настройка ECL comfort 300+C60, ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! |
|
|
|
10.10.2010, 19:00
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75671

|
Всем привет! За ранее спасибо! Проблема возмлжно и простая,но для меня новая. Надеюсь на ваш опыт и помощ. По проекту был смонтирован ИТП с регулятором ECL300 и картой С60, установлен цирклирующий насос, клапанVB2, датчики температуры нар.воздуха и отопления. В комфортном режиме проблем нет с работой автоматики, но не могу понять как систему настроить на температуру обратки или зависимость ее от Тнар.??? Объект-больница там не может быть днем тепло, а ночью холодно или наоборот. Надо круглосуточно комфортную температуру.
Жду подсказок и уточняющих вопросоа!
|
|
|
|
|
10.10.2010, 19:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Bac9I @ 10.10.2010, 20:00)  Жду подсказок и уточняющих вопросоа! Подсказка нумер раз
|
|
|
|
|
10.10.2010, 19:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Перечитайте ещё раз мануал, Василий, и перестаньте пытаться печатать вслепую не проверяя, получается плохо.
|
|
|
|
|
10.10.2010, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
Увы мой друг, но я заметил, что большенство на форуме только по ржать приходят..... Но 300 и 200 одна проблема. В уставках температуру в возвращаемом трубопроводе нужно выставить 70 С. Иначе при превышении температура прямой начинает ограничивать. Отключить комнатный датчик и в строке влияние комнатной температуры оставить 0 -40. Блин дальше не помню, если тема сохранится то принесу с работы буклет. Я с 200 две недели в подвале просидел используя магазин сопротивлений как задатчик уличной температуры. Ну очень нудно. Но погрешность от тепло транса всеравно есть правда ну градусов на 8. Ну нехватило больше терпения извини...
|
|
|
|
|
10.10.2010, 22:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(A081975 @ 10.10.2010, 23:33)  я заметил, что большенство на форуме только по ржать приходят..... Вы удивительно наблюдательны А вот будете писать с ошибками, даже и ржать не над чем будет, отправлю в мусорку
|
|
|
|
|
10.10.2010, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698

|
подковырнуть можно а вот ответить парню нет .......
|
|
|
|
|
10.10.2010, 22:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(A081975 @ 10.10.2010, 23:50)  подковырнуть можно а вот ответить парню нет ....... Я ВКшник, что я парню отвечу? А вот подковырнуть - всегда пожалуйста Кста, я вполне серьёзно, не надо писать с таким количеством ошибок, в мусорке окажетесь
|
|
|
|
|
10.10.2010, 23:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(A081975 @ 10.10.2010, 23:33)  Блин дальше не помню, если тема сохранится то принесу с работы буклет. Не надо ходить на работу. Валяйте, помогайте парню.
|
|
|
|
|
11.10.2010, 7:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75671

|
Цитата(andrey R @ 10.10.2010, 20:27)  Подсказка нумер раз  за ошибки прошу прощения!
|
|
|
|
|
11.10.2010, 8:07
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75671

|
Цитата(A081975 @ 10.10.2010, 23:33)  В уставках температуру в возвращаемом трубопроводе нужно выставить 70 С. Иначе при превышении температура прямой начинает ограничивать. Отключить комнатный датчик и в строке влияние комнатной температуры оставить 0 -40.  Если правильно Вас понимаю, то при привышении Т в возвращаемом трубопроводе 70 С (50 С), клапан будет закрывать прямую? Как сделать что бы насос отключался, а при подении в возвращаемом трубопроводе 70 С (50 С) включался, при этом клапан был открыт. Насос работает постоянно. Комнатного датчика нет, стоит наружний. На улице +5 С на прямой +70 С на обратке +45 С--ЖАРКО! Когда на улице похоладает будет норм, а как сейчас быть? График температур стоит 1.8, но не понял как он регулирует.
|
|
|
|
|
11.10.2010, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Уважаемый 1.Внимательно посмотрев описание контроллера, Вы уведите там формулу как считается температура Т11 и от чего она зависит... 2. Берете температурный график ТСО, внутренний график по проекту(...95/70) 3. В EXCEL делаете табличку, забиваете формулу, добавляете срезку... 4. Меняете исходные данные(Kнаклона, Тсмещен, Ткомн.) получаете график внутреннего контура, если все правильно, то ECL будет его придерживаться... в проге увидете как и куда двигается температурная линия Т11... и куда Вам надо.. 5. обратку Т21 забиваете цифрами по температурному графику... как то так... зы: коэфф. наклона графика... неудобная штука. На последнем семинаре Данфосс показал новую линейку контроллеров, там график будет задаваться по точкам.. примерная картинка:
Grafik2.jpg ( 370,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 333
|
|
|
|
|
11.10.2010, 12:39
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
1. График обратки есть и выдаётся тепловыми сетями. Если, как Вы пишите у Вас больница - значит за превышение графика могут штрафануть. 2. Завышение обратки лечится только балансировкой системы. Не мучайте контроллер. 3. Если "очень нужно" сдать, то: 1.Задирайте график обратки выше подачи градусов на 15. 2.Всем клянитесь, что этого не делали.
|
|
|
|
|
11.10.2010, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Usach @ 11.10.2010, 12:39)  2. Завышение обратки лечится только балансировкой системы. Не мучайте контроллер. +1 Если начнёте давить обратку несбалансированной системы, обязательно получите недогрев длинных хвостов,... а это больница...
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.10.2010, 14:03
|
Guest Forum

|
Варианты : - гидравлика сбалансирована, автоматика нет = система не оптимальна. - автоматика сбалансирована, гидравлика нет, = система не оптимальна. - не сьалансирована автоматика, не сбалансирована гидравлика = система не оптимальна. - сбалансирована гидравлика, сбалансирована автоматика.=система оптимальна в статическом режиме. - гидравлика на грани устойчивости с правильной автоматикой = система оптимальна в динамическом и статичесом режимах.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.10.2010, 14:16
|
|
|
|
|
11.10.2010, 17:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Мне почему-то кажется, что там просто насос задвинули слишком мощный, отсюда слишком высокая обратка и непонятки с контроллером.
|
|
|
|
|
11.10.2010, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422

|
У Данфосса отопительная линия - прямая.Поэтому мы давно его не ставим.У ТАС -а она ломаная.В переходной период наклон высокий, а ниже заданной температуры более пологий.Если надо настроить ECL 300 то наклон приходится ставить 1,2-1,1.(Это к вопросу о том, что такое 1,8? Это коэффициент:градус на градус, т.е. на сколько поднимется температура подачи при изменении на 1 градус наружной температуры).Для других коэффициентов не выдумывайте - оставьте по умолчанию. Единственно можно поднять параметр (не помню точно вроде 36) определяющий на сколько градусов снижается подача при превышении подачи на 1 градус.По умолчанию значение 2град/град.Я ставил, если "перегрев", 4.К слову у ТАС -а кривая обратки задана реальной прямой, зависимой от наружной температуры.
|
|
|
|
|
12.10.2010, 5:07
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Рыбы @ 11.10.2010, 23:32)  У Данфосса отопительная линия - прямая.Поэтому мы давно его не ставим.У ТАС -а она ломаная.В переходной период наклон высокий, а ниже заданной температуры более пологий.Если надо настроить ECL 300 то наклон приходится ставить 1,2-1,1.(Это к вопросу о том, что такое 1,8? Это коэффициент:градус на градус, т.е. на сколько поднимется температура подачи при изменении на 1 градус наружной температуры).Для других коэффициентов не выдумывайте - оставьте по умолчанию. Единственно можно поднять параметр (не помню точно вроде 36) определяющий на сколько градусов снижается подача при превышении подачи на 1 градус.По умолчанию значение 2град/град.Я ставил, если "перегрев", 4.К слову у ТАС -а кривая обратки задана реальной прямой, зависимой от наружной температуры. Кстати, да - больное место. Получил море удовольствия, когда тепломеханик, брызгая слюной доказывал, что график отопления это "набор прямых с точкой в +20.....", ну и прочую теорию (лабуду), а я ему сунул ему в нос график тепловых сетей на текущий сезон, который кривой как турецкая сабля. В нашарашковой реальности рулят только контроллеры с графиками, задаваемые не менее чем по 4 точкам. К сожалению....
|
|
|
|
|
12.10.2010, 7:14
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75671

|
Цитата(Рыбы @ 11.10.2010, 20:32)  У Данфосса отопительная линия - прямая.Поэтому мы давно его не ставим.У ТАС -а она ломаная.В переходной период наклон высокий, а ниже заданной температуры более пологий.Если надо настроить ECL 300 то наклон приходится ставить 1,2-1,1.(Это к вопросу о том, что такое 1,8? Это коэффициент:градус на градус, т.е. на сколько поднимется температура подачи при изменении на 1 градус наружной температуры).Для других коэффициентов не выдумывайте - оставьте по умолчанию. Единственно можно поднять параметр (не помню точно вроде 36) определяющий на сколько градусов снижается подача при превышении подачи на 1 градус.По умолчанию значение 2град/град.Я ставил, если "перегрев", 4.К слову у ТАС -а кривая обратки задана реальной прямой, зависимой от наружной температуры. Спасибо большое за разъяснения, подчерпнул полезную информацию! Насос стоит: подача-41.3 М3/ч напор 90 кПа регулирующий клапан: расход 9.4 М3/ч потеря давления 34.5 кПа
|
|
|
|
|
12.10.2010, 14:20
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Bac9I @ 12.10.2010, 11:14)  Спасибо большое за разъяснения, подчерпнул полезную информацию!
Насос стоит: подача-41.3 М3/ч напор 90 кПа регулирующий клапан: расход 9.4 М3/ч потеря давления 34.5 кПа Это цифры из проекта, или это "натурные" измерения?
|
|
|
|
|
12.10.2010, 18:36
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75671

|
Цитата(Usach @ 12.10.2010, 15:20)  Это цифры из проекта, или это "натурные" измерения? ПРОЕКТНЫЕ. Что в натуре не знаю. Всем этим вопросом задался, т.к. по мимо мантажа заказчик предлагает эксплуатацию оборудования на смонтированном мной ИТП. И обслуживать такое же оборудование в других зданиях. Судя по этой теме понял, что на помощь расчитывать можно. Надеюсь на развитие темы. Всем спасибо советы и подсказки!!!
|
|
|
|
|
14.10.2010, 20:15
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
В вопросе была подсказка: Вы бы в натуре на объекте побывали, перед тем как на что-то подписываться.
|
|
|
|
|
15.10.2010, 9:26
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Кстати: обсуждать ECL 300+C60 уже стало бесполезно. Их больше не выпускают. Аминь.
Сообщение отредактировал Usach - 15.10.2010, 9:27
|
|
|
|
|
15.10.2010, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422

|
Согласен.Появились ECL 110, 210 и 310.У 310 и 210 отопительная кривая по 6 точкам.Но цена...
|
|
|
|
|
15.10.2010, 18:48
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Рыбы @ 15.10.2010, 22:15)  Согласен.Появились ECL 110, 210 и 310.У 310 и 210 отопительная кривая по 6 точкам.Но цена... Да уж... Остался вопрос: они нам эти контроллеры, как неграм бусы продают исходя из коммерции (так ведь кто их за столько купит??), или всё-таки из "технопросвещения"? (мы ж такие отсталые - не понимаем, сколько микросхемы и монохромные индикаторы стоят...) А можно я вместо их контроллера сразу ноут заку поставлю?? Да что там - со СКАДой впридачу!!
|
|
|
|
|
17.10.2010, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422

|
Поэтому мы и ставим ТАС.(Шнейдер Электрик по сегодняшней ситуации).
|
|
|
|
|
18.10.2010, 6:28
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Рыбы @ 18.10.2010, 1:37)  Поэтому мы и ставим ТАС.(Шнейдер Электрик по сегодняшней ситуации). Это потому, что у Вас есть чем программировать. А так - что у ТАСов, что у Хоневелов, что у Сименсов: с учетом ПО, так это не цена, а караул какой-то! На Данфоссы, хотя бы ПО покупать не надо.Поэтому, выбирая между Данфоссом и ТАСом - конечно же Данфосс! Я обычно делаю так; для "дорогих" заказчиков Данфосс+Zelio, для всех остальных:ТРМ+Zelio.
|
|
|
|
|
18.10.2010, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422

|
Мы не ставим Xenta, а ставим более дешевый ТА2222 или ТА2112,а для ГВС ТА239.Кроме проверки параметров(как у Данфоса) никакого программирования-жёсткий контроллер без выкрутасов.
|
|
|
|
|
19.10.2010, 7:50
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Насколько я знаю, эти контроллеры без связи с внешним миром. У ЕСЛа (при той же цене) есть разьем и как опции: куча "переходников" и на лон и на модбас. Разумеется, речь идет о 200,300,301 - ныне покойных.
Сообщение отредактировал Usach - 19.10.2010, 8:07
|
|
|
|
|
19.10.2010, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422

|
Если честно - на кой контроллеру конкретного дома в России "связь по радио"? Мы что всему микрорайону придавливать тепло будем?
|
|
|
|
|
19.10.2010, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Рыбы, Вы про диспетчеризацию слышали?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)