Можно ли совмещать водомерный узел и насосная пожаротушения |
|
|
|
4.11.2010, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Ну, смешно, опять спорим про разные вещи. Ну причём здесь санузлы с кухнями? Цитата Касаемо ВУ - вот буду выдавать ТУ(водоканал) и напишу(настроение у мну фиговое) - ВУ смонтировать в отдельном помещении. И все, хоть об стенку бейтесь, но данное требование не обойдете(ну если начальнику моему взятку, или... не всуните). Ещё смешнее. Зачем Вам дополнительно выгороженный от насосной водомерный узел? А решение суда ещё смешнее. Ну была бы дверь в водомерном узле, вода бы перестала из трубы течь? А если бы дверь кто открыл (будь она на месте), и смыло бы сантехника, да головой об стену. Тогда бы ещё и за увечье пришлось заплатить... P.S. Вы, когда условия будете выдавать, не напишите случайно, чтобы проектировщик с крыши спрыгнул, а то мало ли какое у него будет настроение. Вдруг и вправду сиганёт...
|
|
|
|
|
4.11.2010, 16:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
смешливая вы однако.. ну-ну  Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 15:02)  Зачем Вам дополнительно выгороженный от насосной водомерный узел? настроение у мну такое...
|
|
|
|
|
4.11.2010, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Вот мне интересно, Накамура докопал иль нет в чем траблы, почему "не все так просто" ? Информации выложенной/высказанной в теме достаточно для того, чтобы каждый сделал выводы для себя. Можно ли совмещать ВУ и насосные пожаротушения? Мой ответ тот же - да, можно, но тут следом нужно добавить вопрос: Могут ли возникнуть проблемы? И ответ: да, могут. Во всех документах о котрых вы говорите есть запрет на нахождение в помещение лиц не обслуживающих установку. И помимо вашей инструкции по охране труда я нашел и другие документы и инструкции в которых есть похожие слова. Пусть документы иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации, но тем не менее во всех из них есть похожий запрет. Вот есть ПП №167 в котором оговариваются требования в ВУ, и эти требования часто нарушаются при проектировании. Я сам их нарушал и эксперту об этом говорил. А ответ был такой: Ну да есть это ПП, но мы на него смотрим. Вывод: возможность реализации тех или иных технических решений с одной стороны зависит от реальных условий каждого объекта а с другой от знаний и настроя/настроения принимающего человека или эксперта. К слову о желании докопаться от принимающей стороны: Вот мне сейчас из водоканала пришло замечание: обводная линия на ВУ имеет диаметр меньше 100, обосновать. При этом люди имеют на руках гидравлический расчет и их замечание основывается на том, что они обычно видят эту обводную не меньше 100... Тут кстати ВУ и насосная в разных помещениях
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 4.11.2010, 16:48
|
|
|
|
|
4.11.2010, 16:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 15:40)  Во всех документах о котрых вы говорите есть запрет на нахождение в помещение лиц не обслуживающих установку. эту ссылку я привел просто как пример, и то от пожарных и иных... Цитата Вот есть ПП №167 во, это уже непосредственно к водоканалу относится.. и если внимательно(вы ведь умеете) прочтете тот же п.39 и свяжете с тем куда я отсылал читать на форуме - вы увидите как может быть у мну изменчивое настроение
|
|
|
|
|
4.11.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата во, это уже непосредственно к водоканалу относится... Так в том то и дело, что все кто тут говорят что можно, были в водоканале с таким решением и возражений не было. А мы все как думаем, прокатило 1 раз, прокатит и второй. И третий... До тех пор пока к вам не попаду и не скажу что я Накамура Тогда завернёте. Но процент этих заворачиваний будет не большой, тк обоснованно (зная все документы) заворачивают единицы. К сожалению или к счастью из принимающих, как и из проектировщиков большинство не в теме)))
|
|
|
|
|
4.11.2010, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата Вывод: возможность реализации тех или иных технических решений с одной стороны зависит от реальных условий каждого объекта а с другой от знаний и настроя/настроения принимающего человека или эксперта. Так выпьем же за то, чтобы настроение проверяющих не влияло на правильность решений!
|
|
|
|
|
4.11.2010, 17:06
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 15:59)  До тех пор пока к вам не попаду и не скажу что я Накамура  не, если скажете шо Ипонец - не заверну. А если придете ко мне с мечом самурая - от меча и погибните
|
|
|
|
|
4.11.2010, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата А если придете ко мне с мечом самурая - от меча и погибните А что у вас были случаи?
|
|
|
|
|
4.11.2010, 21:35
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
А шо, со стороны кажется шо я на Марсе живу? Да хоть и на Марсе - человеки везде одинаково-разные... Про тех кто от меча собственного "погибает" много чё могу рассказать... По молодости и я "погибал", но у мну были хорошие старшее окружение - не дали полностью "погибнуть"  И именно так и учили - не просто тыкали пальцем ГДЕ, а направляли.. ну шо б собственная голова вела
|
|
|
|
|
4.11.2010, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Ну я думаю кучка обломанных мечей у входа в ваш кабинет должна настораживать  у нас если эксперт серьезный, то к нему редко кто себе позволит пойти и выступать с позиции 'большого количества мозга'. Черевато.
|
|
|
|
|
4.11.2010, 22:49
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
))) Офигенная такая беседа получилась...Так и не появилось ни одной ссылки на запрет объединения...Зато юмора завались, я уже два ведёрка попкорна уничтожил, пока всё прочитал...занимательная юмористическая мелодрамма)))) ...... 1)waljunja---Где основания? Где.......е.....е......е......???? Vict---Да они для вас не будут убедительны
2)Vict---Ну, если у вас помещение насосной влезет в помещение ВУ - да на здоровье!
3)waljunja---и спорят до умопомрачения. Vict---а я кстати и не спорю... Я просто знаю то чего вы не знаете
4)waljunja---Зачем Вам дополнительно выгороженный от насосной водомерный узел? Vict---настроение у мну такое...
5)Vict---да шо вы говорите? как в других темах написано, ведь нет запрета, совмещайте санузлы в квартирах и кухни с гостиной, а еще лучше с коридором - экономия площадей, заку меньше денег платить, опять же удобства в.... Ведь запрета нет.
6)Hiro Nakamura---Пусть документы иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации, но тем не менее во всех из них есть похожий запрет--- на нахождение в помещение лиц не обслуживающих установку. ...... вывод: Hiro Nakamura----Так в том то и дело, что все кто тут говорят что можно, были в водоканале с таким решением и возражений не было. А мы все как думаем, прокатило 1 раз, прокатит и второй. И третий... До тех пор пока к вам не попаду и не скажу что я Накамура Тогда завернёте. Но процент этих заворачиваний будет не большой, тк обоснованно (зная все документы) заворачивают единицы. К сожалению или к счастью из принимающих, как и из проектировщиков большинство не в теме)))
Так держать...Жду новых серий!
PS: а где виновниться торжества Naduy? задали вопрос и ту-ту...а ребята тут разгребай значит....
Сообщение отредактировал Водяной - 4.11.2010, 22:56
|
|
|
|
|
4.11.2010, 22:55
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Водяной! +1 Разсмешили на ночь.
|
|
|
|
|
4.11.2010, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
ПП №167
39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C.
Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.
Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.
В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 17 мая 2004 г.
1.18. Вход в помещение насосной посторонним лицам (не обслуживающим установку) запрещен.
Водяной, речь о том, что на основании этих документом до проектировщика могут(если захотят) докопаться при согласовании.
ЗЫ Попкорн вредный.
ЗЫ ЗЫ: Выдергивать цитаты из поста и лепить из них прикольно, я тоже могу ченить прикольное написать.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 4.11.2010, 23:20
|
|
|
|
|
5.11.2010, 0:10
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 23:14)  ПП №167
39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C.
Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.
Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.
В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 17 мая 2004 г.
1.18. Вход в помещение насосной посторонним лицам (не обслуживающим установку) запрещен.
Водяной, речь о том, что на основании этих документом до проектировщика могут(если захотят) докопаться при согласовании.
ЗЫ Попкорн вредный.
ЗЫ ЗЫ: Выдергивать цитаты из поста и лепить из них прикольно, я тоже могу ченить прикольное написать. Почему вы считаете, что водомер в помещении насосной, которое закрывается в любом случае, подвергнется несанкционированному взлому? В это помещение, кроме подответственных лиц никто заходить не будет...это не общественный санузел, правда ведь... Этот пункт не является причиной запрета объединения насоски и водомерного узла... Давайте другой... Докапываться до этого ни один нормальный эксперт не будет и не докапывается, ибо сдавали насоски и узлы во всевозможных вариациях в разных городах страны...И эксперты бывали очень даже граммотные (в прямом смысле)). PS:знаю, что вредный, как и излучение монитора и много чего в этой жизни))) PS1:Не, я старался смысл сохранить в цитатах...если чего пропустил и не дописал, извиняюсь, многова буков, тежиловата четадь было...
Сообщение отредактировал Водяной - 5.11.2010, 0:12
|
|
|
|
|
5.11.2010, 0:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Так уже получается что я оказался на стороне которая за запрет, и аргументы с меня требуют Водяной, человек который придет снимать показания с прибора уж точно не подходит под определение лиц "обслуживающих насосную установку". ТОесть формально на лицо несоответствие. Цитата Докапываться до этого ни один нормальный эксперт не будет и не докапывается, А Викт эксперт и говорит что может докапаться Цитата PS1:Не, я старался смысл сохранить в цитатах... Вы сохранили смысл который был вам удобен для веселого поста. Цитата 6)Hiro Nakamura---Пусть документы иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации, но тем не менее во всех из них есть похожий запрет--- на нахождение в помещение лиц не обслуживающих установку. Цитата Во всех документах о котрых вы говорите есть запрет на нахождение в помещение лиц не обслуживающих установку. И помимо вашей инструкции по охране труда я нашел и другие документы и инструкции в которых есть похожие слова. Пусть документы иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации, но тем не менее во всех из них есть похожий запрет. По вашему это одно и то же? То на что вы сделали веселый упор - " иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации", это документ из топливноэнергетической сферы, который тоже регулирует насосные дела, и там такой же запрет. Упомянул я об этом тока для того, чтобы показать что есть общая тенденция что ли по запрету доступа в насосную людей, её не обслуживающих...
|
|
|
|
|
5.11.2010, 1:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 5.11.2010, 0:34)  Так уже получается что я оказался на стороне которая за запрет, и аргументы с меня требуют Водяной, человек который придет снимать показания с прибора уж точно не подходит под определение лиц "обслуживающих насосную установку". ТОесть формально на лицо несоответствие. А Викт эксперт и говорит что может докапаться Вы сохранили смысл который был вам удобен для веселого поста. По вашему это одно и то же? То на что вы сделали веселый упор - " иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации", это документ из топливноэнергетической сферы, который тоже регулирует насосные дела, и там такой же запрет. Упомянул я об этом тока для того, чтобы показать что есть общая тенденция что ли по запрету доступа в насосную людей, её не обслуживающих... 1) человек, который снимает показания - это не бухгалтер, не экономист, не уборщица и т.п....представитель службы эксплуатации в любых её формах...Он будет иметь непосредственное отношение к оборудованию и ну никак не будет являться сторонним лицом, правда... не надо искать заумные смыслы в любых фразах нормативки... 2) а докапываться можно до чего хочешь абсолютно, пока по шапке не дадут или ещё поболее этого).... мне тут один товарисч доказывал, что U в СНиПе Внутрянки при расчёте расхода колонки - это один человек, который воду открывает...и что для одно и для трёх комнатной квартиры - это всё равно 1 человек) Два часа я ему читал лекции....он согласился, слава богу я о том, что люди попадаются и в экспертизе такие ...., что о них мы не говорим... 3)это об одном и том же (см. п.1) во всех этих документах смысл не в раздельности, а в закрытии помещения от посторонних лиц....а этот пункт выполняется... возмите квартальную насоску, к примеру. На вводе водомерный узел находиться ,как правило, в машинном зале(и это одно единственное помещение, не считая санузла)...Или вы хотите сказать, что для водомера надо делать отдельную комнату со входом с улицы? если да - то сразу в сад... PS: и потом, если мы говорим о том, что проектные решения человека зависят от его настоения....ну, это по-меньшей мере не профессионально...
Сообщение отредактировал Водяной - 5.11.2010, 1:39
|
|
|
|
|
5.11.2010, 7:24
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
ИТОГ для меня: Цитата(Водяной @ 5.11.2010, 1:32)  3)это об одном и том же (см. п.1) во всех этих документах смысл не в раздельности, а в закрытии помещения от посторонних лиц....а этот пункт выполняется... ++10 Нет указания проектировать в раздельных помещениях. От того же эксперта - даже если в проекте герметичные двери на изолированных помещениях, эксплуатация запросто снимает эти двери. И при этом выигрывает дело суде. То, что 30% своих убытков не вернули не страшно, зато и чужие не возмещали. Водомерный узел. Выгородите его сеткой. Повесьте на неё замок. И пломбу, если требуется. Насосная. Основной аргумент состояния настроения эксперта - инструкция по охране труда... Документ, на основе которого собственник (эксплуатация или кто ещё..) пишет внутреннюю инструкцию (регламент, ...), в которой прописывает перечень лиц имеющих доступ в насосную. Там же прописывает, что доступ лиц, не входящих в этот список, для снятия показаний водомера (или по другой надобности) возможен только в сопровождении ответственных лиц. Прецедент: есть много помещений, зданий и территорий на которые у меня не было, нет и не будет допуска, но на которых я бывал по инженерной надобности (даже с инструментами, оборудованием и фотоаппаратом) в сопровождении назначенных ответственных лиц.
