Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Клапаны огнезадерживающее на системах ВЕ, Нужно или нет
Созонов
сообщение 26.10.2010, 17:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, идут вертикальные воздуховоды из с/узлов , офисов и других помещений, здание 12 этажное, т.е. обычная естественная вентиляция, сегодня звонил пожарник из экспертизы и говорит -а где же клапана при пересечении перекрытий воздуховодами ВЕ, должны быть а у вас нет.
- может я отстал- раньше не делали- подскажите пожалуйста- где это прописано, и кто прав

Сообщение отредактировал Созонов - 26.10.2010, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Созонов
сообщение 26.10.2010, 20:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



СП 7.13130.2009 6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондицио-
нирования (далее — системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения
проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны — на поэтажных сборных воздуховодах в
местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, а также для
общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, кухонь) и
производственных помещений категорий В4 и Г;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 26.10.2010, 20:26
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



если они просто стальные, то надо. а если транзит выполнен из несгораемых коснтрукций типа кирпича, то конечно не надо.

по поводу сборных воздуховодов, присоединяемых к коллектору - есть такое дело, надо, савили и ставим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 26.10.2010, 20:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Согласен но не в сан/узлах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 31.10.2010, 17:46
Сообщение #5





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



для сборных поэтажных коллекторов неважно - санузел или другое помещение - клапан всё равно ставится. т.к. в случае возгорания дым повалит через вентиляцию на верхние этажи, а значит и через санузлы в том числе.

поэтому если у один воздуховод собирает воздух с нескольких этажей, то на каждом этаже в месте врезки в него необходимо ставить противопожарный клапан либо воздушный затвор (для жилых помещений) независимо от типа помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных