> настройка ECL comfort 300+C60, ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Bac9I
сообщение 10.10.2010, 19:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75671



Всем привет! За ранее спасибо!
Проблема возмлжно и простая,но для меня новая. Надеюсь на ваш опыт и помощ.
По проекту был смонтирован ИТП с регулятором ECL300 и картой С60, установлен цирклирующий насос, клапанVB2, датчики температуры нар.воздуха и отопления.
В комфортном режиме проблем нет с работой автоматики, но не могу понять как систему настроить на температуру обратки или зависимость ее от Тнар.???
Объект-больница там не может быть днем тепло, а ночью холодно или наоборот. Надо круглосуточно комфортную температуру.

Жду подсказок и уточняющих вопросоа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2010, 19:27
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Bac9I @ 10.10.2010, 20:00) *
Жду подсказок и уточняющих вопросоа!

Подсказка нумер раз wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.10.2010, 19:44
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Перечитайте ещё раз мануал, Василий, и перестаньте пытаться печатать вслепую не проверяя, получается плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A081975
сообщение 10.10.2010, 22:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698



Увы мой друг, но я заметил, что большенство на форуме только по ржать приходят.....
Но 300 и 200 одна проблема.
В уставках температуру в возвращаемом трубопроводе нужно выставить 70 С. Иначе при превышении температура прямой начинает ограничивать.
Отключить комнатный датчик и в строке влияние комнатной температуры оставить 0 -40.
Блин дальше не помню, если тема сохранится то принесу с работы буклет.
Я с 200 две недели в подвале просидел используя магазин сопротивлений как задатчик уличной температуры. Ну очень нудно. Но погрешность от тепло транса всеравно есть правда ну градусов на 8. Ну нехватило больше терпения извини... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2010, 22:36
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(A081975 @ 10.10.2010, 23:33) *
я заметил, что большенство на форуме только по ржать приходят.....

Вы удивительно наблюдательны wink.gif
А вот будете писать с ошибками, даже и ржать не над чем будет, отправлю в мусорку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A081975
сообщение 10.10.2010, 22:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698



подковырнуть можно а вот ответить парню нет .......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2010, 22:54
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(A081975 @ 10.10.2010, 23:50) *
подковырнуть можно а вот ответить парню нет .......

Я ВКшник, что я парню отвечу? smile.gif
А вот подковырнуть - всегда пожалуйста biggrin.gif
Кста, я вполне серьёзно, не надо писать с таким количеством ошибок, в мусорке окажетесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.10.2010, 23:21
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(A081975 @ 10.10.2010, 23:33) *
Блин дальше не помню, если тема сохранится то принесу с работы буклет.

Не надо ходить на работу.
Валяйте, помогайте парню.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VI7CB550_C60.pdf ( 3,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bac9I
сообщение 11.10.2010, 7:55
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75671



Цитата(andrey R @ 10.10.2010, 20:27) *
Подсказка нумер раз wink.gif

за ошибки прошу прощения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bac9I
сообщение 11.10.2010, 8:07
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75671



Цитата(A081975 @ 10.10.2010, 23:33) *
В уставках температуру в возвращаемом трубопроводе нужно выставить 70 С. Иначе при превышении температура прямой начинает ограничивать.
Отключить комнатный датчик и в строке влияние комнатной температуры оставить 0 -40.
unsure.gif

Если правильно Вас понимаю, то при привышении Т в возвращаемом трубопроводе 70 С (50 С), клапан будет закрывать прямую?
Как сделать что бы насос отключался, а при подении в возвращаемом трубопроводе 70 С (50 С) включался, при этом клапан был открыт. Насос работает постоянно.
Комнатного датчика нет, стоит наружний.
На улице +5 С на прямой +70 С на обратке +45 С--ЖАРКО!
Когда на улице похоладает будет норм, а как сейчас быть?
График температур стоит 1.8, но не понял как он регулирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 11.10.2010, 9:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Уважаемый
1.Внимательно посмотрев описание контроллера, Вы уведите там формулу как считается температура Т11 и от чего она зависит...
2. Берете температурный график ТСО, внутренний график по проекту(...95/70)
3. В EXCEL делаете табличку, забиваете формулу, добавляете срезку...
4. Меняете исходные данные(Kнаклона, Тсмещен, Ткомн.) получаете график внутреннего контура, если все правильно, то ECL будет его придерживаться... в проге увидете как и куда двигается температурная линия Т11... и куда Вам надо..
5. обратку Т21 забиваете цифрами по температурному графику...
как то так...
зы: коэфф. наклона графика... неудобная штука. На последнем семинаре Данфосс показал новую линейку контроллеров, там график будет задаваться по точкам..
примерная картинка:
Прикрепленный файл  Grafik2.jpg ( 370,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.10.2010, 12:39
Сообщение #12


