|
  |
Вентиляция в помещении холодильной машины |
|
|
|
26.10.2010, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
Доброе утро! Сталкнулась с проблемой вентиляции помещения холодильной машины.... п9.16 СНиП 41-01-2003 гласит: 9.16. В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты. При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие не менее: а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов;
-Если помещение холодильной машины (чиллера ) является также приточно-вытяжной венткамерой то возможно ли использовать приточные и вытяжные системы , находящиеся в ней как общеобменную вентиляцию для чиллера? - Кто нибудь сталкивался с рассчетом теплоизбытков от чиллера?
|
|
|
|
|
27.10.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
1. какой чиллер у вас? Если в помещении, то либо бесконденсаторный, либо - водоохлаждаемый. Если вода-вода, то подрывной клапан по фреону - в нем. И необходима аварийная вентиляция на случай выброса френона. Если бесконденсаторный, то клапан может быть на конденсаторе, или на компрессоре. Если на конденсаторе, то можно убедить экспертизу в отсутствии необходимости аварийной вентиляции. Хотя проще поставить вентилятор. 2. что значит приточно-вытяжная венткамера? Нельзя приточки и вытяжки размещать в одной камере. Если камера приточная, используйте приток, если вытяжная - наоборот.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(Vik @ 27.10.2010, 12:10)  1... Нельзя приточки и вытяжки размещать в одной камере... Это как это??? А если используется приточно-вытяжная вентустановка в одном корпусе ? Swegon Gold, например, или еще чего ?
Сообщение отредактировал Akela - 27.10.2010, 13:46
|
|
|
|
|
27.10.2010, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
Чиллер с выносным конденсатором. А камера с рекуперациогными установками. вот и нужно снять теплоизбытки от чиллера с помощью вентиляции.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Что за объект, где все в одном флаконе? Коттедж олигарха? Если у вас проблема только в тепловыделении, возьмите четверть электрической потребляемой мощности чиллера (электродвигателя- привода компрессора)
|
|
|
|
|
27.10.2010, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
на данный момент приняла решение: три крата приток и вытяжка от рекуперационной установки. в потолке вентилятор на 5 крат. не думаю что будут большие теплоизбытки, но думаю заказчик потребует расчет!
|
|
|
|
|
27.10.2010, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Рекуператор, надеюсь на роторный? Там переток до 10%.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
да, роторные,«Swegon». А причем тут переток! я просто ставлю решетки на вытяжном и приточном воздуховоде.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
При перетоке до 10% на роторном рекуператоре вы рискуете подать воздух из венткамеры туда (не знаю куда), куда он подается. В том числе и фреон при аварийном выбросе. Что за объект?
|
|
|
|
|
28.10.2010, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
От рекуператоров будет общеобменная! а аварийная в потолке. Это офисное здание.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
можете дать приток от установки, а вытяжку (общеобменную и аварийную - своим вентилятором, можно одним.) Аварийная вытяжка 50 % сверху, 50% на высоте не более 0,5м от пола.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
"Аварийная вытяжка 50 % сверху, 50% на высоте не более 0,5м от пола. " это где то прописано?
|
|
|
|
|
28.10.2010, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Ув. Матильда, дико извиняюсь, не смог вспомнить руководящий документ. Точно помню, что в аналогичном случае (аварийная вытяжка в помещении ХМ) меня экспертиза вынудила делать ее именно так - и сверху и снизу.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
Цитата возьмите четверть электрической потребляемой мощности чиллера (электродвигателя- привода компрессора) Чиллер потребляет 250 кВт. это если подавать воздух +20 градусов то на снятие теплоизбытков в помещении хотя бы до 30 градусов нужно почти 19000 м3?!
|
|
|
|
|
28.10.2010, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
бесконденсаторный чиллер на 750 кВт холода? Не попутали? Может 250 кВт это холод?
|
|
|
|
|
28.10.2010, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
нет! Конденсаторы выносные. холод 880 кВт!
|
|
|
|
|
28.10.2010, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
В фирме-поставщике сказали что максимальные тепловыделения - 48 кВт. Думаю необходимо делать еще одну систему притока пез подогрева и вытяжки которая будет работать совместно с чиллером.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Весело! Погружайтесь в ТТХ чиллера. Возможно, он снабжен системой охлаждения двигателя (есть такие). Ищите предельную температуру работы. По идее 45-50 гр.С. И далее - по тексту. Есть эл. двигатель, он,собака, греется. Его надо охладить. Охлаждайте. Либо просто вентиляцией (какая там у вас температура летом?) Либо вешайте доводчики в машиннном зале 2х30 кВт.
Ага, прозевал вашу инфу. если поставщик говорит о тепловыделениях, берите его за хобот в письменном виде. 48 это не 60. Но я, например этим маклабанам не верю. Законы физики никто не отменял. Я бы поставил 2х30 кВт доводчиков и спал бы спокойно.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
Кондиционеры доводчики? для понижения температуры в венткамере? Вы думаете что снизит температуру до 45-50 градусов достаточно?
|
|
|
|
|
28.10.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Повторюсь: Погружайтесь в ТТХ чиллера. Возможно, он снабжен системой охлаждения двигателя (есть такие). Ищите предельную температуру работы. По идее 45-50 гр.С. И далее - по тексту. Есть эл. двигатель, он,собака, греется. Его надо охладить. Охлаждайте. Либо просто вентиляцией (какая там у вас температура летом?) Либо вешайте доводчики в машиннном зале 2х30 кВт.
Чего забеспокоились? сначала же цитировали СНИП о снятии теплопритоков вентиляцией. Сами посчитали воздух, ужаснулись. Чего доводчиков-то испужались? Всего-то пара фэнкоилов, бескорпусных, подпотолочных. Денег - копейки по сравнению с чиллером. Или вы не учли эту нагрузку в холоде? Может не поздно? Если поздно - тогда вентиляция.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
в том то и дело что не учтено.....придется вешать кондиционеры!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|