|
  |
Определение категорий помещений по новым СП 2009. Противоречия нормативов!!!, Объект котельная. Как соотнести новые нормы и действующие СНиП? |
|
|
|
3.11.2010, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
Добрый день!
Прошу дать специалистов комментарий к тому, что твориться у нас в законодательстве в части Пожарной безопасности, в частности при определении категории пожароопасности.
Описание проблемы: Объект - котельная. Помещение – химводоподготовки (ХВП)
Состав оборудования – баки с водой в минераловатной негорючей изоляции (базальтовое волокно), фильтры химводоподготовки, стальные насосы и теплообменники – это все не горит. Из пожарной нагрузки- несколько пучков кабелей для КИП и насосов.
Если подходить из расчета СП 12.13130.2009 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, то категория у пожарников реально получается В2 !!!!! В то же время в действующем на данный момент СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, Приложение 1 п. 2 – для помещения водоподготовки указана категория Д. Так было всегда, и это нормально, т.к. гореть там фактически нечему. Но пожарники говорят, что теперь категорию из таблицы брать нельзя, надо обязательно рассчитывать, и то что получилось по расчету (В2), то в проект и вставлять. Т.е. по новому закону данное помещение сразу из категории Д попадает в В2!! Это нормально?!
И так по всем помещениям котельной кроме машзала (где котлы стоят и топливо сжигается)- там осталась ссылка на то, что для технологических процессов с горением принимать категорию Г независимо от объема пожарной нагрузки.
Вопросы:
Правильно ли это, или что-то мы в своих расчетах опускаем? Как может помещение с реальной небольшой пожарной нагрузкой относиться к категории В2 (чисто арефметически расчет был сделан по СП верно - проверяли).
Почему нельзя пользоваться СНиП Котельные установки для определения категорий без расчета, если он не отменен и продолжает дейстововать?
Сообщение отредактировал andr111 - 3.11.2010, 15:03
|
|
|
|
|
3.11.2010, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Не смотря на ваши заверения склонен пологать что у вас всетаки ошибка в расчетах. В СНИПе категории тоже не с потолка брали, а также считали для какой-то "абстактной" кательной, для примера вам могу сказать что под данную категорию (В2) редкая автостаянка попадает (чаще В3), а горючей нагрузки там несравнимо больше.
|
|
|
|
Гость_seregka.85_*
|
17.11.2010, 15:10
|
Guest Forum

|
Я занимаюсь уже не мало, определением категорий!Но чтоб котельная была под категорией (В2) в первый раз слышу.Это что за умелец такой проводил расчеты. (В3) не выше!!!!
|
|
|
|
|
17.11.2010, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
Не так.
Сам машзал котельной, где происходит сжигание топлива, как был категории Г, так и остался, благо условие нахождения топливосжигающих агрегатов, смягчающих категорию вне зависимости от наличия пожарной нагрузки, как было так и осталось. Тут вопросов нет…. Поэтому сама котельная (т.е. ее машзал) - это Г. И никаких даже В3 там быть не может…..
А вот помещение химводоподгтовки – это другое дело. Там нет никакого топливосжигающего оборудования, только баки, ХВП с фильтрами очистки, насосы, теплообменники, арматура (в том числе приводная), и соответственно есть пожарная нагрузка, правда мизерная, в виде кабелей как силовых так и КИП, весьма тонких и в небольшом количестве, но зато расположенных на территории более 10 м2, откуда В2 по расчету и получается.
Вариант снижения категории только один – все кабели в герметичные стальные короба запихать….. Но это как то совсем крайний вариант…….
|
|
|
|
|
29.1.2011, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.5.2010
Пользователь №: 57724

|
вниипо предлагает категорию А для котельных на газе...
|
|
|
|
|
9.3.2011, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315

|
У меня другая проблемка. Кирпичное здание ГРП совмещено под одной кровлей с помещением КИПиА через капитальную стену и эксплуатировалось около 30 лет. Пришли пожарные, сделали предписание, что все здание категории А и придется убирать все шкафы КИП и А, куда хотим. Можно ли в этом случае разработать спецтехусловия? Например поднять стену, пристроить тамбур, применить взрывозащищенное оборудование, аеще лучше отписаться с меньшими затратами.
Прикрепленные файлы
002.rar ( 31,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
|
|
|
|
Гость_kostakis_*
|
18.5.2011, 12:20
|
Guest Forum

|
Уважаемые Господа проектировщики! Подскажите какой специалист выполняет определение помещений по взрывопожарной опасности?
|
|
|
|
|
18.5.2011, 14:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kostakis @ 18.5.2011, 12:20)  Уважаемые Господа проектировщики! Подскажите какой специалист выполняет определение помещений по взрывопожарной опасности? Технолог.
|
|
|
|
|
19.5.2011, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Тот который умеет
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|