Добрый день!
Прошу дать специалистов комментарий к тому, что твориться у нас в законодательстве в части Пожарной безопасности, в частности при определении категории пожароопасности. 
Описание проблемы: 
Объект - котельная.
Помещение – химводоподготовки (ХВП)
Состав оборудования – баки с водой в минераловатной негорючей изоляции (базальтовое волокно), фильтры химводоподготовки, стальные насосы и теплообменники – это все не горит. 
Из пожарной нагрузки- несколько пучков кабелей для КИП и насосов.
Если подходить из расчета СП 12.13130.2009 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, то категория у пожарников реально получается В2 !!!!!
В то же время в действующем на данный момент СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, Приложение 1 п. 2 – для помещения водоподготовки указана категория Д. 
Так было всегда, и это нормально, т.к. гореть там фактически нечему. 
Но пожарники говорят, что теперь категорию из таблицы брать нельзя, надо обязательно рассчитывать, и то что получилось по расчету (В2), то в проект и вставлять.
Т.е. по новому закону данное помещение сразу из категории Д попадает в В2!! Это нормально?!
И так по всем помещениям котельной кроме машзала (где котлы стоят и топливо сжигается)- там осталась ссылка на то, что для технологических процессов с горением принимать категорию Г независимо от объема пожарной нагрузки. 
Вопросы:
Правильно ли это, или что-то мы в своих расчетах опускаем? Как может помещение с реальной небольшой пожарной нагрузкой относиться к категории В2 (чисто арефметически расчет был сделан по СП верно - проверяли).
Почему нельзя пользоваться СНиП Котельные установки для определения категорий без расчета, если он не отменен и продолжает дейстововать?
 
 
 
 
  Не смотря на ваши заверения склонен пологать что у вас всетаки ошибка в расчетах. В СНИПе категории тоже не с потолка брали, а также считали для какой-то "абстактной" кательной, для примера вам могу сказать что под данную категорию (В2) редкая автостаянка попадает (чаще В3), а горючей нагрузки там несравнимо больше.
 
 
 
  seregka.85
  17.11.2010, 15:10
  
 
  Я занимаюсь уже не мало, определением категорий!Но чтоб котельная была под категорией (В2) в первый раз слышу.Это что за умелец такой проводил расчеты. (В3) не выше!!!! 
 
 
 
  andr111
  17.11.2010, 18:57
  
 
  Не так.
Сам машзал котельной, где происходит сжигание топлива, как был категории Г, так и остался, благо условие нахождения топливосжигающих агрегатов, смягчающих категорию вне зависимости от наличия  пожарной нагрузки, как было так и осталось. 
Тут вопросов нет…. Поэтому сама котельная (т.е. ее машзал)  - это Г. И никаких даже В3 там быть не может…..
А вот помещение химводоподгтовки – это другое дело. Там нет никакого топливосжигающего оборудования, только баки, ХВП с фильтрами очистки, насосы, теплообменники, арматура (в том числе приводная), и соответственно есть пожарная нагрузка, правда мизерная, в виде кабелей как силовых так и КИП, весьма тонких и в небольшом количестве, но  зато расположенных на территории более 10 м2, откуда В2 по расчету и получается. 
Вариант снижения категории только один – все кабели в герметичные стальные короба запихать….. Но это как то совсем крайний вариант…….
 
 
 
 
  вниипо предлагает категорию А для котельных на газе...
 
 
 
 
  У меня другая проблемка. Кирпичное здание ГРП совмещено под одной кровлей с помещением КИПиА через капитальную стену и эксплуатировалось около 30 лет. Пришли пожарные, сделали предписание, что все здание категории А и придется убирать все шкафы КИП и А, куда хотим. Можно ли в этом случае разработать спецтехусловия? Например поднять стену, пристроить тамбур, применить взрывозащищенное оборудование, аеще лучше отписаться с меньшими затратами.
 
 
 
  kostakis
  18.5.2011, 12:20
  
 
  Уважаемые Господа проектировщики!
Подскажите какой специалист выполняет определение помещений по взрывопожарной опасности?
 
 
 
  Serg Ivanov
  18.5.2011, 14:28
  
 
  Цитата(kostakis @ 18.5.2011, 12:20) 

Уважаемые Господа проектировщики!
Подскажите какой специалист выполняет определение помещений по взрывопожарной опасности?
Технолог.
 
 
 
 
 
  Тот который умеет 
  
 
   