Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормы плотности теплового потока, для паропроводов
Drean
сообщение 5.10.2010, 14:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



В какой НТД найти нормы плотности теплового потока для паропровода, проложенного в канале и на открытом воздухе. В СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов есть таблица, но в ней при "совместно проложенных с конденсатопроводами" и только при канальной прокладке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 5.10.2010, 16:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



C первым вопросом разобрался. Нашел ответ в приказе Минэнерго РФ №325.
Кто-нибудь писал программу для расчета нестационарного режима работы паропровода?
И целесообразно ли делать конденсатопровод (циркуляцию обратно на ТЭЦ) при отсутствии потребления пара?

Сообщение отредактировал Drean - 5.10.2010, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 13.10.2010, 20:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Drean @ 5.10.2010, 17:22) *
C первым вопросом разобрался. Нашел ответ в приказе Минэнерго РФ №325.
Кто-нибудь писал программу для расчета нестационарного режима работы паропровода?
И целесообразно ли делать конденсатопровод (циркуляцию обратно на ТЭЦ) при отсутствии потребления пара?

Не видел таких решения по пароснабжению. Если его нет, то скорее всего не имеет смысла. Опишите подробнее ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 14.10.2010, 8:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Здесь я уже начал развивать тему. Просто раньше был паропровод с ТЭЦ, потом его закрыли видимо не выгодно было обслуживать и возврата конденсата не было, так как технологией потреблению пара такое не предусмотрено. Сейчас по паропроводу 500 мм на расстоянии больше 5 км идет пар с расходом 10-15 т/ч, соответственно приходит влажный насыщенный пар с температурой меньше 200*С, выходя с ТЭЦ с температурой 300*С и давлением 16 атм. Паропровод при проектировании был рассчитан на расход 85-90 т/ч.
Вот и встает вопрос что делать или менять тепловую изоляцию, чтобы уменьшить тепловые потери, одновременно уменьшая диаметр под фактический расход или строить конденсатопровод с конденсатоотводчиками для возврата конденсата обратно на ТЭЦ и чтобы исключить гидравлические удары.

Сообщение отредактировал Drean - 14.10.2010, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 14.10.2010, 9:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Drean @ 14.10.2010, 9:18) *
Здесь я уже начал развивать тему. Просто раньше был паропровод с ТЭЦ, потом его закрыли видимо не выгодно было обслуживать и возврата конденсата не было, так как технологией потреблению пара такое не предусмотрено. Сейчас по паропроводу 500 мм на расстоянии больше 5 км идет пар с расходом 10-15 т/ч, соответственно приходит влажный насыщенный пар с температурой меньше 200*С, выходя с ТЭЦ с температурой 300*С и давлением 16 атм. Паропровод при проектировании был рассчитан на расход 85-90 т/ч.
Вот и встает вопрос что делать или менять тепловую изоляцию, чтобы уменьшить тепловые потери, одновременно уменьшая диаметр под фактический расход или строить конденсатопровод с конденсатоотводчиками для возврата конденсата обратно на ТЭЦ и чтобы исключить гидравлические удары.

По уму перекладка трассы. По моему тут бессмысленно говорить или или. Проблема с большими потерями тепла, как ее может решить конденсатопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.10.2010, 9:51
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вопрос уперся в то, что никому неохота перекладывать 3 км трубы из-за 10-15 тонн в час.
Затраты по глазам бьют сразу, а вот прибыль размазана как по времени, так и по масштабам потоков тепла от ТЭЦ, и осадить её где-то сложнее будет.

Drean, вы определили экономию топлива от перекладки трубы, или нет ? Она - пожалуй единственный реальный аргумент в пользу этого дела. Ну и, конечно, соблюдение договорных параметров, которые неизвестно, нужны ли вообще, и кому, и насколько сильно ))) Может, у них там половина продукции в брак улетает из-за этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 14.10.2010, 10:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(Машинист @ 14.10.2010, 10:51) *
Вопрос уперся в то, что никому неохота перекладывать 3 км трубы из-за 10-15 тонн в час.
Затраты по глазам бьют сразу, а вот прибыль размазана как по времени, так и по масштабам потоков тепла от ТЭЦ, и осадить её где-то сложнее будет.

Да вот да затраты на перекладку паропровода и строительство конденсатопровода громадные. Превышение нормативных потерь в 5 раз.
Цитата
Drean, вы определили экономию топлива от перекладки трубы, или нет ? Она - пожалуй единственный реальный аргумент в пользу этого дела. Ну и, конечно, соблюдение договорных параметров, которые неизвестно, нужны ли вообще, и кому, и насколько сильно ))) Может, у них там половина продукции в брак улетает из-за этого?

Если оценивать экономию от перекладки паропровода грубо, то для энергоснабжающей организации ее можно посчитать за счет снижения тепловых потерь помножив на стоимость покупки тепловой энергии с ТЭЦ. Но есть такой момент, что при меньшем производственном отборе с турбины ПТ-50 на ТЭЦ будет меньшая выработки э/э (так как расход пара будет меньше в ЦВД), что может привести к дефициту мощности и увеличению тарифа на э/э, так как работа теплофикационной турбины не выгодна в конденсационном режиме. Как учесть данный фактор.
Цитата(Const82 @ 14.10.2010, 10:34) *
По уму перекладка трассы. По моему тут бессмысленно говорить или или. Проблема с большими потерями тепла, как ее может решить конденсатопровод?

При перекладке паропровода конденсатопровод необходим согласно СНиП "Тепловые сети".


Сообщение отредактировал Drean - 14.10.2010, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.10.2010, 11:17
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



1. В прошлой теме я вам насчитал около мегаватта потерь с существующего паропровода.
Теперь, вы определите потери с нового паропровода, уменьшенного диаметра.
Разницу переведите в тонны пара в час и умножьте на стоимость тонны (у ТЭЦовских экономистов должна быть эта цифирь - стоимость тонны пара). Далее умножить на часы работы паропровода и срок расчетный его. Это и будет прибыль с мероприятия.
Плюс, за счет повышения конечных параметров пара будет некоторое сокращение расхода. Это тоже туда же.
Турбине, а тем паче станции в целом, с точки зрения режима эта разница в 2 т/ч - тьфу и растереть. Приборы больше нагрешат.

2. По конденсатопроводу - нужен ли? Тут много "если".
Если приведете к потребителю перегретый пар - тогда отпадает попутный конденсат.
Если технология грязная и возврата конденсата не будет - тогда отпадает и обратный конденсат.
Соответственно, отпадает и конденсатопровод как класс.
Если возврат возможен и будет - тогда в затраты добавится строительство конденсатопровода и в прибыль - стоимость сэкономленной хим. воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 14.10.2010, 12:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Drean, вы определили экономию топлива от перекладки трубы, или нет ?

Drean,

Заполните недостающие и я Вам посчитаю. Я у себя на заводе считал нечто похожее. Правда длина намного меньше. Но паропровод Dy 200 заменили на Dу80. Собственно и прога (теплогидравлический расчет паропровода) была под ето сделана. Я проверял на задачах по Сафонову- считает близко к ответам. Можете просто результат принять к сведению…


Стальной паропровод длиной _____ м проложен на открытом воздухе. Температура воздуха ____ С.
Скорость ветра ____ м/c. Диаметр паропровода _____ мм. Толщина изоляции _____ мм.
Коеф-нт теплопроводности изоляции lamda(0)+ beta*t _____________ Вт/мК.
По тр-ду подается сухой насіщенній пар с начальным абсолютным давлением _________ МПа.
Расход пара ________ т/час.
Коеф-нт местных потерь тепла (арматура фланцы)=

Необходимо посчитать потери тепла по длине.
В какой точке произойдет полная конденсация.

Как умеьшатся потери если паропровод заменить на диаметр мм.
Толщина новой изоляции мм.
Коеф-нт теплопроводности новой изоляции lamda(0)+ beta*t ___________ Вт/мК.
Коеф-нт местных потерь тепла (арматура фланцы)=
Остальные параметры неизменны.

Сообщение отредактировал Synoptyk - 14.10.2010, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 14.10.2010, 12:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Drean @ 14.10.2010, 11:46) *
При перекладке паропровода конденсатопровод необходим согласно СНиП "Тепловые сети".

Если конденсат грязный получится, то не нужен, в СНиП при обосновании можно конденсатопровод не делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 18.10.2010, 14:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Попробовал посчитать падения давления на участке. Но возникли недоразумения с формулой №19 (стр. 11 из 70) в Приказе Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 (ред. от 01.02.2010) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии".

Если я считаю в Маткаде с учетом всех размерностей, то для одних и тех же исходных данных получаются удельные потери давления 6,433e-4 с бредовой размерностью кг/м^2,25*c^2. Если же просто подставляю готовые числа в формулу, то получается 8,337e-3 кг/м^2*м. Где истина и откуда берется в формуле подозрительный коэффициент 8,34.


Прикрепленный файл  Снимок1.png ( 12,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40


Сообщение отредактировал Drean - 18.10.2010, 14:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Приказ_Минэнерго_РФ_от_30_12_2008_N_325__ред__от_01_02_2010_.rtf ( 878,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных