Не могу понять в чем дело.
Кондиционер работает в таком режиме: при температуре наружнего воздуха от 18 до 28 градусов температура приточного воздуха на выходе из кондиционера составляет 15-16 градусов при заданной 15. Клапан холодоносителя при этом открыт от 50 до 100% соответственно. Вроде все номально.
Но как только температура наружнего воздуха сотавляет от 14 до 15,16 градусов происходят непонятные вещи. Клапан открыт на 100% при заданной температуре приточного воздуха на выходе из кондиционера 12, 13 градусов а температура приточного воздуха при этом равна температуре наружнего воздуха.
Кондиционер выполнен на базе Везовской приточки. Холодоноситель вода с температурой 9 градусов поступающей с чиллера.