Можно прокомментирую ? А то автора нет все равно... :-)
Цитата
в прошлом кажется IWKA
Да, это были действительно хорошие регуляторы.
Цитата
можно разборный конденсатор поставить, допускает переохлаждение конденсата.
Если имеете в виду пластинчатый ТО, то не соглашусь - регулирование по конденсатной стороне лучше организовывать на вертикальных кожухотрубниках. Я например вообще не связываюсь с ПТО на пар, только если давление пара невысокое.
Если мощность небольшая, то воздух прекрасно отведет и встроенный в КО воздушник.
Цитата
обязательно с поплавком, лучше свободным как у TLV
Вы же продавцы оборудования указанной японской компании судя по названию имени. Это действительно достойная техника и по конструкции и по качеству, согласен. Но смотровое стекло мы например не ставим, т.к. какое не поставь - все равно через 2-3 года потечет, а никто в них все равно не смотрит, покрываются грязью через пару-тройку месяцев в промышленных условиях и вообще нифига не поймешь Куда лучше просто периодически тестировать КО другими средствами на мой взгляд.