|
  |
статическое давление |
|
|
|
3.11.2010, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46111

|
Господа специалисты подскажите как увеличить статическое давление канального кондиционера
По расчету необходимо продавить по системе 793 Па Канальный кондиционер PEA-RP200-GA дает лишь 150 Па .. Может подскажете другую установку или способ увеличения мощности….. Спасибо
|
|
|
|
|
3.11.2010, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820

|
Цитата(bambbucha @ 3.11.2010, 17:23)  По расчету необходимо продавить по системе 793 Па  Что за система такая???
|
|
|
|
|
3.11.2010, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Очень просто, ставится последовательный вентилятор на 700Па и все работает. Вопрос действительно в осмысленности такой системы, этот вентилятор будет потреблять очень прилично.
|
|
|
|
|
4.11.2010, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Действительно, может проще поставить фреоновый, канальный охдалитель, компррессорно-конденсатный блок и подобрать вентилятор нужной производительности. А что за система такая на 800Па?
|
|
|
|
|
4.11.2010, 14:57
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46111

|
Господа Специалисты большое Вам спасибо за то что откликнулись ))) Система канального кондиционирования низкого давления 2-х этажного дома административного - гостиничного типа . S=550 м.кв, h=3.15 этажа, 34 помещения-все включены в одну систему По расчету вышли такие значения ....может я что-то напутал
Сообщение отредактировал bambbucha - 4.11.2010, 15:00
Прикрепленные файлы
ВКП_P1.pdf ( 117,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110
|
|
|
|
|
4.11.2010, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Чего-чего? У вас метров 50 воздуховодов со скоростью воздуха в них 5 м/с (согласно табличке). Ну будет это 100 Па. Ну, еще столько же на повороты и т.д. Откуда 800? Чтобы нормально проверить нужна аксонометрия.
А чего один канальник на все? Он с рециклом вообще?
|
|
|
|
|
4.11.2010, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Давление берётся по самому нагруженному и протяжённому участку...складывать на ответвлениях не надо (з-н Архимеда:)) Складываем только расходы...
|
|
|
|
|
4.11.2010, 17:29
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46111

|
Вреди как по формулам считал Система СВК без рециркуляция воздуха на 4850 м3/ч
Сообщение отредактировал bambbucha - 4.11.2010, 17:36
Прикрепленные файлы
1.bmp ( 3,71 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 22
|
|
|
|
|
4.11.2010, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
На такие разветвленные системы канальник не ставиться. Не его это задачи. Да и без рецикла... Ставьте пряточную приточку.
|
|
|
|
Гость_Nekityla_*
|
4.11.2010, 19:30
|
Guest Forum

|
Цитата(ne_rylut @ 4.11.2010, 17:15)  Давление берётся по самому нагруженному и протяжённому участку...складывать на ответвлениях не надо (з-н Архимеда:)) Складываем только расходы... согласен потери давления только для основной магистрали считаются плюс потери на вентилятор
|
|
|
|
|
4.11.2010, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Nekityla @ 4.11.2010, 19:30)  согласен потери давления только для основной магистрали считаются плюс потери на вентилятор Неверно - потери считаются для самого худшего пути.
|
|
|
|
Гость_Nekityla_*
|
4.11.2010, 21:06
|
Guest Forum

|
Цитата(daddym @ 4.11.2010, 20:10)  Неверно - потери считаются для самого худшего пути. По крайней мере нас в ВУЗе так учили
|
|
|
|
|
5.11.2010, 0:20
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46111

|
Цитата(Vik @ 4.11.2010, 17:39)  На такие разветвленные системы канальник не ставиться. Не его это задачи. Да и без рецикла... Ставьте пряточную приточку. А что такое "пряточноя приточка" ? …и какая потеря вентилятору? Можно конкретно автора и название такого учебного пособия, где написано, что по самому сложному и протяженному участку считаются потери давления..
|
|
|
|
|
5.11.2010, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Nekityla @ 4.11.2010, 21:06)  По крайней мере нас в ВУЗе так учили Меня вообще в ВУЗе вот так учили и что?
|
|
|
|
|
5.11.2010, 0:48
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46111

|
Цитата(daddym @ 5.11.2010, 0:44)  Меня вообще в ВУЗе вот так учили и что? Время не прошло зря
|
|
|
|
|
5.11.2010, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Ха-ха. Пардон, это опечатка. имелась в виду прямоточная, т.е. без рецикла
|
|
|
|
|
5.11.2010, 9:58
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.2.2010
Пользователь №: 46111

|
Ответ получен Всем откликнувшимся огромное спасибо
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
25.9.2011, 19:37
|
Guest Forum

|
Добрый вечер. В системе кондиционирования офисного помещения было решено заменить существубшие канальные фанкойлы на более мощные по холоду. Т.к. новые фанкойлы дают больший расход воздуха, то возрастёт потери давления в существующей сети. Кондиционер даёт 100 Па в сеть при заданом расходе, потери в сети получаются порядка 150 Па. В кондиционере установлены тангенциальные вентиляторы. Вопрос: Если не расширять существующие воздуховоды, и не устанавливать буферный вентилятор на недостающее давление, как это повлияет на работу кондиционера? Я лично склоняюсь к версии, что система поймает свою рабочую точку на меньший расход и давление, и система просто потеряет часть своей производительности по холоду. Какие ещё могут быть последствия? Заранее спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
25.9.2011, 21:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если уменьшенная производительность будет в допустимых пределах - никаких последствий, кроме снижения температуры воздуха в воздуховоде.
|
|
|
|
|
26.9.2011, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44115

|
Цитата(denis777 @ 25.9.2011, 19:37)  Добрый вечер. В системе кондиционирования офисного помещения было решено заменить существубшие канальные фанкойлы на более мощные по холоду. Т.к. новые фанкойлы дают больший расход воздуха, то возрастёт потери давления в существующей сети. Кондиционер даёт 100 Па в сеть при заданом расходе, потери в сети получаются порядка 150 Па. В кондиционере установлены тангенциальные вентиляторы. Вопрос: Если не расширять существующие воздуховоды, и не устанавливать буферный вентилятор на недостающее давление, как это повлияет на работу кондиционера? Я лично склоняюсь к версии, что система поймает свою рабочую точку на меньший расход и давление, и система просто потеряет часть своей производительности по холоду. Какие ещё могут быть последствия? Заранее спасибо за ответ. Все верно, характеристика сети совместится с характеристикой вентилятора в новой рабочей точке с меньшим расходом и меньшим давлением. Что касается производительности по холоду, то она уменьшится. Чтобы ответить насколько, необходимо просчитать сеть для определенного расхода воздуха (т.е. в любой точке), затем построить характеристику сети по формуле: deltaP=A*V^2, где A=(deltaP)/(V^2), при этом deltaP и V берутся для рассчитанной точки. Далее совмещаем характеристику вентилятора с характеристикой сети и находим рабочую точку. Теперь зная параметры в рабочей точке и параметры воздуха на входе в фанкойл, можно найти холодопроизводительность фанкойла и необходимый расход воды через теплообменник фанкойла. Последние операции легко делаются по расчетным программам. Например, у McQuay задается давление в рабочей точке, параметры воздуха на входе, и параметры воды (стандартно 7/12) и он просчитывает все: холодопроизводительность полную, явную, расход воды, потери давления воды в теплообменнике фанкойла и т.п. P.S. Характеристики вентиляторов есть либо в каталогах, либо в расчетных программах (у McQuay 100%).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|