Полная версия этой страницы:
Помогите с кондиционером
Не могу понять в чем дело.
Кондиционер работает в таком режиме: при температуре наружнего воздуха от 18 до 28 градусов температура приточного воздуха на выходе из кондиционера составляет 15-16 градусов при заданной 15. Клапан холодоносителя при этом открыт от 50 до 100% соответственно. Вроде все номально.
Но как только температура наружнего воздуха сотавляет от 14 до 15,16 градусов происходят непонятные вещи. Клапан открыт на 100% при заданной температуре приточного воздуха на выходе из кондиционера 12, 13 градусов а температура приточного воздуха при этом равна температуре наружнего воздуха.
Кондиционер выполнен на базе Везовской приточки. Холодоноситель вода с температурой 9 градусов поступающей с чиллера.
Гость_kord
16.6.2006, 9:15
В данном случае кондиционер работает в режиме минимальной холодопроизводительности.
Видимо водяной воздухоохладитель недостаточного размера для этого режима. Попробуйте понизить температуру хладоносителя. Проверьте расход - добейтесь перепада температур хладоносителя 3С.
Михаил
Михаил, не пойму почему клапан открывается на 100% при температуре на улице 15 град. при заданной температуре прит возд 14град, а температура холодоносителя от 8,5 до 10град., ведь по тдее клапан должен прикрыться.
Не забывайте что ваш вентилятор стоит в канале и нагревает приточный воздух от 1,5 - до 3 градусов...
Да, система состоит из двух систем. Первым по ходу стоит теплообменник нагревающий воздух вторым охлождающий. Сейчас система работает только на холод. В теплообменнике на нагрев вода не циркулирует.
Значит скорее всего дело в контроллере?
Мне кто то говорил что такие вещи происходят из-за того что система (кондиционер) данного типа не рассчитана на регулирование температуры охлождения ниже 14,5 градусов на улице, поэтому клапан открыт на 100% и ниже он охлождать не будет, а при дальнейшем понижении температуры на улице он будет выдавать туже температуру в приток (как на улице ) . Может кто объяснить это???????
Гость_kord
19.6.2006, 9:15
To Sanek 77
Объяснить - в смысле прокомментировать алгоритмы, заложенные в контроллер?
На первый взгляд - все логично: зачем охлаждать воздух, если он и так в притоке имеет темпрературу +14С?
Да и невозможно это видимо - при хладоносителе +9...+14С как охлаждать-то?
У Вас кондиционер для комфорта?
Или технологический?
Михаил
Санёк, а температура в канале за охладителем не по каскадному ли закону регулируется? если ответ положительный - вот вам и ответ.
ищите место установки комнатного(главного) датчика. могабыть он стоит так что солнушко на него светит. либо с ростом температуры на улице теплопритоки в помещение увеличиваются настолько что приходится в канале держать минимально возможную температуру.
Ребята, вы наверно правы.
Кондиционер для комфорта. Обеспечивает подачу прохладного воздуха в фитнес зал.
Датчика в помещении нет он только в воздуховоде после вентилятора. А процент открытия клапана скорее всего зависит от алгоритма контроллера. (Мне тут специалист из НПО СЭМ утверждал что деле все в самом теплообменнике ну я и непойму причем здесь теплообменник и клапан что же система не может охладить воздух с 15 до 14 при 10град холодоносителя).
!!!Или мужики так скорее всего !!!! -> температура воздуха,поступающая в приточку(кондиционер) почи приближается к температуре холодоносителя ->->клапан все больше открывается а!!!!???
Да для справочки: какая рекомендуемая температура в зале фитнеса должна быть?