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



1. График обратки есть и выдаётся тепловыми сетями. Если, как Вы пишите у Вас больница - значит за превышение графика могут штрафануть.
2. Завышение обратки лечится только балансировкой системы. Не мучайте контроллер.
3. Если "очень нужно" сдать, то: 1.Задирайте график обратки выше подачи градусов на 15.
2.Всем клянитесь, что этого не делали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2010, 13:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Usach @ 11.10.2010, 12:39) *
2. Завышение обратки лечится только балансировкой системы. Не мучайте контроллер.

+1
Если начнёте давить обратку несбалансированной системы, обязательно получите недогрев длинных хвостов,... а это больница...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.10.2010, 14:03
Сообщение #14





Guest Forum






Варианты :
- гидравлика сбалансирована, автоматика нет = система не оптимальна.
- автоматика сбалансирована, гидравлика нет, = система не оптимальна.
- не сьалансирована автоматика, не сбалансирована гидравлика = система не оптимальна.
- сбалансирована гидравлика, сбалансирована автоматика.=система оптимальна в статическом режиме.
- гидравлика на грани устойчивости с правильной автоматикой = система оптимальна в динамическом и статичесом режимах.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.10.2010, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.10.2010, 17:51
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Мне почему-то кажется, что там просто насос задвинули слишком мощный, отсюда слишком высокая обратка и непонятки с контроллером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыбы
сообщение 11.10.2010, 19:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422



У Данфосса отопительная линия - прямая.Поэтому мы давно его не ставим.У ТАС -а она ломаная.В переходной период наклон высокий, а ниже заданной температуры более пологий.Если надо настроить ECL 300 то наклон приходится ставить 1,2-1,1.(Это к вопросу о том, что такое 1,8? Это коэффициент:градус на градус, т.е. на сколько поднимется температура подачи при изменении на 1 градус наружной температуры).Для других коэффициентов не выдумывайте - оставьте по умолчанию. Единственно можно поднять параметр (не помню точно вроде 36) определяющий на сколько градусов снижается подача при превышении подачи на 1 градус.По умолчанию значение 2град/град.Я ставил, если "перегрев", 4.К слову у ТАС -а кривая обратки задана реальной прямой, зависимой от наружной температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 12.10.2010, 5:07
Сообщение #17


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Рыбы @ 11.10.2010, 23:32) *
У Данфосса отопительная линия - прямая.Поэтому мы давно его не ставим.У ТАС -а она ломаная.В переходной период наклон высокий, а ниже заданной температуры более пологий.Если надо настроить ECL 300 то наклон приходится ставить 1,2-1,1.(Это к вопросу о том, что такое 1,8? Это коэффициент:градус на градус, т.е. на сколько поднимется температура подачи при изменении на 1 градус наружной температуры).Для других коэффициентов не выдумывайте - оставьте по умолчанию. Единственно можно поднять параметр (не помню точно вроде 36) определяющий на сколько градусов снижается подача при превышении подачи на 1 градус.По умолчанию значение 2град/град.Я ставил, если "перегрев", 4.К слову у ТАС -а кривая обратки задана реальной прямой, зависимой от наружной температуры.


Кстати, да - больное место. Получил море удовольствия, когда тепломеханик, брызгая слюной доказывал, что график отопления это "набор прямых с точкой в +20.....", ну и прочую теорию (лабуду), а я ему сунул ему в нос график тепловых сетей на текущий сезон, который кривой как турецкая сабля. laugh.gif
В нашарашковой реальности рулят только контроллеры с графиками, задаваемые не менее чем по 4 точкам.
К сожалению....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bac9I
сообщение 12.10.2010, 7:14
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75671



Цитата(Рыбы @ 11.10.2010, 20:32) *
У Данфосса отопительная линия - прямая.Поэтому мы давно его не ставим.У ТАС -а она ломаная.В переходной период наклон высокий, а ниже заданной температуры более пологий.Если надо настроить ECL 300 то наклон приходится ставить 1,2-1,1.(Это к вопросу о том, что такое 1,8? Это коэффициент:градус на градус, т.е. на сколько поднимется температура подачи при изменении на 1 градус наружной температуры).Для других коэффициентов не выдумывайте - оставьте по умолчанию. Единственно можно поднять параметр (не помню точно вроде 36) определяющий на сколько градусов снижается подача при превышении подачи на 1 градус.По умолчанию значение 2град/град.Я ставил, если "перегрев", 4.К слову у ТАС -а кривая обратки задана реальной прямой, зависимой от наружной температуры.

Спасибо большое за разъяснения, подчерпнул полезную информацию!

Насос стоит: подача-41.3 М3/ч напор 90 кПа
регулирующий клапан: расход 9.4 М3/ч потеря давления 34.5 кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 12.10.2010, 14:20
Сообщение #19


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Bac9I @ 12.10.2010, 11:14) *
Спасибо большое за разъяснения, подчерпнул полезную информацию!

Насос стоит: подача-41.3 М3/ч напор 90 кПа
регулирующий клапан: расход 9.4 М3/ч потеря давления 34.5 кПа

Это цифры из проекта, или это "натурные" измерения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bac9I
сообщение 12.10.2010, 18:36
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75671



Цитата(Usach @ 12.10.2010, 15:20) *
Это цифры из проекта, или это "натурные" измерения?

ПРОЕКТНЫЕ. Что в натуре не знаю.


Всем этим вопросом задался, т.к. по мимо мантажа заказчик предлагает эксплуатацию оборудования на смонтированном мной ИТП. И обслуживать такое же оборудование в других зданиях.
Судя по этой теме понял, что на помощь расчитывать можно.
Надеюсь на развитие темы.
Всем спасибо советы и подсказки!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.10.2010, 20:15
Сообщение #21


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



В вопросе была подсказка: Вы бы в натуре на объекте побывали, перед тем как на что-то подписываться. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.10.2010, 9:26
Сообщение #22


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Кстати: обсуждать ECL 300+C60 уже стало бесполезно. Их больше не выпускают. Аминь. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Usach - 15.10.2010, 9:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Информационное_письмо.pdf ( 431,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыбы
сообщение 15.10.2010, 18:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422



Согласен.Появились ECL 110, 210 и 310.У 310 и 210 отопительная кривая по 6 точкам.Но цена...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.10.2010, 18:48
Сообщение #24


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Рыбы @ 15.10.2010, 22:15) *
Согласен.Появились ECL 110, 210 и 310.У 310 и 210 отопительная кривая по 6 точкам.Но цена...


Да уж...
Остался вопрос: они нам эти контроллеры, как неграм бусы продают исходя из коммерции (так ведь кто их за столько купит??), или всё-таки из "технопросвещения"? (мы ж такие отсталые - не понимаем, сколько микросхемы и монохромные индикаторы стоят...)
А можно я вместо их контроллера сразу ноут заку поставлю?? Да что там - со СКАДой впридачу!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыбы
сообщение 17.10.2010, 21:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422



Поэтому мы и ставим ТАС.(Шнейдер Электрик по сегодняшней ситуации).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.10.2010, 6:28
Сообщение #26


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Рыбы @ 18.10.2010, 1:37) *
Поэтому мы и ставим ТАС.(Шнейдер Электрик по сегодняшней ситуации).


Это потому, что у Вас есть чем программировать. А так - что у ТАСов, что у Хоневелов, что у Сименсов: с учетом ПО, так это не цена, а караул какой-то! На Данфоссы, хотя бы ПО покупать не надо.Поэтому, выбирая между Данфоссом и ТАСом - конечно же Данфосс!
Я обычно делаю так; для "дорогих" заказчиков Данфосс+Zelio, для всех остальных:ТРМ+Zelio.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыбы
сообщение 18.10.2010, 19:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422



Мы не ставим Xenta, а ставим более дешевый ТА2222 или ТА2112,а для ГВС ТА239.Кроме проверки параметров(как у Данфоса) никакого программирования-жёсткий контроллер без выкрутасов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.10.2010, 7:50
Сообщение #28


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Насколько я знаю, эти контроллеры без связи с внешним миром. У ЕСЛа (при той же цене) есть разьем и как опции: куча "переходников" и на лон и на модбас.
Разумеется, речь идет о 200,300,301 - ныне покойных. laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 19.10.2010, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыбы
сообщение 19.10.2010, 20:35
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422



Если честно - на кой контроллеру конкретного дома в России "связь по радио"? Мы что всему микрорайону придавливать тепло будем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 19.10.2010, 20:41
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Рыбы, Вы про диспетчеризацию слышали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных