> ЦТП с пароводяными теплообменниками
Ultra
сообщение 9.10.2010, 15:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39108



Доброго времени суток, помогите, пожалуйста. Проектирую ЦТП с применением пароводяных подогревателей и не хочу ошибиться с арматурой, устанавливаемой со стороны пара. Если кому не жалко скиньте принципиальную схему в личку asuta@yandex.ru, буду очень признательна. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 9.10.2010, 19:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Принципиальных схем у меня тьма, вы нагрузки скажите хотя бы, чтобы послать вам похожее, ну и прочие условия за одно.

Ошибаться не надо не только с арматурой, но и примененным техническим решением :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ultra
сообщение 10.10.2010, 10:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39108



Спасибо. У меня схема без возврата конденсата. Температура пара 140 град. С, давление после регулятора давления 2,5 кгс/см2, а нагрузка на систему отопления 1,1 Гкал/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 13.10.2010, 17:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Посмотри тут.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 13.10.2010, 17:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1234.bmp ( 578,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 13.10.2010, 18:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Посмотри тут.


А прикол-то в чем ?
Ну вентили Ру40...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 18.10.2010, 11:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



http://ru.heating.danfoss.com/Content/2CC8...409_SIT130.html

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 18.10.2010, 11:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Есть тема- http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11689 Чего бы там не задать свой вопрос?
Как поставлен вопрос ответом могут быть только реклама разных производителей, что уже и началось dry.gif
Раздражают товарищи, которым лень просто поискать информацию по форуму, но которым прям все вынь, да положь (вышли на е-мэйл) mad.gif

Сообщение отредактировал zeman - 18.10.2010, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 18.10.2010, 15:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



А Данфосс-то здесь причем ? Они никогда не позиционировались и не ориентировались на паровой тематике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_opeks_*
сообщение 9.11.2010, 20:51
Сообщение #9





Guest Forum






Это точно Данфосс по пару может предложить только неплохие клапана в прошлом кажется IWKA и все, а схема проста - пароводяной конденсатор, надо проверить какую температуру конденсата будет выдавать на выходе, можно разборный конденсатор поставить, допускает переохлаждение конденсата. На входе пара в теплообменник поставьте воздухоотводчик и устройство снятия вакуума, на выходе конденсатоотводчик обязательно с поплавком, лучше свободным как у TLV, очень надежные, японцы молодцы умеют делать, потом смотровое окно. Не забудьте запорную арматуру. Параметры невысокие, регуляторов температуры масса подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 9.11.2010, 21:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Можно прокомментирую ? А то автора нет все равно... :-)
Цитата
в прошлом кажется IWKA

Да, это были действительно хорошие регуляторы.
Цитата
можно разборный конденсатор поставить, допускает переохлаждение конденсата.

Если имеете в виду пластинчатый ТО, то не соглашусь - регулирование по конденсатной стороне лучше организовывать на вертикальных кожухотрубниках. Я например вообще не связываюсь с ПТО на пар, только если давление пара невысокое.
Если мощность небольшая, то воздух прекрасно отведет и встроенный в КО воздушник.
Цитата
обязательно с поплавком, лучше свободным как у TLV

Вы же продавцы оборудования указанной японской компании судя по названию имени. Это действительно достойная техника и по конструкции и по качеству, согласен. Но смотровое стекло мы например не ставим, т.к. какое не поставь - все равно через 2-3 года потечет, а никто в них все равно не смотрит, покрываются грязью через пару-тройку месяцев в промышленных условиях и вообще нифига не поймешь Куда лучше просто периодически тестировать КО другими средствами на мой взгляд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_opeks_*
сообщение 9.11.2010, 21:37
Сообщение #11





Guest Forum






Насчет ПТО для пара, соглашусь, хотя мы ставим их часто, и честно говоря, одна из причин мы их сами изготавливаем и обслуживаем. Но ПТО тоже работают неплохо где-то до 150-160 С, главное, что бы толщина пластин была 0,5 мм и более, лучшее более, хотя и дороже. Также пар не должен быть влажным, а то последнюю пластину в пакете разрушает. Кожухотрубники мы почти не используем, последнее время ставим сварные или полусварные - пакет пластин погружен в кожух, пар тоже в кожух поступает. Это аппараты себя хорошо показали, как на малых так и на довольно больших нагрузках до 20 Гкал/ч. Места намного меньше занимают. Наверное сталкивались с такими?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 10.11.2010, 13:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Наверное сталкивались с такими?


Да, неплохие аппараты, кожухопластинчатые так сказать.
Имел дело с VAHTERUS (Финляндия).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_opeks_*
сообщение 10.11.2010, 19:46
Сообщение #13





Guest Forum






Мы раньше работали с Pressko хорошо себя показали, потом их TRANTER купил, так теперь ставим Трантер ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных