Цитата(Bac9I @ 11.10.2010, 12:07)

Если правильно Вас понимаю, то при привышении Т в возвращаемом трубопроводе 70 С (50 С), клапан будет закрывать прямую?
Как сделать что бы насос отключался, а при подении в возвращаемом трубопроводе 70 С (50 С) включался, при этом клапан был открыт. Насос работает постоянно.
Комнатного датчика нет, стоит наружний.
На улице +5 С на прямой +70 С на обратке +45 С--ЖАРКО!
Когда на улице похоладает будет норм, а как сейчас быть?
График температур стоит 1.8, но не понял как он регулирует.
Ключевая ошибка в неправильном задании температурного графика в СО.
При +5 С на улице температура Т11 должна быть, если для примера взять график из сообщения#11, порядка 40С тогда и обратка будет 38С. те никакого завышения. Нужно в контроллере убирать нижнюю срезку на 70С и устанавливать нормальный отопительный график.