Разморожен водяной теплообменник приточной установки Systemair DV-50, порвало 4 трубки с одной стороны и 1 - с другой.
Возможен ли ремонт, например напаять поверх порванных трубок бандаж или срезать поврежденные участки, сделать ремонтные куски с раструбами и впаять. Или бесполезняк- нужно менять теплообменник?
Если у кого есть опыт, подскажите, или может кто возьмется за ремонт. Теплообменник можем подвезти (Москва).



Рекуператор
5.11.2010, 13:41
Возможно это не все.........
Судя, видимо, по-всему,- лопнувшие части могут быть и в теле калорифера! Поэтому дешевле (и правильнее) будет - заменить!
Цитата(2boRg @ 5.11.2010, 15:16)

Судя, видимо, по-всему,- лопнувшие части могут быть и в теле калорифера! Поэтому дешевле (и правильнее) будет - заменить!
Это конечно не исключено.
Но маловероятно, трубки в "теле" усиливаются пластинами, слабое место-калачи, здесь трубки утончаются при изгибании, кроме того не обнаружилось течи в "теле", хотя проверяли без давления, простым заполнением.
Конечно я понимаю что могут быть трещины и в теле ((((.
Но тем не менее клиент просит восстановить теплообменник, и хотелось бы узнать может кто то уже имеет опыт ремонта.
Возможен.
Паял холодильщик, 3 штуки, 2-а заполнили водой - всё в норме, третий не пробовали.
IVAN_VAS
5.11.2010, 21:42
Ремонт возможен-только возможны проблемы при тепловых режимах (испытание как обычно проводят холодной водой)
newgarden
7.11.2010, 0:28
А в чем проблема-то? Паяй да дави прессом. Найдешь еще дыру - суши, паяй, дави. И так до победы. Вот когда в прошлом году 2го января в калорифере случайно обнаружилось 23 дырки... вот это была проблееема - вся Росея-матушка бухачит до десятого, а пустить надо. И ниче - залатали
Рекуператор
7.11.2010, 2:22
Вот и мы как то:паяля-паяли-паяли-паяли,а отверстиям не конца не края..........
Цитата(WAKO @ 5.11.2010, 15:30)

трубки в "теле" усиливаются пластинами,
Так смотрите ж на фото- у вас непосредственно сам калач то целый. А прорывы именно на трубке получаются, как она из "оребрения" уже вышла.Да еще так погано- прям возле стенки. Запаять то запаяют,но место ... нехорошее совсем.
Цитата(Рекуператор @ 7.11.2010, 2:22)

Вот и мы как то:паяля-паяли-паяли-паяли,а отверстиям не конца не края..........
Оптимистичное напутствие )))
Цитата(newgarden @ 7.11.2010, 0:28)

А в чем проблема-то? Паяй да дави прессом.
Подскажите как лучше, просто запаять место разрыва или нужно еще наложить сверху медную "заплатку"?
Цитата(инж323 @ 7.11.2010, 3:19)

Так смотрите ж на фото- у вас непосредственно сам калач то целый. А прорывы именно на трубке получаются, как она из "оребрения" уже вышла.Да еще так погано- прям возле стенки. Запаять то запаяют,но место ... нехорошее совсем.
Место нехорошее, это точно, думаю вырезать часть стенки в месте прилегающем к трубке чтобы был доступ к краю разрыва трубки.
если порывов единицы - можно паять. если их много - лучше, да и наерна дешевле, купить новый т/о.
Цитата(LordN @ 7.11.2010, 17:48)

если порывов единицы - можно паять. если их много - лучше, да и наерна дешевле, купить новый т/о.
Видимых разрывов 5.
Новый думаю не дешевле, цену еще не узнавал, размерчик примерно 900х1900
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vadim999
8.11.2010, 12:22
Цитата(2boRg @ 5.11.2010, 15:16)

Судя, видимо, по-всему,- лопнувшие части могут быть и в теле калорифера! Поэтому дешевле (и правильнее) будет - заменить!
vadim999
8.11.2010, 12:33
Цитата(2boRg @ 5.11.2010, 15:16)

Судя, видимо, по-всему,- лопнувшие части могут быть и в теле калорифера! Поэтому дешевле (и правильнее) будет - заменить!
Сто пудов, в "теле" - нету! (Обоснование тезиза шукайте в этом форуме, по "кликухе", с глубиной 1,5..2,0 года).
Из практики. 4-е дыру в калорифере с размерами 2,0 х 2.5 умельцы запаяли ПОСС (с серебром). В качестве бандажа использовали лужонную медную проволоку кв 1,0 мм, в плотную навивку.
Рекуператор
8.11.2010, 12:47
Заплатка? проще трубка б
ольшего диаметра .
Начнёте паять и все ответы будут
Цитата(Рекуператор @ 8.11.2010, 12:47)

Заплатка? проще трубка б
ольшего диаметра .
Начнёте паять и все ответы будут

Я так и хочу, распустить трубку пополам и наложить ее на место разрыва
vostrikovd
8.11.2010, 13:15
Было у меня в прошлом году практически такая-же ситуация, только порывы заходили прямо в отверстия в боковой стенке калорифера,вопрос решили следующим способом: старой шлицевой отверткой пытаемся сделать пробой в метале в зоне порыва при этом боковая стенка осаживается и позволяет добратся да края порыва(только не зацепить трубку),той-же отверткой "закрываешь" порыв и просто провариваешь.
Цитата(vostrikovd @ 8.11.2010, 13:15)

Было у меня в прошлом году практически такая-же ситуация, только порывы заходили прямо в отверстия в боковой стенке калорифера,вопрос решили следующим способом: старой шлицевой отверткой пытаемся сделать пробой в метале в зоне порыва при этом боковая стенка осаживается и позволяет добратся да края порыва(только не зацепить трубку),той-же отверткой "закрываешь" порыв и просто провариваешь.
У нас похожая ситуация некоторые разрывы подходят вплотную к стенке, попробуем сдвинуть или придется вырезать кусочек ручным гравером
vostrikovd
8.11.2010, 13:45
Сдвигается без проблем... кстати и в середине калорифера были порывы,раздвигали ламели той-же отверткой

.а усиливать трубку не обязательно,достаточно только заварить.Пробуйте и все получится.удачи.
пользуйте твердый меднофосфорный или другой припой и заплаики не понадобятся.
главное не припаять трубу к железяке - беда будет
Рекуператор
8.11.2010, 13:59
Цитата(WAKO @ 8.11.2010, 13:00)

Я так и хочу, распустить трубку пополам и наложить ее на место разрыва
Грели,снимали "калач",гнули,а где то и вырезали стенку,надевали трубку,"калач",паяли.
Так прошло четыре часа.............пресс.................не держит.........и отверстие явно не одно.......и не два......
Расстроившись, мощным ударом ноги по центру теплообменника, бывший призёр России по рукопашному бою и просто хороший человек,из может быть ремонтопригодного т о , делает его не ремонтопригодным.
Всё стало понятно и правильно.
Цитата(vostrikovd @ 8.11.2010, 13:45)

Сдвигается без проблем... кстати и в середине калорифера были порывы,раздвигали ламели той-же отверткой

.а усиливать трубку не обязательно,достаточно только заварить.Пробуйте и все получится.удачи.
Заварить - имеется ввиду запаять твердым припоем?
Цитата
Заварить - имеется ввиду запаять твердым припоем?
Да, пропан - кислородная горелка и твердый припой... сдвинуть боковину у места пайки - можно молотком и зубилом (Аккуратно, дабы не повредить трубу). разорваные швы перед пайкой, естественно - сжать поплотнее...
Бывало и хуже - ничего - запаяли, опрессовали - все работает...
Цитата(vlad980 @ 8.11.2010, 15:07)

Да, пропан - кислородная горелка и твердый припой... сдвинуть боковину у места пайки - можно молотком и зубилом (Аккуратно, дабы не повредить трубу). разорваные швы перед пайкой, естественно - сжать поплотнее...
Бывало и хуже - ничего - запаяли, опрессовали - все работает...
Спасибо
Надо точно выяснить причину такого повреждения ТО иначе она повторится.
И снизить по возможности рабочее давление
Цитата(DrAlex @ 8.11.2010, 15:35)

Надо точно выяснить причину такого повреждения ТО иначе она повторится.
И снизить по возможности рабочее давление
Причина банальна!
Приточная установка была отключена из-за дефицита тепла, (помещение подключено по временной схеме), а вытяжка работала. Говорят, что калорифер сливали, или врут или так сливали. Естессно холодный воздух и подсосало, хоть бы дверку фильтра на установке открыли, очухались когда уже потекло... Причем установка с гликоливым рекуператором, который тоже не работал, вот так энергосбережение внедряется в жизнь)))
можно починить.. только Вы хотите сделать хорошее дело - починить задешево то что не нужно людям
не мучайтесь, если не работала из-за экономии , то и дальше не надо будет.
а 1,5 - 2 тысячи евро на новый т/о конечно сумма большая - но надо было ей оперировать сразу, потому как сделаете - не факт что получится, а потратите самое дорогое - время
Цитата(ail @ 8.11.2010, 16:41)

можно починить.. только Вы хотите сделать хорошее дело - починить задешево то что не нужно людям
не мучайтесь, если не работала из-за экономии , то и дальше не надо будет.
а 1,5 - 2 тысячи евро на новый т/о конечно сумма большая - но надо было ей оперировать сразу, потому как сделаете - не факт что получится, а потратите самое дорогое - время
Ну совсем уж задешево мы не работаем )))
Да и людям это нужно, к этой зиме с теплом у них порядок, подключают к новой котельной, так что надеюсь работать будет, а не работало не из экономии, а от непонимания процесса, это тоже надеюсь поправим )))
l-nikolaev
8.11.2010, 17:20
Не заморачивайтесь, добейте беднягу...
новый (отечеств.) будет от 40 тр. если надо координаты скину в личку.
Цитата(l-nikolaev @ 8.11.2010, 17:20)

Не заморачивайтесь, добейте беднягу...
новый (отечеств.) будет от 40 тр. если надо координаты скину в личку.
добить вот так?
Цитата
Расстроившись, мощным ударом ноги по центру теплообменника, бывший призёр России по рукопашному бою и просто хороший человек,из может быть ремонтопригодного т о , делает его не ремонтопригодным.
А координаты скиньте пожалуйста, вдруг...
Рекуператор
8.11.2010, 20:10
Как то не очень

иметь в дорогой системе, изделие после "стресса"...........сколько походит?
Всё можно, если осторожно. Тут ещё не так уж и страшно.
Уважаемые Товарищи!
Благодарю всех за участие!
Калорифер запаяли, даванули 8 атмосефроф, слили, запаяли, даванули есчо разок и... о чудо, больной пришел в себя.
Нам повезло, в теле теплообменника не было разрывов.
Вопрос исчерпан.