> Разморожен калорифер, возможен ли ремонт???
WAKO
сообщение 8.11.2010, 17:39
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(l-nikolaev @ 8.11.2010, 17:20) *
Не заморачивайтесь, добейте беднягу...
новый (отечеств.) будет от 40 тр. если надо координаты скину в личку.

добить вот так?
Цитата
Расстроившись, мощным ударом ноги по центру теплообменника, бывший призёр России по рукопашному бою и просто хороший человек,из может быть ремонтопригодного т о , делает его не ремонтопригодным.


А координаты скиньте пожалуйста, вдруг...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 8.11.2010, 20:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Как то не очень wink.gif иметь в дорогой системе, изделие после "стресса"...........сколько походит?

Сообщение отредактировал Рекуператор - 8.11.2010, 20:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dais
сообщение 9.11.2010, 10:41
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.2.2008
Из: Riga
Пользователь №: 15443



Всё можно, если осторожно. Тут ещё не так уж и страшно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 11.11.2010, 11:14
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Уважаемые Товарищи!
Благодарю всех за участие!
Калорифер запаяли, даванули 8 атмосефроф, слили, запаяли, даванули есчо разок и... о чудо, больной пришел в себя.
Нам повезло, в теле теплообменника не было разрывов.

Вопрос исчерпан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных