|
  |
фанкойлы |
|
|
|
1.4.2008, 21:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Anya @ 1.4.2008, 21:45) [snapback]237495[/snapback] ведь регламентируется, что разница между внутренним и наружным воздухом летом не должна превышать 6 град. В рамках расширения кругозора, можно попросить ссылку на регламент.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
ivan-l-ing, пока не скаэу - так говорит наш инженер по охране труда.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 21:36
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Вопрос возник из некоторых мыслей. ГОСТ 30494 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ Таблица 2 Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общественных зданий Помещения с постоянным пребыванием людей 23-25 4 Методы контроля 4.2 Для теплого периода года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 15 °С 23-15 уже больше шести при поверхностном расчете. Что думаете? Ваш инженер на зиму в теплые страны мигрирует? (шутка)
|
|
|
|
|
1.4.2008, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата Упс! проспал такое полезное сообщение, а можно подробнее где это написано. Carrier Handbook говорит: "Manufacturer's data gives recommended maximum air-velocities above which water carry-over begins to occur." Коллеги из Hoval называли цифру 3.0 м/с, из Mammoth USA - 585 fpm. Поиск по "water carry over" привел меня в Governair - из той же корпорации, что и Mammoth, которые говорят вот что: "Water carry-over is a function of spot velocity off the coil and the water loading of the coil. Water carry-over (water becoming airborne at the fin face of the coil) is usually observed at spot velocities of 700 fpm or greater..." (http://www.governair.com/TechNotes/Water_Carry_Over.htm) Еще прочитал, что существуют полимерные покрытия удерживающие капли. Найдете более авторитетный источник - поделитесь пожалуйста.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
ivan-l-ing, думаю это имеет место быть, начиная с какой-то температуры более высокой чем 15 град С. Завтра на работе спрошу, если увижу. А все таки, может есть у кого-то диаграммы (я почему-то думаю, что это должны быть именно диаграммы) для просчета фанкойлов. Или ссылка на литературу толковую. Хелп.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А эти 6 градусов не от КВ идут и вентиляции.А от сангигиенических нормативов,от ощущений человека -вот это комфортно,это нет. А уж потом под это технику(оборудование) подогнали.
|
|
|
|
|
2.4.2008, 0:56
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Цитата(Anya @ 1.4.2008, 23:30) [snapback]237540[/snapback] А все таки, может есть у кого-то диаграммы (я почему-то думаю, что это должны быть именно диаграммы) для просчета фанкойлов. Или ссылка на литературу толковую. Хелп.  БЕрете теплоизбытки в помещении - скажем 3 кВт. Берете каталог любой поподробнее, либо прогу (на память пользовался ЙОРКовской (всё понятно) и ИМП Клима-шной (не помню уже) ) И подбираете фанкойл с явной холодпроизводительностью 3 кВт. При этом если это канальник то не забываете пересчитывать холодопроизводительность в зависимости от расхода воздуха, а его от сопротивления сети. + если деньги есть то подбираете по цифре холодопроизводительности не на макс оборотах вентилятора а на средних - шума меньше и дольше проработает Подбор окончен При этом чиллер нужно подбирать по суммарным теплоизбыткам . И не смущаться что суммарная холодопроизводительность фанкойлов превысит мощность чиллера - если теплоизбытки посчитаны правильно то все это нормально.
|
|
|
|
|
2.4.2008, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
AAANTOXA, спасибо. Вот только в каталоге Даикина не вижу этой градации скоростей. Йорк вчера скачала дома - пробовала - вроде получается. По этим скоростям - скажем вот в каталоге при 800м/ч - одинаковой производительности разны фанкойлы могут выдавать 5,08, 5,45, 6,47кВт - т.е. мне нужно выбрать 5,45, чтобы он работал, на скорости ниже самой большой, на у лушче, как я понимаю - то 6,47кВт?
Спасибо всем еще раз
|
|
|
|
|
2.4.2008, 10:07
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Ничего не понял ))) Поясняю как это делаю я (хотя может я тоже чтото не так делаю) Берем в данном случае прогу. Выбираю тип теплообменника, выставляю сопротивление сети - 50 Па, при небольшой скорости (4-я в данном примере) , выставляю температуры.... Подсчет... - получил все цифры по всем моделям. Далее мне нужен блок с ЯВНОЙ холодопр 3 кВт. Смотрю - подходит 224. Всё Если "денег мало" то выставляем первую скорость вентилятора и тогда уже 2,9 выдаст 220-й блок. Но шуметь будет сильнее. Если проги нет то проделываем тоже самое только с каталогами. Каталоги бывают разные . Но в нормальном каталоге есть как правило скорость вентилятора макс/сред/мин и развиваемае при этом давление а/в/с и расход .... и соотв холодопроизводительность . И кроме того есть таблицы пересчета в зависимости от внутренней Т .
Прикрепленные файлы
фан.JPG ( 169,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 255
|
|
|
|
|
2.4.2008, 11:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(AAANTOXA @ 2.4.2008, 11:07) [snapback]237683[/snapback] а/в/с и расход .... и соотв холодопроизводительность . И кроме того есть таблицы пересчета в зависимости от внутренней Т . Ага еще и пересчитать надо и по температуре, отличной от 27.
|
|
|
|
|
2.4.2008, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
Ура, выклянчила у представительства Daikin в Киеве программу для подбора фанкойлов и хороший каталог со всеми характеристиками. Спасибо всем проектировщикам за терпение и пояснения.
|
|
|
|
|
2.4.2008, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
Вот и опять я к Вам обращаюсь. Теперь задача от обратного. Есть чиллер, трубы, и мне нужно к примеру подобрать фанкойл. Забиваю в программу значения температуры удаляемого воздуха, давление, значения температур холодоносителя. Получаю цифры по фанкойлам. И нужно выбирать по количеству воды, которая пройдет по этим трубам. Грубо говоря, если нужно переподобрать фанкойлы, то смотрю на схему - и подбираю по тем л/ч, которые написаны на разводке? Правильно я соображаю?
|
|
|
|
|
4.4.2008, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Рекомендую книгу: Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами Евроклимат,2003
|
|
|
|
|
4.4.2008, 0:29
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Anya @ 2.4.2008, 18:54) [snapback]237925[/snapback] И нужно выбирать по количеству воды, которая пройдет по этим трубам. Грубо говоря, если нужно переподобрать фанкойлы, то смотрю на схему - и подбираю по тем л/ч, которые написаны на разводке? Правильно я соображаю? Я бы еще добавил, с Вашего позволения. Важным фактором является и потери давления на теплообменнике, если вам не хватит давления расход упадет, а с ним и производительность. К томуже не маловажным фактором является температура подающей и обратной воды от ХМ, ее нужно знать.
|
|
|
|
|
4.4.2008, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
Спасибо. Но какой чиллер известно - и температуру он дает стандартную 7-12, а вот с фанкойлами дело хуже - на одном только существующем чертежике написано GEKO, ну и разные потом цифры -2,-3, -4. Поиск в интернете, чтобы узнать их характеристики, пока ничего не дал.
|
|
|
|
|
4.4.2008, 9:52
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
|
|
|
|
|
4.4.2008, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
|
|
|
|
|
23.5.2008, 8:26
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16973

|
где можно найти информацию по кол-ву (л/с) образовывающегося конденсата в Ф при работе в различных режимах
|
|
|
|
|
23.5.2008, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
Неявная теплота делить на удельную теплоту конденсации.
|
|
|
|
|
23.5.2008, 10:58
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(sergey @ 23.5.2008, 10:23) [snapback]255515[/snapback] Неявная теплота делить на удельную теплоту конденсации. Не понимаю, можно подробнее пожалуйста.
|
|
|
|
|
23.5.2008, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16973

|
Цитата(sergey @ 23.5.2008, 12:23) [snapback]255515[/snapback] Неявная теплота делить на удельную теплоту конденсации. тогда уж поясните где такие показатели разыскать (точно не в каталогах Ф)? что для этого нада прочитать. Вы уж извините, я неделю кондиционированием занимаюсь, так-то водопроводчик =) Из опыта водопроводчика складывается впечатление, что это кол-во можно вычислить из таких каталожных показателей как расход воды, перепад давления ну и температуры на входе и на выходе + какой-нибуть коэффициент.
|
|
|
|
|
23.5.2008, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
При всем моем уважении, впечатление у вас складывается неправильное ( хотя может я просто не понимаю, что вы имеете в виду). Сколько будет образоваваться конденсата лучше и проще определить так - взять I-d диаграмму для влажного воздуха, найти точки, соответствующие состоянию воздуха на входе и выходе ( то температуре и влажности, на выходе влажность - 100%), определить влагосодержание на входе и выходе и разность помножить на расход воздуха.
|
|
|
|
|
23.5.2008, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
Qнеяв=Qполн-Qявн. Полная и явная теплоты есть в каталоге. Теплота конденсации=2500-2,38*tр, tр - температура точки росы по параметрам входящего воздуха, С.
|
|
|
|
|
26.5.2008, 11:05
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16973

|
Спасибо большое, но вот с i-d диаграммой разобраться толку пока не хватает, так же как и не хватает доступной литературы и живых консультантов. Как счетаете, вот этому можно верить: http://chillers.ru/bibl/allowances/sewer.phpеще вопрос =) в каталогах Ф стоит цифра расхода воды (л/с) при какой хладопроизводительности будет актуален этот расход, при полной или явной. и из какой подкатегории (макс., средн. или минимум)?? и правильно ли будет: зная расход воды при той или иной хладопроизводительности Ф (я надеюсь кто то откликнится ^) расчитать практический расход воды при удалении Ф-лом из помещения определенных тепловыделений путём интерполяции? =)
Сообщение отредактировал Gemini - 12.1.2012, 13:57
|
|
|
|
|
27.5.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Фенкойл работает вкл-выкл с настройкой максимума балансовым вентилем и скорость вентилятора. От температуры и влажности вн. воздуха зависит частота включения и только... Поэтому гидравлику надо считать по-максимуму
|
|
|
|
Гость_N.A.I_*
|
29.8.2008, 14:01
|
Guest Forum

|
здравствуйте ! нашла в каталоге диаграмму, но не могу разобраться как по ней определить холодопроизводительность при моих праметрах: 10/16 оС - параметры холодоносителя, т.е. дельта Т 6, теплоизбытки в помещении явные - 3,2 кВт. Подскажите, как по ней построить и определить какой мне фэнкойл подойдет?  Вобщем, уже разобралась. А по програмее немного другие цифры выходят...мда
Сообщение отредактировал N.A.I - 29.8.2008, 17:21
|
|
|
|
|
12.9.2008, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480

|
to alex03:
Значит так... У нас есть две характеристики помещения - (Qяв)пом и (Qпол)пом, и две характеристики фанкойла (Qяв)ф и (Qпол)ф. Возможны два случая: 1. (Qпол)пом - (Qяв)пом < (Qпол)ф - (Qяв)ф. Т.е. помещения с небольшими поступлениями влаги. Это наиболее распространенный случай. При подборе фанкойла по полным избыткам (т.е. (Qпол)ф = (Qпол)пом) из неравенства получим: (Qяв)пом > (Qяв)ф, т.е. фанкойл подобран неправильно. При подборе фанкойла по явным избыткам (т.е. (Qяв)ф = (Qяв)пом) из неравенства получим: (Qпол)пом < (Qпол)ф, т.е. фанкойл подобран правильно. Вывод: в этом случае фан подбирается по явной теплоте.
2. (Qпол)пом - (Qяв)пом > (Qпол)ф - (Qяв)ф. Это тяжелые помещения с большими поступлениями влаги. При подборе фанкойла по полным избыткам из неравенства получим: (Qяв)пом < (Qяв)ф, т.е. фанкойл подобран правильно. При подборе фанкойла по явным избыткам из неравенства получим: (Qпол)пом > (Qпол)ф, т.е. фанкойл подобран неправильно. Вывод: в этом случае фан подбирается по полной теплоте.
А в общем случае делается два варианта расчета фанкойла - и по полной и по явной теплоте; и выбирается вариант, при котором получился больший типоразмер фанкойла.
|
|
|
|
|
7.6.2009, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Товарищи инженеры помогите разобраться с подбором фанкойлов. Почитал эту тему, но понимание не пришло. Требуется поддерживать температуру в помещении +16 С. Кол-во теплоизбытков Qя=46,53 кВт, Qп=47,09. По какой холодопроизводительности все таки подбирать фанкойл? Например, взял фэнкойл General кассетный 14 блок. У него полная 13,4, а явная 7,97 кВт. Я так понимаю, что скрытая теплота - это теплота, которая затрачивается на конденсацию влаги из воздуха. Но если этой влаги очень мало, то куда израсходуется подведенное кол-во холода? Во-вторых, поэкспериментировал с программами (BPS Clima, МсQuay) на перерасчет фанкойлов на температуру внутреннего +16С, а не +27С (по сухому термометру). Получил, что холодопроизводительность при такой температуре падает раза в 4, при чем полная холодопроизводительность становится равной явной. Складывается мнение, что либо я считаю в корне не правильно, либо выбираю не правильное решение охлаждения. P.S. вот здесь еще спрашиваю
|
|
|
|
|
7.6.2009, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Kasper @ 7.6.2009, 20:00) [snapback]397141[/snapback] +16С, а не +27С (по сухому термометру). Получил, что холодопроизводительность при такой температуре падает раза в 4, при чем полная холодопроизводительность становится равной явной. А что Вас собственно смущает? Получили конкретную холодопроизводительность фанкойла при конкретных условиях. теперь посчитайте количество фанкойлов... В чем вопрос то? Михаил
|
|
|
|
|
7.6.2009, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(kord @ 8.6.2009, 0:28) [snapback]397151[/snapback] А что Вас собственно смущает? Получили конкретную холодопроизводительность фанкойла при конкретных условиях. теперь посчитайте количество фанкойлов... В чем вопрос то? Михаил В том то и вопрос правильно ли я пересчитал. Программы взял те, которые смог скачать. Получается все правильно сделал? Мыслю правильно? Вот еще бы объяснили почему так получается, а то не могу понять физику процесса. Как это будет выглядеть на ид диаграмме? Самое страшное, что в одной конторе, которую просил "подобрать" сказали все нормально нужно столько вот таких. Когда нашел каталог и посмотрел данные по производительности, позвонил, чтобы уточнить. Сказали ну возмите не 4, а 6 и все будет нормально. Про пересчет прочитал позже.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|