> Пожарный водопровод, Оценить проект стадии П
Гость_maykopchik06_*
сообщение 20.10.2010, 16:46
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, проверить проект ВК стадия П.
Склад 350 тыс. м3, с пристройкой АБК. Пристройку пока не рассматриваем. Склад разделен на три пожарных отсека.
В1 ввод осуществляется через здание АБК.
В2 имеет 2 ввода. Расход воды на внутреннее пожаротушение складского корпуса составляет 10 л/сек (2-струйно 5 л/сек каждая).
Степень огнестойкости склада III В
Смущает расположение пожарных шкафов. blink.gif
Всем спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВК_12.10.pdf ( 574,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.10.2010, 7:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



побольше информации дайте, в складе стелажное хранение? это хоть как-то объясняет почему так часто ПК натыканы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 22.10.2010, 8:11
Сообщение #3





Guest Forum






Хранение на металлических стеллажах горючих и не горючих материалов в картонных коробках на деревянных поддонах. По спецификации длина пожарного рукава на каждый шкаф 2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.10.2010, 8:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(maykopchik06 @ 22.10.2010, 9:11) *
По спецификации длина пожарного рукава на каждый шкаф 2м.

blink.gif вы наверное нолик забыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 25.10.2010, 12:53
Сообщение #5





Guest Forum






сто раз пересчитала...но нолик не забыла! Просто у проектировщиков 386 п.м. рукава на 193 пожарных шкафа по спецификации. Первый раз сталкиваюсь с проектом ВК, изучила СНиП, соответствующую литературу, закрадываются подозрения, что слишком много пожарных шкафов (через каждые 6 м) и слишком мало длины рукава. Или для склада со стеллажами это нормально? К сожалению, не смогла найти на Форуме подобных примеров helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.10.2010, 13:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(maykopchik06 @ 25.10.2010, 13:53) *
Просто у проектировщиков 386 п.м. рукава на 193 пожарных шкафа по спецификации.

как?!? blink.gif
пожарные рукава это штучный товар, и в спецухе они закладываются в штуках, а не в метрах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 26.10.2010, 16:33
Сообщение #7





Guest Forum






сама в шоке rolleyes.gif , про рукава понятно, что ошибка проектировщиков, вопрос... а нет ли в проекте более весомых ошибок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.10.2010, 12:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



по одному плану тяжело судить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 16.11.2010, 16:36
Сообщение #9





Guest Forum






В СНИП 2.04.04 пп.6.3 при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях IIIа и IVа степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) - на 5 л/с (одна струя);
А в СП 10.13130.2009 при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях II и IV степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) - на 5 л/с.
Чему верить?
И если у меня все-таки добавляется к расчету одна струя и получается 3 по 5л/с, то могу я вешать один пожарный шкаф со спаренными пожарными кранами в нем? Правильно...или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 22.11.2010, 15:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



так правильно или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 16:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных