bambbucha
Господа специалисты подскажите как увеличить статическое давление канального кондиционера

По расчету необходимо продавить по системе 793 Па
Канальный кондиционер PEA-RP200-GA дает лишь 150 Па ..
Может подскажете другую установку или способ увеличения мощности…..
Спасибо
Rusik
Цитата(bambbucha @ 3.11.2010, 17:23) *
По расчету необходимо продавить по системе 793 Па


blink.gif Что за система такая???
daddym
Очень просто, ставится последовательный вентилятор на 700Па и все работает.
Вопрос действительно в осмысленности такой системы, этот вентилятор будет потреблять очень прилично.
Андрей 113
Действительно, может проще поставить фреоновый, канальный охдалитель, компррессорно-конденсатный блок и подобрать вентилятор нужной производительности.
А что за система такая на 800Па?
bambbucha
Господа Специалисты большое Вам спасибо за то что откликнулись )))

Система канального кондиционирования низкого давления 2-х этажного дома административного - гостиничного типа .
S=550 м.кв, h=3.15 этажа, 34 помещения-все включены в одну систему

По расчету вышли такие значения ....может я что-то напутал unsure.gif
Vik
Чего-чего?
У вас метров 50 воздуховодов со скоростью воздуха в них 5 м/с (согласно табличке).
Ну будет это 100 Па. Ну, еще столько же на повороты и т.д.
Откуда 800?
Чтобы нормально проверить нужна аксонометрия.

А чего один канальник на все?
Он с рециклом вообще?
ne_rylut
Давление берётся по самому нагруженному и протяжённому участку...складывать на ответвлениях не надо (з-н Архимеда:)) Складываем только расходы...
bambbucha
Вреди как по формулам считал rolleyes.gif
Система СВК без рециркуляция воздуха на 4850 м3/ч unsure.gif
Vik
На такие разветвленные системы канальник не ставиться.
Не его это задачи. Да и без рецикла...
Ставьте пряточную приточку.
Nekityla
Цитата(ne_rylut @ 4.11.2010, 17:15) *
Давление берётся по самому нагруженному и протяжённому участку...складывать на ответвлениях не надо (з-н Архимеда:)) Складываем только расходы...

согласен потери давления только для основной магистрали считаются плюс потери на вентилятор
daddym
Цитата(Nekityla @ 4.11.2010, 19:30) *
согласен потери давления только для основной магистрали считаются плюс потери на вентилятор

Неверно - потери считаются для самого худшего пути.
Nekityla
Цитата(daddym @ 4.11.2010, 20:10) *
Неверно - потери считаются для самого худшего пути.

По крайней мере нас в ВУЗе так учили
bambbucha
Цитата(Vik @ 4.11.2010, 17:39) *
На такие разветвленные системы канальник не ставиться.
Не его это задачи. Да и без рецикла...
Ставьте пряточную приточку.



А что такое "пряточноя приточка" ?
…и какая потеря вентилятору?
Можно конкретно автора и название такого учебного пособия, где написано, что по самому сложному и протяженному участку считаются потери давления.. rolleyes.gif
daddym
Цитата(Nekityla @ 4.11.2010, 21:06) *
По крайней мере нас в ВУЗе так учили

Меня вообще в ВУЗе вот так учили и что?

bambbucha
Цитата(daddym @ 5.11.2010, 0:44) *
Меня вообще в ВУЗе вот так учили и что?


Время не прошло зря biggrin.gif
Vik
Ха-ха.
Пардон, это опечатка. имелась в виду прямоточная, т.е. без рецикла
bambbucha
Ответ получен Всем откликнувшимся огромное спасибо bestbook.gif
denis777
Добрый вечер.
В системе кондиционирования офисного помещения было решено заменить существубшие канальные фанкойлы на более мощные по холоду. Т.к. новые фанкойлы дают больший расход воздуха, то возрастёт потери давления в существующей сети. Кондиционер даёт 100 Па в сеть при заданом расходе, потери в сети получаются порядка 150 Па.
В кондиционере установлены тангенциальные вентиляторы.
Вопрос: Если не расширять существующие воздуховоды, и не устанавливать буферный вентилятор на недостающее давление, как это повлияет на работу кондиционера?
Я лично склоняюсь к версии, что система поймает свою рабочую точку на меньший расход и давление, и система просто потеряет часть своей производительности по холоду. Какие ещё могут быть последствия?
Заранее спасибо за ответ.

Skaramush
Если уменьшенная производительность будет в допустимых пределах - никаких последствий, кроме снижения температуры воздуха в воздуховоде.
devgenik
Цитата(denis777 @ 25.9.2011, 19:37) *
Добрый вечер.
В системе кондиционирования офисного помещения было решено заменить существубшие канальные фанкойлы на более мощные по холоду. Т.к. новые фанкойлы дают больший расход воздуха, то возрастёт потери давления в существующей сети. Кондиционер даёт 100 Па в сеть при заданом расходе, потери в сети получаются порядка 150 Па.
В кондиционере установлены тангенциальные вентиляторы.
Вопрос: Если не расширять существующие воздуховоды, и не устанавливать буферный вентилятор на недостающее давление, как это повлияет на работу кондиционера?
Я лично склоняюсь к версии, что система поймает свою рабочую точку на меньший расход и давление, и система просто потеряет часть своей производительности по холоду. Какие ещё могут быть последствия?
Заранее спасибо за ответ.

Все верно, характеристика сети совместится с характеристикой вентилятора в новой рабочей точке с меньшим расходом и меньшим давлением. Что касается производительности по холоду, то она уменьшится. Чтобы ответить насколько, необходимо просчитать сеть для определенного расхода воздуха (т.е. в любой точке), затем построить характеристику сети по формуле: deltaP=A*V^2, где A=(deltaP)/(V^2), при этом deltaP и V берутся для рассчитанной точки. Далее совмещаем характеристику вентилятора с характеристикой сети и находим рабочую точку. Теперь зная параметры в рабочей точке и параметры воздуха на входе в фанкойл, можно найти холодопроизводительность фанкойла и необходимый расход воды через теплообменник фанкойла. Последние операции легко делаются по расчетным программам. Например, у McQuay задается давление в рабочей точке, параметры воздуха на входе, и параметры воды (стандартно 7/12) и он просчитывает все: холодопроизводительность полную, явную, расход воды, потери давления воды в теплообменнике фанкойла и т.п.
P.S. Характеристики вентиляторов есть либо в каталогах, либо в расчетных программах (у McQuay 100%).