  Уважаемые коллеги, идут вертикальные воздуховоды из с/узлов , офисов и других помещений, здание 12 этажное, т.е. обычная естественная вентиляция, сегодня звонил пожарник из экспертизы и говорит -а где же клапана при пересечении перекрытий воздуховодами ВЕ, должны быть а у вас нет.
- может я отстал- раньше не делали- подскажите пожалуйста- где это прописано, и кто прав
 
 
 
  Созонов
  26.10.2010, 20:05
  
 
  СП 7.13130.2009  6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондицио-
нирования (далее — системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения
проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны — на поэтажных сборных воздуховодах в
местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, а также для
общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, кухонь) и
производственных помещений категорий В4 и Г;
 
 
 
  VolosatovPA
  26.10.2010, 20:26
  
 
  если они просто стальные, то надо. а если транзит выполнен из несгораемых коснтрукций типа кирпича, то конечно не надо.
по поводу сборных воздуховодов, присоединяемых к коллектору - есть такое дело, надо, савили и ставим.
 
 
 
  Созонов
  26.10.2010, 20:35
  
 
  Согласен но не в сан/узлах
 
 
 
  VolosatovPA
  31.10.2010, 17:46
  
 
  для сборных поэтажных коллекторов неважно - санузел или другое помещение - клапан всё равно ставится. т.к. в случае возгорания дым повалит через вентиляцию на верхние этажи, а значит и через санузлы в том числе.
поэтому если у один воздуховод собирает воздух с нескольких этажей, то на каждом этаже в месте врезки в него необходимо ставить противопожарный клапан либо воздушный затвор (для жилых помещений) независимо от типа помещения
 
 
   