. Цитата Drean, вы определили экономию топлива от перекладки трубы, или нет ? Она - пожалуй единственный реальный аргумент в пользу этого дела. Ну и, конечно, соблюдение договорных параметров, которые неизвестно, нужны ли вообще, и кому, и насколько сильно ))) Может, у них там половина продукции в брак улетает из-за этого? Если оценивать экономию от перекладки паропровода грубо, то для энергоснабжающей организации ее можно посчитать за счет снижения тепловых потерь помножив на стоимость покупки тепловой энергии с ТЭЦ. Но есть такой момент, что при меньшем производственном отборе с турбины ПТ-50 на ТЭЦ будет меньшая выработки э/э (так как расход пара будет меньше в ЦВД), что может привести к дефициту мощности и увеличению тарифа на э/э, так как работа теплофикационной турбины не выгодна в конденсационном режиме. Как учесть данный фактор. Цитата(Const82 @ 14.10.2010, 10:34)  По уму перекладка трассы. По моему тут бессмысленно говорить или или. Проблема с большими потерями тепла, как ее может решить конденсатопровод? При перекладке паропровода конденсатопровод необходим согласно СНиП "Тепловые сети".
Сообщение отредактировал Drean - 14.10.2010, 10:50
|
|
|
|
|
14.10.2010, 11:17
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
1. В прошлой теме я вам насчитал около мегаватта потерь с существующего паропровода. Теперь, вы определите потери с нового паропровода, уменьшенного диаметра. Разницу переведите в тонны пара в час и умножьте на стоимость тонны (у ТЭЦовских экономистов должна быть эта цифирь - стоимость тонны пара). Далее умножить на часы работы паропровода и срок расчетный его. Это и будет прибыль с мероприятия. Плюс, за счет повышения конечных параметров пара будет некоторое сокращение расхода. Это тоже туда же. Турбине, а тем паче станции в целом, с точки зрения режима эта разница в 2 т/ч - тьфу и растереть. Приборы больше нагрешат.
2. По конденсатопроводу - нужен ли? Тут много "если". Если приведете к потребителю перегретый пар - тогда отпадает попутный конденсат. Если технология грязная и возврата конденсата не будет - тогда отпадает и обратный конденсат. Соответственно, отпадает и конденсатопровод как класс. Если возврат возможен и будет - тогда в затраты добавится строительство конденсатопровода и в прибыль - стоимость сэкономленной хим. воды
|
|
|
|
|
14.10.2010, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
Drean, вы определили экономию топлива от перекладки трубы, или нет ?
Drean,
Заполните недостающие и я Вам посчитаю. Я у себя на заводе считал нечто похожее. Правда длина намного меньше. Но паропровод Dy 200 заменили на Dу80. Собственно и прога (теплогидравлический расчет паропровода) была под ето сделана. Я проверял на задачах по Сафонову- считает близко к ответам. Можете просто результат принять к сведению…
Стальной паропровод длиной _____ м проложен на открытом воздухе. Температура воздуха ____ С. Скорость ветра ____ м/c. Диаметр паропровода _____ мм. Толщина изоляции _____ мм. Коеф-нт теплопроводности изоляции lamda(0)+ beta*t _____________ Вт/мК. По тр-ду подается сухой насіщенній пар с начальным абсолютным давлением _________ МПа. Расход пара ________ т/час. Коеф-нт местных потерь тепла (арматура фланцы)=
Необходимо посчитать потери тепла по длине. В какой точке произойдет полная конденсация.
Как умеьшатся потери если паропровод заменить на диаметр мм. Толщина новой изоляции мм. Коеф-нт теплопроводности новой изоляции lamda(0)+ beta*t ___________ Вт/мК. Коеф-нт местных потерь тепла (арматура фланцы)= Остальные параметры неизменны.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 14.10.2010, 12:18
|
|
|
|
|
14.10.2010, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Drean @ 14.10.2010, 11:46)  При перекладке паропровода конденсатопровод необходим согласно СНиП "Тепловые сети". Если конденсат грязный получится, то не нужен, в СНиП при обосновании можно конденсатопровод не делать.
|
|
|
|
|
18.10.2010, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Попробовал посчитать падения давления на участке. Но возникли недоразумения с формулой №19 (стр. 11 из 70) в Приказе Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 (ред. от 01.02.2010) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии". Если я считаю в Маткаде с учетом всех размерностей, то для одних и тех же исходных данных получаются удельные потери давления 6,433e-4 с бредовой размерностью кг/м^2,25*c^2. Если же просто подставляю готовые числа в формулу, то получается 8,337e-3 кг/м^2*м. Где истина и откуда берется в формуле подозрительный коэффициент 8,34.
Снимок1.png ( 12,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
Сообщение отредактировал Drean - 18.10.2010, 14:08
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|