Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, проверить проект ВК стадия П.
Склад 350 тыс. м3, с пристройкой АБК. Пристройку пока не рассматриваем. Склад разделен на три пожарных отсека.
В1 ввод осуществляется через здание АБК.
В2 имеет 2 ввода. Расход воды на внутреннее пожаротушение складского корпуса составляет 10 л/сек (2-струйно 5 л/сек каждая).
Степень огнестойкости склада III В
Смущает расположение пожарных шкафов. blink.gif
Всем спасибо!
Young
побольше информации дайте, в складе стелажное хранение? это хоть как-то объясняет почему так часто ПК натыканы
maykopchik06
Хранение на металлических стеллажах горючих и не горючих материалов в картонных коробках на деревянных поддонах. По спецификации длина пожарного рукава на каждый шкаф 2м.
Young
Цитата(maykopchik06 @ 22.10.2010, 9:11) *
По спецификации длина пожарного рукава на каждый шкаф 2м.

blink.gif вы наверное нолик забыли?
maykopchik06
сто раз пересчитала...но нолик не забыла! Просто у проектировщиков 386 п.м. рукава на 193 пожарных шкафа по спецификации. Первый раз сталкиваюсь с проектом ВК, изучила СНиП, соответствующую литературу, закрадываются подозрения, что слишком много пожарных шкафов (через каждые 6 м) и слишком мало длины рукава. Или для склада со стеллажами это нормально? К сожалению, не смогла найти на Форуме подобных примеров helpsmilie.gif
Young
Цитата(maykopchik06 @ 25.10.2010, 13:53) *
Просто у проектировщиков 386 п.м. рукава на 193 пожарных шкафа по спецификации.

как?!? blink.gif
пожарные рукава это штучный товар, и в спецухе они закладываются в штуках, а не в метрах
maykopchik06
сама в шоке rolleyes.gif , про рукава понятно, что ошибка проектировщиков, вопрос... а нет ли в проекте более весомых ошибок?
Young
по одному плану тяжело судить
maykopchik06
В СНИП 2.04.04 пп.6.3 при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях IIIа и IVа степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) - на 5 л/с (одна струя);
А в СП 10.13130.2009 при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях II и IV степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) - на 5 л/с.
Чему верить?
И если у меня все-таки добавляется к расчету одна струя и получается 3 по 5л/с, то могу я вешать один пожарный шкаф со спаренными пожарными кранами в нем? Правильно...или нет?
SweetDream
так правильно или нет?