|
|
|
|
|
5.11.2010, 8:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
господа, брэйк! Тема изначально смешливая. т.ч. юмор уместен в любом виде  Но вот что мну удивляет... Ипонец молодой, еще многого не знает, но надеюсь шо быстро обгонит других участников дисскусии в проф плане, т.к. живость(или живность?  ) ума у него еще не закостенело, а у вас кость уже чуствуется  Ипонец вы в своих цитатах из норм не то подчеркнули. Прочтите еще раз внимательно мой пост 64....
|
|
|
|
|
5.11.2010, 9:48
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Ну что же - кость за кость. Вы опять ссылаетесь на требования к эксплуатации (которая снимает двери...). Достаточно: 1. не проводить через насосную транзитные трубопроводы, стояки и выпуски; 2. предусмотреть в проекте выгородку ВУ сеткой или решёткой в помещении насосной; 3. указать на разграничение доступа в помещение; 4. дать ссылку на соответствующие документы МДС 40-1.2000 "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", "Инструкция по охране труда для работников, занятых проведением работ на насосных станциях"; 5. ещё раз указать на обязанность эксплуатации разграничить доступ; 6. повторить надпись в пояснительной записке, на листе общих данных, на листах с изображением насосной и ВУ. Дополнительно: получить письмо от Заказчика с обязательствами выполнить предписание проекта.
|
|
|
|
|
5.11.2010, 10:10
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 8:48)  Вы опять ссылаетесь на требования к эксплуатации (которая снимает двери...). ни в коем разе...
|
|
|
|
|
5.11.2010, 10:27
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 8:48)  Достаточно: 1. не проводить через насосную транзитные трубопроводы, стояки и выпуски; 2. предусмотреть в проекте выгородку ВУ сеткой или решёткой в помещении насосной; 3. указать на разграничение доступа в помещение; 4. дать ссылку на соответствующие документы МДС 40-1.2000 "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", "Инструкция по охране труда для работников, занятых проведением работ на насосных станциях"; 5. ещё раз указать на обязанность эксплуатации разграничить доступ; 6. повторить надпись в пояснительной записке, на листе общих данных, на листах с изображением насосной и ВУ.
Дополнительно: получить письмо от Заказчика с обязательствами выполнить предписание проекта. 1. счаз вас сгрызут оптимизаторы проектных решений 2. согласен, только под флудильным вопросом останется - а шо ж такое сетка или решетка? 3. достаточно вывесок(согласно нормам) 4. МДС отменен, инструкции прописывается и так.. 5. нафига боянить?  6. нафига боянить во второй и третий раз?  Дополнительно: авторского надзора разве недостаточно?
Сообщение отредактировал Vict - 5.11.2010, 10:27
|
|
|
|
|
5.11.2010, 10:51
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
На МДС Вы сами ссылаетесь - ПП №167. Боянить - чтобы случайно не пропустили. Дополнительно - страховка, что не пропустили случайно.
|
|
|
|
|
5.11.2010, 10:58
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 9:51)  На МДС Вы сами ссылаетесь - ПП №167. МДС это уж точно не ПП 167. Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 9:51)  Боянить - чтобы случайно не пропустили. Дополнительно - страховка, что не пропустили случайно. ну тады надо еще прописать статьи из Граж. и Угол. Кодексов  Во, вижу шо и Ипонец здесь... - ну шо, врубились о чем речь? И Иванов уже явно подсказывает где копать...
Сообщение отредактировал Vict - 5.11.2010, 11:17
|
|
|
|
|
5.11.2010, 11:03
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата МДС 40-1.2000 "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г.) УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 NormaCS: Цитата МДС 40-1.2000 Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации Действующий, взамен Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации Документ утвержден: Правительство Российской Федерации, постановление № 167 от 12.02.1999; Госстрой России, приказ № 36 от 19.02.1999 Дата ввода документа в действие: 12.02.1999 Комментарий: Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" признан утратившим силу раздел III.
|
|
|
|
|
5.11.2010, 11:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
согласен, тут я тормознул.... я то в основном на латинице читаю, и вот в трех буквах запутался, читая МДК  ПС. и еще раз стормознул... МДС это класификатор методдоков. Ссылаться именно на МДС некорректно...т.к. не Правительство утвердило МДС(за год до его появления), а МДС скласифицировало Постановления Правительства...
Сообщение отредактировал Vict - 5.11.2010, 11:16
|
|
|
|
|
5.11.2010, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Во, вижу шо и Ипонец здесь... - ну шо, врубились о чем речь? Я пока постою и посмотрю. Кота покормлю...
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
а работать когда буите?
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Сегодня выходной, я не совсем кончено понимаю по какому поводу, но правом не работать пользуюсь с удовольствием)))
Тема в ТСОшную постепенно превращается.
Кот поел.
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 5.11.2010, 11:13)  Тема в ТСОшную постепенно превращается. еще не совсем... эт вы со свим котом все сбиваете
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Прошу прощения)))
Потрите его, не думаю, что он будет против))
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)