Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> График температуры обратной воды и автоматизация
SuperKI
сообщение 20.10.2010, 16:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70223



Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, график температуры обратно воды - зависимость поддерживаемой температуры обратной воды от температуры воздуха на улице?
Например -25 градусов на улице - 76 в обратке, 8 градусов - 38 в обратке?
Цель автоматизированного управления тепловым пунктом - поддержание температуры обратки с помощью пропорционального клапана? В таком случае достигается энергосбережение при использовании теплосчетчиков?

Извините, если что написал некорректно, сам электронщик, не судите строго.
Заранее спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 20.10.2010, 16:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



По идее график должна дать теплоснабжающая организация. Графики идут по разному в зависимости от расчетных наружных температур и самих графиков.
Если ничего такого нет, то я считаю по Соколову "Теплофикация и тепловые сети". Последнее переиздание было по моему в 1999 (или в 2000-х уже было).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 21.10.2010, 9:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Да, графики дает теплоснабжающая организация.
Ориентировочно можно забивать график отсюда - http://www.owen.ru/uploads/re_trm32_837.pdf стр. 12, 14.
Все графики, которые я видел отличались от этих (прямой и обратной воды) не более чем на 5°. Причем были и просто параллельные смещения и разные наклоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.10.2010, 10:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(SuperKI @ 20.10.2010, 16:20) *
Цель автоматизированного управления тепловым пунктом - поддержание температуры обратки с помощью пропорционального клапана? В таком случае достигается энергосбережение при использовании теплосчетчиков?

Цель - подать температуру в систему по графику. Т.е. для людей, а не для энергосбережения.
Когда подадите то, что нужно, тогда и будете думать если обратка будет завышена.
А регулировать мощность системы отопления по температуре обратки - это бред....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.10.2010, 10:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(jota @ 21.10.2010, 11:03) *
А регулировать мощность системы отопления по температуре обратки - это бред....

Согласен. Практически невозможно установить графиком мгновенные значения т/обратки для регулирования при совмещенной тепловой нагрузке, например отопление и ГВС. А по среднесуточному значению, что за регулирование получиться.

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.10.2010, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 2.3.2012, 10:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Цитата(jota @ 21.10.2010, 9:03) *
А регулировать мощность системы отопления по температуре обратки - это бред....

А почему - это бред? Температура в обратке дает косвенное представление о процессе потребления тепла в здании. Если там все стационарно, то температура в подаче будет тоже соответствовать температурному графику. А если что-то не так, то регулирование по обратке не позволит упасть температуре в помещениях. Именно упасть, потому что от перегрева спасут терморегуляторы на приборах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.3.2012, 10:55
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=65
По обратке можно регулировать. В Киеве регулируют и ничего, получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 2.3.2012, 11:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(HeatServ @ 2.3.2012, 11:55) *
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=65
По обратке можно регулировать. В Киеве регулируют и ничего, получается.

Регулировать что? Автор топика собрался регулировать отклонение температуры обратки от графика, при этом какая будет температура в подаче и расход его не интересует? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 2.3.2012, 11:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Dede @ 2.3.2012, 12:35) *
Регулировать что? Автор топика собрался регулировать отклонение температуры обратки от графика, при этом какая будет температура в подаче и расход его не интересует? ))

Dede, полностью с Вами согласен. Необходимой Т2 добиваются в результате пусконаладочных работ, а регулирование теплопотребления по Т2 - бред и Йота здесь прав. Что касается регулирования пропусками (из указанной выше статьи), то для СЦТ малопригоден из-за его существенного влияния на параметры теплоносителя в т/с и на вводе потребителей.

Сообщение отредактировал KGP1 - 2.3.2012, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.3.2012, 12:05
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 2.3.2012, 11:55) *
По обратке можно регулировать. В Киеве регулируют и ничего, получается.

И мне эта тема давно интересна. Ещё лет 10 назад писАл свою дипломную работу об этом:

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 2.3.2012, 12:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Ну вот вы всё бред да бред. А в чем бред. Обоснуйте. Что не так при регулировании по обратке и чем это хуже чем по подаче? Я говорю о реальной физике процессов, которые будут происходить в здании, в системе. Может быть я чего-то не так понимаю, так растолкуйте, затем и спрашиваю. А ответы типа бред и точка ни о чем не говорят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.3.2012, 12:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



В квартальных котельных, у нас, топят по указанию диспетчера. При завышенной обратке, как правило - в сильные морозы, держат график по Т2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 2.3.2012, 12:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



По мне так одно и тоже... Но при регулировании по Т2 потребуется точно вычислить/опредилить и ввести коэффиценты ПИД-регулятора, сам процесс работы регулятора будет происходить медленней изза большей времени задержки (пока обратка изменится, проходить больше времени, чем по подаче). Для большого здания может стать слишком медленным... (за то время могут уже изменится или погодные условия или в помещениях). А для небольшого - приемлим... ИМХО
У нас работают по Т1.

Теплосчетчик - только считает. Регулятор - регулирует. Как настроете, столько и "сэкономит" smile.gif
Но, здесь правы. Погодный регулятор - регулирует комфорт, а это не всегда значить, что экономно.
Зависит ещё от погодных условий. Например, в межсезонье (весна и осень) можно сэкономит на тёплой погоде в солнечные дни...

Сообщение отредактировал Altelega - 2.3.2012, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.3.2012, 13:13
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Dede @ 2.3.2012, 11:35) *
Регулировать что? Автор топика собрался регулировать отклонение температуры обратки от графика, при этом какая будет температура в подаче и расход его не интересует? ))
Да я ж не спорю. Регулирование по обратке и возможно наверное только пропусками, а ловля обратки дело вообще гиблое... А регулировать можно, да сложно, подход нужен очень индивидуальный. Надо будет прпробовать как-нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 2.3.2012, 13:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Я кажется понял, чем плохо регулирование по обратке. Точнее, у меня есть версия. Речь о закрытой системе отопления.
При регулировании по подаче связь между регулирующим клапаном на первичном теплоносителем и температурой на подающем трубопроводе вторичного теплоносителя «прямая». Т.е. как только клапан изменил свое положение, автоматика тут же (может через пару секунд) может оценить полученную температуру в подающем трубопроводе вторичного контура.
При регулировании по обратке автоматика не может мгновенно оценивать изменение регулируемого параметра (температура в обратке вторичного контура) из-за инерционности системы отопления. Причем, чем больше система, тем большее время необходимо между изменением положения клапана и проверочным взятием показания регулируемого параметра. Время задержки это и есть те самые коэффициенты ПИД-регулятора, о которых писал Altelega?
Вы уж извините, если где-то недопонимаю. Просто хочется разобраться. А сам не автоматчик и даже ИТП не проектирую. Но постоянно приходится выдавать задания и первым и вторым. Поэтому и надо понять суть дела, чтобы все было как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 2.3.2012, 13:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



ПИД - это пропорционально-интегрально-дифференциальный... но может быть без И или без Д составляющей. У каждой составляющей есть величина.
Хотя в разных регуляторах она может по разному называться или "спрятана". Но выполняют теже принципы пид-регулирования...
Лучше прочитать инструкцию на конкретную марку регулятора, там должно быть описание настройки.

ЗЫ
Я только представил как будет происходить процесс. Мне встречались на практике лишь регуляторы по Т1, есть еще с функцией защиты от перегрева Т2. Возможно, реально настроить по Т2. Но чувствую - дело будет длительное, буквально придется изучить объект, создать его модель. И работать тогда может быть даже идеально, с минимальным количеством срабатывания регулятора, и без жалоб на комфорт... в теории.. а теория от жизни бывает что не всегда совпадает. :/ так сказать "по причине непредвиденных сил прибор отказал в работе"

Сообщение отредактировал Altelega - 2.3.2012, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных