> Можно ли совмещать водомерный узел и насосная пожаротушения
Juven
сообщение 3.11.2010, 13:01
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 12:12) *
Я думаю тут ясно написано, что пожарные не расстраиваются, когда их насоски находяться в других по назначению помещениях..

Не растраиваются, если соблюдается условие "посторонним вход воспрещен". rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.11.2010, 14:53
Сообщение #32


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Ну вот, у мну продолжается плохое настроение... буим заниматься бюрократией biggrin.gif

Водяной, а если нет в здании тепловых пунктов, бойлерных и котельных... куда , как правило денем? rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.11.2010, 15:57
Сообщение #33


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А это как привило по настроению) Взмахну бывало рукой правой - будет вместе с водомерным узлом...Взмахну левой рукой - раздельно...Взмахну обеими руками - вообще будет отдельностоящая...
Вот такие вот мы проектировщики творческие личности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 3.11.2010, 16:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Приветствую всех, вот пишите что вход в помещение НС посторонним запрещен, но и вход в помещение ВУ также посторонним не допускается.
МДК 2-03.2003
5.8.5. Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 5 °С. Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.11.2010, 16:06
Сообщение #35


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 14:57) *
Вот такие вот мы проектировщики творческие личности...
Да творите на здоровье... пока на "мое" плохое настроение не попадете biggrin.gif

Во, Зайка умничка.. МДК нашла.
Зайка посмотрите там внимательней - где то и про дверь с замочком на ВУ должно быть....

Сообщение отредактировал Vict - 3.11.2010, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.11.2010, 16:13
Сообщение #36


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А где вы нашли в эксплуатирующей организации посторонние лица? в такие помещения, кроме них (эксплуатационщиков) и особых лиц, не будем о них вслух, посторонним вход воспрещён)

или вы хотите сказать, что пожарные во время пожара по традиции посещают помещение насосной станции, чтобы так сказать поддержать её работу не только в моральном плане, но и физически?

Сообщение отредактировал Водяной - 3.11.2010, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.11.2010, 16:21
Сообщение #37


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Водяной, к примеру, вот есть жилкооператив. У коопа прямые договора с водоканалом, с ТСО, с вывозом мусора и т.д. И нет у них экспл. организации, т.к. все непостоянные работы они заказывают разово сантехнику(какому то), электрику и т.д.
Но зато у них есть ВУ и пожнасосы. А обслуги по насосам - нема. Соответственно пожарник просит(требует!) помещение закрыть и опломбирует его еще...
А водоканальцу требуется ежемесячно снимать показания... И? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.11.2010, 16:48
Сообщение #38


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Я в этой сложной ситуации одного не пойму, а кто ремонтом будет заниматься пожарной установки? если пожарник требует пломбу поставить...потекло там что-то, взорвалось...и такое бывает)

а потом, помещение насосной принадлежит всё равно кооперативу...не пожарные же его к себе берут, правильно...

Сообщение отредактировал Водяной - 3.11.2010, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.11.2010, 16:50
Сообщение #39


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037






Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 15:48) *
Я в этой сложной ситуации одного не пойму, а кто ремонтом будет заниматься пожарной установки?
Цитата(Vict @ 3.11.2010, 15:21) *
все непостоянные работы они заказывают разово сантехнику(какому то), электрику и т.д.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.11.2010, 16:55
Сообщение #40


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



а если установка находиться в тепловом узле? показания со счётчиков кто будет снимать и как? всё тоже самое

а зачем пожарномувешать пломбу? дверь будет на замке, ключи у председателя кооператива, к примеру, заходят только свои и по-требованию...в чём проблемма...в пожарном, который любит пломбы ставить...не думаю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.11.2010, 16:56
Сообщение #41


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 15:53) *
а если установка находиться в тепловом узле? показания со счётчиков кто будет снимать и как? всё тоже самое
Цитата(Vict @ 3.11.2010, 13:53) *
Водяной, а если нет в здании тепловых пунктов, бойлерных и котельных...
Мне так и боянить самого себя далее? rolleyes.gif

И еще - как то неудобно отвечать на ваши посты, которые были отредактированы(дополнены) уже после моих ответов...

Сообщение отредактировал Vict - 3.11.2010, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.11.2010, 17:02
Сообщение #42


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



извиниюсь, не специально...времени нет быстро набирать ответы...

Цитата(Vict @ 3.11.2010, 16:56) *
Мне так и боянить самого себя далее? rolleyes.gif

И еще - как то неудобно отвечать на ваши посты, которые были отредактированы(дополнены) уже после моих ответов...


дык а я и говорю - разница какая между ВУ и ТУ
ситуации одинаковые совершенно...
там водоканалу снимать показания, а там теплосетям

Сообщение отредактировал Водяной - 3.11.2010, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.11.2010, 17:07
Сообщение #43


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Водяной, в ТУ входит и водомер(как минимум расходомер), на ту же подпитку от водоканала wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.11.2010, 19:34
Сообщение #44


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Ну вот и я о том же...Если по СНиП в тепловом пункте можно насоску распологать, а там счётчик подпитки, то и с общим счётчиком воды в одном помещении можно устанавливать...
С одной стороны - разграничить ВУ и НС можно для сложных форм взаимоответственности. С другой стороны, всё в одном помещении - для эксплуатации лучше(тем более, если единая служба), беготни меньше...
Сложные формы встречаются в уже построенных домах(и такие, что там вообще фиг разберёшся. но это , я считаю, хитромудрые домовладельцы сами себя в такие дела затаскивают)...Новые сдаются уже с более менее оформленными службами, берущих дом на свой балланс...

Сообщение отредактировал Водяной - 3.11.2010, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 3.11.2010, 22:22
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Juven @ 3.11.2010, 10:54) *
не бред. Вы имеете в виду насосную хозяйственно-питьевых насосов. Там действительно без проблем совмещают. А вот с пожарными насосными бывают нюансы... rolleyes.gif


Бред. я имею в виду любые насосные. Мы делаем всё в одном месте, как у радивого хозяина. Кроме того бывают насосные установки, обеспечивающие и хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. И незачем городить огород с разными "ключиками и замочками". Постороннее лицо - это бабушка с рынка, а не слесарь, который должен обслуживать водопроводно-канализационное хозяйство. Мало того, необходимо вспомнить про задвижку с электроприводом на обводной линии водомерного узла и представить, как будет человек бегать туда-сюда с ключиками, когда у него будет проблема с задвижкой и насосами одновременно. Короче, абсурд-с, батенька. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 4.11.2010, 6:37
Сообщение #46


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Вам же эксперт ответил -
что, с существующими нормативными документами,
он может поступать с нами (проектировщиками, заказчиками...)
в зависимости от своего настроения.
И пока ему настроение не повысят,
положительного заключения не будет.

Нет на него девушки со скалкой... tomato.gif tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.11.2010, 8:17
Сообщение #47


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 3.11.2010, 21:22) *
Бред.

Короче, абсурд-с, батенька. rolleyes.gif
От вашей безапелляционности просто чешутся руки в желании что бы ваш проект совмещенного ВУ и пожнасосов попал мне на стол.. и если плюс еще и комментарии подобные - гарантирую очень долгое согласование, более того, на именно на основании норм wink.gif


Цитата(Иванов В.А. @ 4.11.2010, 5:37) *
он может поступать с нами (проектировщиками, заказчиками...)
в зависимости от своего настроения.
совершенно верно... и на законных основаниях, а не только хотелок smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.11.2010, 9:44
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата

От вашей безапелляционности просто чешутся руки в желании что бы ваш проект совмещенного ВУ и пожнасосов попал мне на стол.. и если плюс еще и комментарии подобные - гарантирую очень долгое согласование, более того, на именно на основании норм wink.gif

Да Вы, батенька, - злодей... А СНиП не читали п.12.21 прим.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.11.2010, 9:51
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
Вам же эксперт ответил -
что, с существующими нормативными документами,
он может поступать с нами (проектировщиками, заказчиками...)
в зависимости от своего настроения.
И пока ему настроение не повысят,
положительного заключения не будет.


Вон оно как, Михалыч. А нельзя допустить, что он иногда сам читать не умеет. И может где-то перебдеть? Как, например, с одиночеством пожарных насосов. Кстати, внятного ответа, почему это они должны стоять совсем одиноко я не увидела (имею в виду полный текст нормативного документа, на который ссылается наш визави. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.11.2010, 10:17
Сообщение #50


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Гы-ыыы, Juven которая тетенька, батенькой называет, а Иванова у которого отчество на "А" Михалычем кличет biggrin.gif
Ну а про умение читать я промолчу, т.к. вникать в прочитанное(фиг с ним в мои посты), но даже снипы шалуниьи видимо не дано по определению....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.11.2010, 10:40
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
Кстати, внятного ответа, почему это они должны стоять совсем одиноко я не увидела (имею в виду полный текст нормативного документа,


А король-то голый... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.11.2010, 10:48
Сообщение #52


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Тетенька, если Я пишу что заверну вашу фиглю на основании доков - так они у меня есть, и основания и доки....
А то шо король голый - жизнь такая у него гребанная, бо вассалы нерадивые и хитропопые biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.11.2010, 10:59
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
Тетенька, если Я пишу что заверну вашу фиглю на основании доков - так они у меня есть, и основания и доки....
А то шо король голый - жизнь такая у него гребанная, бо вассалы нерадивые и хитропопые biggrin.gif


Не убедительно. Где основания? Где.......е.....е......е......????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.11.2010, 11:13
Сообщение #54


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 9:59) *
Не убедительно. Где основания? Где.......е.....е......е......????
Да они для вас не будут убедительны... тем более в этой теме уж написал где копать...
Вспоминаю тему про где мне ставить запятую в моей подписи - всех убедил шо она не нужна, кроме вас biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.11.2010, 11:25
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Про одного человека в шляпе говорили: "О, у него там такое...". И народ пугался и ломал голову, что же там такое страшное. Оказалось - лысина.

Хочу фактов. Факты где! Даёшь факты! Или будете под шляпой ничего прятать? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.11.2010, 11:28
Сообщение #56


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



кста, вот люди недополучили 280 тыщ, только за то шо дверь на ВУ у них была снята...

Цитата
АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 14 августа 2007 г. по делу N А40-17963/07-131-169
......

Из акта о подтоплении подвальных помещений от 14.06.06 г. в т.ч. следует, что в момент аварии отсутствовала герметично закрывающаяся дверь в помещении водомерного узла, которая, как пояснил истец была временно снята в связи с производимым ремонтом. Отсутствие герметично закрываемой двери способствовало увеличению размера убытков,

.....

С учетом изложенного, на основании ст. ст. 2, 8, 11, 12, 15, 1064, 1083 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 16, 27, 64 — 68, 71, 75, 110, 112, 123, 167 — 171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, арбитражный суд

решил:

взыскать с МГУП «Мосводоканал» в пользу ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» 400000 руб. — убытков, 9500 руб. — расходы по госпошлине по иску.
Во взыскании 279859 руб. 86 коп. — убытков — отказать.
Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные ст. ст. 259, 260, 273 — 277 АПК РФ.



Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 10:25) *
Про одного человека в шляпе говорили: "О, у него там такое...".
ну раз шляпа моя, то и то шо под шляпой тож моё, будь то лысина, будь то знания wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.11.2010, 13:40
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Не убедили. Из решения суда о том, что на объём подтопления в данном конкретном случае повлияло отсутствие двери в водомерном узле, никак не вытекает запрет о размещении пожарной насосной в водомерном узле. А если трубу прорвёт в пожарной насосной, то что? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.11.2010, 13:47
Сообщение #58


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 12:40) *
никак не вытекает запрет о размещении пожарной насосной в водомерном узле.
Ну, если у вас помещение насосной влезет в помещение ВУ - да на здоровье! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.11.2010, 13:59
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
Ну, если у вас помещение насосной влезет в помещение ВУ - да на здоровье! smile.gif


Всё-таки, чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, насколько люди не понимают друг друга. Или говорят об одном и том же разными словами и спорят до умопомрачения. Или говорят о разных вещах в одном споре, и опять же не сходятся во мнениях.

Итог: я не собираюсь насосную впихивать в помещение водомерного узла. Я за то, поверьте мне, что и заказчики тоже, за разумное размещение хозяйства. Просто когда мы проектируем, то всегда стараемся совмещать водомерный узел и насосные. поскольку это экономия площади, удобство в монтаже и эксплуатации. Причём, запрета на это нет! Вот и всё. Тем более ещё никто не доказал обратного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.11.2010, 14:13
Сообщение #60


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 12:59) *
и спорят до умопомрачения.
а я кстати и не спорю... Я просто знаю то чего вы не знаете, вернее не хотите читать(вам ж некогда) а тем более вникать в написанное...

Вот мне интересно, Накамура докопал иль нет в чем траблы, почему "не все так просто" ?

Цитата
Просто когда мы проектируем, то всегда стараемся совмещать водомерный узел и насосные. поскольку это экономия площади, удобство в монтаже и эксплуатации.Причём, запрета на это нет!
да шо вы говорите? как в других темах написано, ведь нет запрета, совмещайте санузлы в квартирах и кухни с гостиной, а еще лучше с коридором - экономия площадей, заку меньше денег платить, опять же удобства в.... Ведь запрета нет.

Касаемо ВУ - вот буду выдавать ТУ(водоканал) и напишу(настроение у мну фиговое) - ВУ смонтировать в отдельном помещении. И все, хоть об стенку бейтесь, но данное требование не обойдете(ну если начальнику моему взятку, или... не всуните).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных