Проблемы с перепадом давления |
|
|
|
27.10.2010, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
Здравствуйте, работаю в ТСО, у нас проблемы с перепадом. Суть такова: неподалеко от котельной (в котельной давления T1 9,5 T2 3,7) есть камера, где теплосеть разветвляется на три ветви: на двух из них давление порядка T1 9,0 и T2 4,0 на третьем участке в ближайшем ЦТП T1 8,2 и T2 7,0 то есть по обратке в этой трассе, что-то создает гидравлическое сопротивление перед котельной, которое вызывает потерю давления в 32м перед котельной! Что это может быть, засор? Те кто этим вопросом занимаются, говорят что трасса чистая. Или проблема в чем-то ещё? Эта третья ветвь весьма протяженная, со множеством потребителей, может это обуславливает ее повышенное гидравлическое сопротивление? Хотя по прямой падение давление до ближайшего ЦТП составляет 13 м, тогда как по обратке 33 м, должно быть хотя бы сравнимо. Помогите пожалуйста, наведите на верные мысли.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 16:06
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
1. Арматура на проблемном участке (между крайним ЦТП и первой камерой) есть ? Тип её ? Первая мысль - упали щеки у задвижки где-то. И положение проверить 100%. 2. История "болезни" - как давно возникло, резко или постепенно, что делали с трассой и т.д. Если не арматура - это либо нечто приплыло и застряло, либо замяли трубу, хотя замять без трещин маловероятно...
Сообщение отредактировал Машинист - 27.10.2010, 16:10
|
|
|
|
|
27.10.2010, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
1. Арматура шаровые краны, заменили совсем недавно, соответственно щечки отпадают. 2. Завтра попробую историю болезни отследить.
Какие ещё могут быть варианты?
|
|
|
|
|
27.10.2010, 16:43
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(whitless @ 27.10.2010, 17:29)  1. Арматура шаровые краны, заменили совсем недавно, соответственно щечки отпадают. 2. Завтра попробую историю болезни отследить.
Какие ещё могут быть варианты? Хорошо. Для порядка, если есть - выкладывайте схему. Длины, диаметры, арматура. Перемычки  И точки, в которых замеряли давление.
Сообщение отредактировал Машинист - 27.10.2010, 16:44
|
|
|
|
|
27.10.2010, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Цитата(whitless @ 27.10.2010, 15:50)  неподалеко от котельной (в котельной давления T1 9,5 T2 3,7) есть камера, где теплосеть разветвляется на три ветви: на двух из них давление порядка T1 9,0 и T2 4,0 на третьем участке в ближайшем ЦТП T1 8,2 и T2 7,0 Вы перепад по участкам мерили в пределах одной тепловой камеры?
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041

|
порталы по трассе есть? это может быть воздух.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
Цитата(Машинист @ 27.10.2010, 17:43)  Хорошо. Для порядка, если есть - выкладывайте схему. Длины, диаметры, арматура. Перемычки  И точки, в которых замеряли давление. Цитата(dron @ 27.10.2010, 17:45)  Вы перепад по участкам мерили в пределах одной тепловой камеры? Перепад измерили в котельной и на ЦТП присоединенном к этой проблемной ветви. Хочу врезать два манометра непосредственно на аномальном участке, что бы определить потерю давления вдоль этого участка. Стоит это делать?
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:45
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(whitless @ 27.10.2010, 17:29)  1. Арматура шаровые краны, заменили совсем недавно, соответственно щечки отпадают.
Какие ещё могут быть варианты? Недавно тоже мучили объект. Точнее он нас. Нет перепада и хоть тресни, фильтры 2 раза вскрывали, ТСО все уши прожужжали, те проверили так: закрыли задвижки на обратке, и замерили рост давления в узле, давление выросло до нормального на подаче. Вывод - засор на трассе в ПС, сняли фильтр с подачи, открыли задвижку, оттуда камаз асфальта вымыло, вернули фильтр на место, запустили, все довольны. У вас можно проверить также, только закрыть обратку на более удалённой от проблемного участка и пронаблюдать характер снижения давления, если резко, то никаких засоров, если медленно, значит занесло что-то. Варианты заноса: весёлый звонкий мяч, пластиковая бутылка, 14 шариков от пинг-понга, фуфайка, домашнее животное, камаз асфальта... список может быть продолжен.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
Цитата(old_iva @ 27.10.2010, 19:24)  порталы по трассе есть? это может быть воздух. Простите я не знаю что такое порталы на трассе. Трасса проложена в ППУ, профиль правда не знаю какой там. Но у нас эта проблема уже не первый год. А может такое быть, что скажем при прокладке строители допустили ошибку и у трассы профиль с вершиной в каком-то месте получился и там скапливается воздух, хотя опять же это 325 диаметр...
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
whitlessЯ про это: Цитата неподалеко от котельной есть камера, где теплосеть разветвляется на три ветви Если у вас на 2-х ветках T1 9,0 и T2 4,0, то третью вы где мерили чтобы получить T1 8,2 и T2 7,0, в этой же камере или нет?
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Схемку бы неплохо приложить.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
Цитата(dron @ 27.10.2010, 19:48)  whitless
Я про это:
Если у вас на 2-х ветках T1 9,0 и T2 4,0, то третью вы где мерили чтобы получить T1 8,2 и T2 7,0, в этой же камере или нет? Нет не в этой же, все измерено по манометрам на ЦТП, которым идет первым на проблемной ветке.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
В общем схемку надо, от руки хотя бы Где что: котельная, камера с делением на 3 ветки, ЦТП, точки замеров
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(dron @ 27.10.2010, 19:53)  В общем схемку надо, от руки хотя бы Где что: котельная, камера с делением на 3 ветки, ЦТП, точки замеров +1 и арматуру запорную указать.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
Цитата(HeatServ @ 27.10.2010, 19:45)  Недавно тоже мучили объект. Точнее он нас. Нет перепада и хоть тресни, фильтры 2 раза вскрывали, ТСО все уши прожужжали, те проверили так: закрыли задвижки на обратке, и замерили рост давления в узле, давление выросло до нормального на подаче. Вывод - засор на трассе в ПС, сняли фильтр с подачи, открыли задвижку, оттуда камаз асфальта вымыло, вернули фильтр на место, запустили, все довольны. У вас можно проверить также, только закрыть обратку на более удалённой от проблемного участка и пронаблюдать характер снижения давления, если резко, то никаких засоров, если медленно, значит занесло что-то. Варианты заноса: весёлый звонкий мяч, пластиковая бутылка, 14 шариков от пинг-понга, фуфайка, домашнее животное, камаз асфальта... список может быть продолжен. А врезать манометры в начале и в конце трассы нельзя? И если потеря давления будет 30 м, это ведь является основанием полагать что там что-то есть? Перекрывать обратку стремно как-то, от этого же у нас давление в системе возрастет очень сильно, да и теплоснабжение нельзя прерывать. Хотя подумаю ещё...
|
|
|
|
|
27.10.2010, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
А собственно проблема то в чем? Только в показаниях манометра, или есть жалобы со стороны потребителей? Если только первое, то у вас есть уверенность в том что манометр не кривой и показывает верное давление?
|
|
|
|
|
27.10.2010, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
Цитата(HeatServ @ 27.10.2010, 19:54)  +1 и арматуру запорную указать. Схему набросал, арматура не знаю где, но думаю понятное дело в камерах. Цитата(dron @ 27.10.2010, 20:02)  А собственно проблема то в чем? Только в показаниях манометра, или есть жалобы со стороны потребителей? Если только первое, то у вас есть уверенность в том что манометр не кривой и показывает верное давление? Манометры верно показывают, там вдоль трассы ещё 5 ЦТП и показания у них аналогичные, перепады не более 1,5 атм, а на концевых вообще метра 2! Жалобы есть конечно, иначе не проблема была бы)
Прикрепленные файлы
scheme.gif ( 14,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 69
|
|
|
|
|
27.10.2010, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
На участке ТК2 - "еще 5 ЦТП" проблемы замечены?
|
|
|
|
|
27.10.2010, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
Цитата(dron @ 27.10.2010, 20:22)  На участке ТК2 - "еще 5 ЦТП" проблемы замечены? Проблемы на всех ЦТП из-за низкого перепада, но там ничего выделяющегося нет, вот данные по давлению на вводе (в произвольном порядке): 1. 8,0 7,0 2. 7,5 7,0 3. 8,2 7,4 4. 8,2 7,6 5. 8,4 7,4
Сообщение отредактировал whitless - 27.10.2010, 19:27
|
|
|
|
|
27.10.2010, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Ну тогда манометры дополнительные врезать смысла нет, понятно что они покажут: 3,7-3,8 бар на обратке ТК1 и в районе 7 бар на обратке в ТК2 30 с лишним метров потерь давления на ровном месте просто так ниоткуда не возьмутся
Ищите это "сопротивление" на участке ТК1-ТК2
|
|
|
|
|
27.10.2010, 19:32
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Проблемы явно на участке ОС от ТК1 до ТК2. Какова длина участка?
|
|
|
|
|
27.10.2010, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
Цитата(HeatServ @ 27.10.2010, 20:32)  Проблемы явно на участке ОС от ТК1 до ТК2. Какова длина участка? Метров 150, точнее сейчас сказать не могу.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
для 150 метров нормальный перепад метра 2, но не 32  Ищите между ТК1 и ТК2
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
27.10.2010, 19:50
|
Guest Forum

|
Диаметр труб какой? берете проводную машинку на управлении с двумя камерами и фонариками и с кабелем 150 метров пускаете ее в открытую трубу )))
Не понял, у вас на ЦТП 2 обратка 3,8 атм + ЦТП 1 обратка 4 атм+ ЦТП 3 обратка 7,2 атм. и что вы хотите от котельной получить? Если у вас на первых 2 цтп и так низкие показатели около 3,8 атм, то в котельной 3,7 атм -- это как-то странно?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.10.2010, 19:54
|
|
|
|
|
27.10.2010, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
Цитата(alexius_sev @ 27.10.2010, 20:50)  Диаметр труб какой? берете проводную машинку на управлении с двумя камерами и фонариками и с кабелем 150 метров пускаете ее в открытую трубу ))) Обязательно, но летом уже видимо) А пока занасосим видимо хотя бы. Диаметр 325, магистраль наша
Сообщение отредактировал whitless - 27.10.2010, 19:55
|
|
|
|
|
27.10.2010, 20:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Проблема очень серьзная, сейчас заморачиваться уже нет времени, зима. Есть ли возможность кинуть времянку как на рисунке? Ду этак 100-150. Связать только обратки, естественно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.10.2010, 20:03
Прикрепленные файлы
scheme.JPG ( 24,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
27.10.2010, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553

|
Цитата(alexius_sev @ 27.10.2010, 20:50)  Диаметр труб какой? берете проводную машинку на управлении с двумя камерами и фонариками и с кабелем 150 метров пускаете ее в открытую трубу )))
Не понял, у вас на ЦТП 2 обратка 3,8 атм + ЦТП 1 обратка 4 атм+ ЦТП 3 обратка 7,2 атм. и что вы хотите от котельной получить? Если у вас на первых 2 цтп и так низкие показатели около 3,8 атм, то в котельной 3,7 атм -- это как-то странно? Не понимаю чего тут странного: показатели довольно высокие, на котельной перепад 60 м! На цтп №1 50 м, на ЦТП №2 50 м, а на цтп №3 всего 16 м: вот это странно, это ещё причем мы зашайбировали ЦТП №1 и ещё один цтп неподалеку от него, а ЦТП №2 и компанию прижали задвижкой.
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
27.10.2010, 20:17
|
Guest Forum

|
"Суть такова: неподалеко от котельной (в котельной давления T1 9,5 T2 3,7) есть камера, где теплосеть разветвляется на три ветви: на двух из них давление порядка T1 9,0 и T2 4,0 на третьем участке в ближайшем ЦТП T1 8,2 и T2 7,0 то есть по обратке в этой трассе, что-то создает гидравлическое сопротивление перед котельной, которое вызывает потерю давления в 32м перед котельной! Что это может быть, засор? Те кто этим вопросом занимаются, говорят что трасса чистая. Или проблема в чем-то ещё?"
Вы не думаете , что давления в обратных трубопроводах, когда соединяются, елси 1=3,8 2=4.0 3=7 атм....будут как раз выдавать вместе соединения труб около3,9 метров(нужно правда еще и расходы учесть), что бы наладка была видимо надо зашайбировать 3 ЦТП, которая как раз скушает эти 3 атм в обратке. от 3 ЦТП...или я не прав? а перепад низкий на цтп скажите какое там оборудование и какие рабочие характеристики, еще бы с Вас расходы на схему)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.10.2010, 20:19
|
|
|
|
|
27.10.2010, 20:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(alexius_sev @ 27.10.2010, 21:17)  Вы не думаете , что давления в обратных трубопроводах, когда соединяются, елси 1=3,8 2=4.0 3=7 атм....будут как раз выдавать вместе соединения труб около3,9 метров(нужно правда еще и расходы учесть), что бы наладка была видимо надо зашайбировать 3 ЦТП, которая как раз скушает эти 3 атм в обратке. от 3 ЦТП...или я не прав? а перепад низкий на цтп скажите какое там оборудование и какие рабочие характеристики, еще бы с Вас расходы на схему) "Печально я гляжу на наше поколенье!" ©
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
27.10.2010, 20:24
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 27.10.2010, 21:20)  "Печально я гляжу на наше поколенье!" © Упс лажанулся)))) мда здесь засор, только летом, и только с машинкой С вас остаются расходы и диаметры труб
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.10.2010, 20:34
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|