Добрый день.
Есть щит управления, есть электрокалорифер и тиристорный регулятор на 15А (с аналоговым входом управления). Расстояние ~20м. Куда лучше поставить регулятора, ближе к ТЭН-ам или можно в щит поставить? В щите управления ПЛК стоит к тому же.

Для преобразователей частоты видел рекомендацию сокращать длину кабеля от преобразователя до двигателя, чтобы уменьшить ЭМИ, думаю для ТР аналогичные рекомедации, но уж больно не хочится рядом с ТЭН-ами городить дополнительный щиток для установки ТР.

Сообщение отредактировал Chupakabra - 7.10.2010, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 7.10.2010, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Часто наблюдал ТТС Regin на внешней боковой стенке шкафа (с ПЛК внутри), также внутри самого шкафа с отвествиями сверху для теплоотвода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 7.10.2010, 12:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Цитата(Chupakabra @ 7.10.2010, 11:43) *
Для преобразователей частоты видел рекомендацию сокращать длину кабеля от преобразователя до двигателя, чтобы уменьшить ЭМИ, думаю для ТР аналогичные рекомедации, но уж больно не хочится рядом с ТЭН-ами городить дополнительный щиток для установки ТР.


Такая рекомендация для частотников связана с тем, что на выходе присутсвуют высокочастотные гармоники (частоты ШИМ) большой интенсивности и через изоляцию кабеля начинает течь на землю. Для тиристорных регуляторов высокочастотные гармоники имеют малую интенсивность, а посему можно особо не париться о длине кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 7.10.2010, 12:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Регулятор ставить в шкафу, заморачиваться по этому поводу совершенно не следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 7.10.2010, 13:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



В щите, конечно, можно ставить, если обеспечен теплоотвод. И еще момент - если регулирование идет не через угол отсечки, а путем ШИМ. При отсечке могут быть проблемы с помехами, более того - если есть аналоговые каналы, то проблемы будут гарантированы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 7.10.2010, 15:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
не через угол отсечки, а путем ШИМ


контроллер шим в свою очередь управляет симистором, чаще по "переходу через ноль". Для управления нагревателем период ШИМ составляет единицы секунд что не идет ни в какое сравнение с высокочастотным заполнением огибающей "синусоиды" у инвертора.
А вот делать длинной аналоговою линию управления не стоит. Имеет смысл выносить регулятор к нагревателю только в случае, если силовое питание подведено непосредственно к калориферу, а щит управления - в другом месте, тогда линию аналогового сигнала только экранированым проводом (встречались случаи, когда от наводок "силы" на 0..10В линию сервоприводы и регуляторы работали как попало).

Сообщение отредактировал vlad980 - 7.10.2010, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.10.2010, 18:18
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



предпочитаю компоновать силу и управление в отдельных ящиках, это раз. если позволяет конструктив - стараюсь силу тянуть сразу к потребителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 8.10.2010, 9:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
компоновать силу и управление в отдельных ящиках


это верно, но "сила" - понятие относительное - для
Цитата
тиристорный регулятор на 15А

думаю отдельный ящик не нужен
Ставили отдельные ящики на управление калорифероми в 80 кВт - 3 твердотелки по 100А на радиаторах в каждом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных