О производственной канализации, Что это есть? |
|
|
|
30.3.2025, 13:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 30.3.2025, 0:51)  Вопрос. А что жироуловители под мойкой не спасают от засорения? Во всех квартирах ставить?  От памперсов спущенных в унитаз? Жироуловители в помещении общепита уже грубое нарушение санитарных норм. Жироуловитель надо регулярно очищать, а у сантехника нет Санитарной книжки как у работников общепита.. Цитата Действительно, в старой редакции СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» пункт 19.6. гласил: «Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей». В актуализированной редакции СП 30.13330.2012 слова «в том числе жироуловителей» были исключены (пункт 8.5.4) В то же время пункт 8.5.2 данных норм гласит: «Производственные сточные воды, содержащие горючие жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты и другие вещества, нарушающие нормальную работу или вызывающие разрушения сетей и очистных сооружений, а также содержащие ценные отходы производства, следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации, для чего в здании или около него следует предусматривать устройство местных очистных установок».
Соответственно, жироуловители могут устанавливаться по проекту в отдельном техническом помещении, с обязательным подводом промышленной вентиляции для отвода газов, выделяющихся в жироуловителе. При соблюдении этих условий установка жироуловителей допускается и согласовывается необходимыми инстанциями. Дело в том, что современные жироуловители подвального типа полностью герметичны, обслуживаются через разгрузочную трубу, которая выводится на наружную стену здания. Общепит вообще должен иметь отдельные выпуски от жилья. И свой К1 и отдельно К3. См. обсуждение https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=139019СП 30.13330.2020 п.18.15 "Выпуски бытовой канализации встроенно-пристроенных помещений следует предусматривать отдельно от выпусков жилой части здания." Вы же не хотите по суду оплатить коммерсам ущерб от затопления канализацией из жилой части здания?
|
|
|
|
|
30.3.2025, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2025, 13:48)  Во всех квартирах ставить?  От памперсов спущенных в унитаз? Жироуловители в помещении общепита уже грубое нарушение санитарных норм. Жироуловитель надо регулярно очищать, а у сантехника нет Санитарной книжки как у работников общепита. Общепит вообще должен иметь отдельные выпуски от жилья. И свой К1 и отдельно К3. См. обсуждение https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=139019СП 30.13330.2020 п.18.15 "Выпуски бытовой канализации встроенно-пристроенных помещений следует предусматривать отдельно от выпусков жилой части здания." Вы же не хотите по суду оплатить коммерсам ущерб от затопления канализацией из жилой части здания? У меня не жилое здание, а общественное с 2мя буфетами на привозном сырье. Буфеты не встроенные. Спасибо за подробное уточнение)
|
|
|
|
|
31.3.2025, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Львиное сердце @ 28.3.2025, 10:10)  В стадии П (не я делал) не учли, что в здании есть предприятие общественного питания (2 буфета на привозном сырье на 100 посадочных мест каждый). Начальство не хочет признавать стоки производственными. А как другие разделы (ОВ, электрика) выходят из положения или тоже буфет за буфет не признают?
Сообщение отредактировал aminopower - 31.3.2025, 8:45
|
|
|
|
|
31.3.2025, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(aminopower @ 31.3.2025, 8:45)  А как другие разделы (ОВ, электрика) выходят из положения или тоже буфет за буфет не признают? Подскажите, а как это на электриков влияет? ОВ понятно, своя вентиляция
|
|
|
|
|
31.3.2025, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 10:09)  Подскажите, а как это на электриков влияет? Нагрузка же увеличится (мармиты, холодильники, СВЧ, плиты, ПМ и пр), да и на ту же вентиляцию (зонты и пр.).
Сообщение отредактировал aminopower - 31.3.2025, 10:41
|
|
|
|
|
31.3.2025, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(aminopower @ 31.3.2025, 10:40)  Нагрузка же увеличится (мармиты, холодильники, СВЧ, плиты, ПМ и пр), да и на ту же вентиляцию (зонты и пр.). Это всё есть, ОВ и ЭОМ всё предусмотрели А вот со стороны ВК косяк вышел... и не хотят признавать ошибку В балансе даже нет буфета на 4800 блюд в сутки, а это 48 кубов в сутки... ужас)
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 31.3.2025, 10:44
|
|
|
|
|
31.3.2025, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 10:43)  В балансе даже нет буфета на 4800 блюд в сутки, а это 48 кубов в сутки... ужас) Это уж вы что-то не так посчитали) 4800х2=9,6 м3/сут
|
|
|
|
|
31.3.2025, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(aminopower @ 31.3.2025, 11:34)  Это уж вы что-то не так посчитали) 4800х2=9,6 м3/сут Согласен, мой косяк. Подскажите, в каком изменении добавили 2л на буфеты?
|
|
|
|
|
31.3.2025, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 13:14)  Согласен, мой косяк. Подскажите, в каком изменении добавили 2л на буфеты? Еще в СНиПе было примечание про буфеты, потом в одном из изм к СП пропало, в 3 или 4 изм вернули)
|
|
|
|
|
31.3.2025, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(aminopower @ 31.3.2025, 13:25)  Еще в СНиПе было примечание про буфеты, потом в одном из изм к СП пропало, в 3 или 4 изм вернули) Спасибо большое)
|
|
|
|
|
31.3.2025, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Извините, подскажите пожалуйста, в каких случаях надо в балансе указывать душевые? Они же только на пром. предприятии, да?
|
|
|
|
|
31.3.2025, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
"2. Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных, на приготовление пищи на предприятиях общественного питания (работающих на сырье), а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно. Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых в настоящей таблице приведены расчетные расходы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.
7. Расчетные расходы воды включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещения и т.д.)."
|
|
|
|
|
31.3.2025, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 16:45)  "на приготовление пищи на предприятиях общественного питания (работающих на сырье)" Получается там где общепит на сырье (цеха горячие и холодные и т.д.) надо отдельно брать расход на душевые?
|
|
|
|
|
1.4.2025, 17:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:07)  Получается там где общепит на сырье (цеха горячие и холодные и т.д.) надо отдельно брать расход на душевые? Да.
|
|
|
|
|
1.4.2025, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2025, 17:38)  Да. Подскажите, пожалуйста, как вести расчет? Откуда и сколько чего брать?
|
|
|
|
|
2.4.2025, 10:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 23:20)  Подскажите, пожалуйста, как вести расчет? Откуда и сколько чего брать? Как душевые в промпредприятии. По количеству сеток и количеству смен.
|
|
|
|
|
3.4.2025, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.4.2025, 10:16)  Как душевые в промпредприятии. По количеству сеток и количеству смен. Спасибо, буду иметь ввиду.
|
|
|
|
|
7.4.2025, 21:22
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:45)  на приготовление пищи на предприятиях общественного питания (работающих на сырье) Хм, так это на приготовление пищи же. Не на душевые. Общепит всё ж не промпредприятие. Ну если у вас там прям групповые сетки, то это, возможно, и уместно сделать. Но требования такого в нормах я не вижу. В данном случае, как я понимаю, речь о том, что помимо того, что мы по таблице А.2 берём, ещё технолог нам должен дать расход воды на 1 т продукции
Снимок1.JPG ( 11,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 7.4.2025, 21:22
|
|
|
|
|
10.4.2025, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22325

|
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, согласно СП 30 п. 20.3 производственная канализация должна быть вентилируемая. Но вывести стояк производственной канализации на кровлю совсем нет возможности, может есть возможность применить воздушные клапаны или вывести фановую трубу через стену паркинга на улицу (окон рядом нет)?
Сообщение отредактировал Натулька - 10.4.2025, 15:13
|
|
|
|
|
10.4.2025, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Натулька @ 10.4.2025, 15:13)  может есть возможность применить воздушные клапаны С клапанами канализация невентилируемая. Цитата(Натулька @ 10.4.2025, 15:13)  через стену паркинга на улицу Нет.
|
|
|
|
|
10.4.2025, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22325

|
Цитата(aminopower @ 10.4.2025, 15:56)  С клапанами канализация невентилируемая.
Нет. Спасибо большое. Так и думала, но надеялась на чудо
|
|
|
|
|
10.4.2025, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.4.2025, 21:22)  Хм, так это на приготовление пищи же. Не на душевые. Общепит всё ж не промпредприятие. Ну если у вас там прям групповые сетки, то это, возможно, и уместно сделать. Но требования такого в нормах я не вижу. В данном случае, как я понимаю, речь о том, что помимо того, что мы по таблице А.2 берём, ещё технолог нам должен дать расход воды на 1 т продукции
Снимок1.JPG ( 11,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Спасибо за мнение. А откуда фотка? Что считается групповая сетка?)
|
|
|
|
|
11.4.2025, 7:00
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Львиное сердце @ 10.4.2025, 20:39)  Спасибо за мнение. А откуда фотка? Что считается групповая сетка?) Фотка из примечания 5 к таблице А.2 СП 30. Имел в виду душевые сетки в групповой установке. Собственно об этом и говорится в примечании 2 к той же таблице. Групповые душевые в бытовых помещениях производственных предприятий. Если у вас действительно так и прям рабочая смена вашего общепита разом моется то конечно отдельно. А если пара душевых кабин для желающих ополоснуться, то я б не учитывал отдельно, ибо указано в примечании 2 - расчётные расходы включают душевые для обслуживания персонала. Мой вывод - отдельно учитываются именно групповые душевые в АБК промпредриятий (Ф5.1), когда рабочая смена валит домой
|
|
|
|
|
11.4.2025, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2025, 7:00)  Фотка из примечания 5 к таблице А.2 СП 30. Имел в виду душевые сетки в групповой установке. Собственно об этом и говорится в примечании 2 к той же таблице. Групповые душевые в бытовых помещениях производственных предприятий. Если у вас действительно так и прям рабочая смена вашего общепита разом моется то конечно отдельно. А если пара душевых кабин для желающих ополоснуться, то я б не учитывал отдельно, ибо указано в примечании 2 - расчётные расходы включают душевые для обслуживания персонала.
Мой вывод - отдельно учитываются именно групповые душевые в АБК промпредриятий (Ф5.1), когда рабочая смена валит домой Спасибо
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|