Теплоизоляция трубопроводов |
|
|
|
8.11.2010, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Доброе время суток всем!!
Подскажите пожалуйста, как лучше теплоизолировать трубы при следующих условиях:
Трубопроводы (водоподготовка открытого бассейна) лежат выше уровня промерзания, невозможность создать достаточный уклон и как следствие невозможность опорожнения трубопроводов может привести к тому, что в трубах останется вода на зимний период, бассейн зимой не эксплуатируется. То есть риск замерзания воды в трубах - более чем реален. Можно ли как-нибудь решить эту проблему?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
8.11.2010, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
дренаж тр-да Вам поможет.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(даниил @ 8.11.2010, 13:59)  дренаж тр-да Вам поможет. каким образом? я впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
|
|
|
|
|
8.11.2010, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Elekosha на работе @ 8.11.2010, 13:34)  Доброе время суток всем!!
Подскажите пожалуйста, как лучше теплоизолировать трубы при следующих условиях:
Трубопроводы (водоподготовка открытого бассейна) лежат выше уровня промерзания, невозможность создать достаточный уклон и как следствие невозможность опорожнения трубопроводов может привести к тому, что в трубах останется вода на зимний период, бассейн зимой не эксплуатируется. То есть риск замерзания воды в трубах - более чем реален. Можно ли как-нибудь решить эту проблему? Возможно попробовать проложить трубы в теплоизоляции совместно с греющим кабелем. Еще есть готовые трубы (помоему Uponor) в иеплоизоляции и с греющим кабелем. Но это достаточно дорогое решение. Плюс оба этих решения требуют подключения электроэнергии, а соответственно и затрат на нее.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.11.2010, 13:05
|
|
|
|
|
8.11.2010, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(даниил @ 8.11.2010, 14:43)  охь... тут надо добавить подробность одну - я не ВКшник. Так что либо я по этой ссылке ничего не поняла, либо лыжи не едут. где устанавливать слив. Ясно, что в нижней точке... но уклон не достаточен, чтобы трубы опорожнить полностью. Там есть в нижней точке задвижка, но боюсь, что этого будет надостаточно. Вот сидим и думаем - если нельзя воду удалить полностью - можно ли трубы утеплить так, чтобы они не замерзли. Цитата(alexandrpjatkov @ 8.11.2010, 15:03)  Возможно попробовать проложить трубы в теплоизоляции совместно с греющим кабелем. Такой вариант тоже думаем.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Что значит "не достаточен уклон"? Уклон хоть чуть-чуть есть? вода ведь без взвешенных частиц (не хоз-быт канализация)? Если чистая вода то уйдет она вся в нижнюю точку по любому. лишь бы трасса была без переломов. (в точку слива уклон)
|
|
|
|
|
8.11.2010, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(даниил @ 8.11.2010, 15:12)  Что значит "не достаточен уклон"? Уклон хоть чуть-чуть есть? вода ведь без взвешенных частиц (не хоз-быт канализация)? Если чистая вода то уйдет она вся в нижнюю точку по любому. лишь бы трасса была без переломов. (в точку слива уклон) уклон чуть-чуть есть ))))) но вот переломы - возможны((((, т.к. предусматривается использование полужесткого шланга из-за сложной формы бассейна, а он может дать нежелательные изгибы в непредсказуемом направлении
|
|
|
|
|
8.11.2010, 13:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Elekosha на работе @ 8.11.2010, 10:34)  Трубопроводы (водоподготовка открытого бассейна) лежат выше уровня промерзания, Цитата(Elekosha на работе @ 8.11.2010, 12:24)  предусматривается использование полужесткого шланга далее можно уже и не обсуждать...
|
|
|
|
|
8.11.2010, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(Vict @ 8.11.2010, 15:47)  далее можно уже и не обсуждать... а что делать? Заказчик ограничивает местом, временем и деньгами. Идем на поводу
|
|
|
|
|
8.11.2010, 14:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Elekosha на работе @ 8.11.2010, 12:59)  а что делать? Заказчик ограничивает местом, временем и деньгами. Идем на поводу для начала прочностной расчет.. А если зак тупой и жлоб - мож не вам идти, а его послать?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Elekosha на работе @ 8.11.2010, 15:59)  а что делать? Заказчик ограничивает местом, временем и деньгами. Идем на поводу А не боитесь что шланг на морозе элементарно хрупким может стать? Теплоизоляция это конечно хорошо нои сама труба должна выдерживать местный климат. А еще может быть другой вариант-находясь в теплоизоляции шланг лопнул и побежала вода. Тогда сама теплоизоляция может пропитаться водой и перестанет выполнять свою функцию.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата А не боитесь что шланг на морозе элементарно хрупким может стать? Аааа, то есть летом без мороза шланг под землей-это нормально, это вопросов не вызывает...
|
|
|
|
|
8.11.2010, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 8.11.2010, 16:37)  Аааа, то есть летом без мороза шланг под землей-это нормально, это вопросов не вызывает... Вызывает, просто я обрисовал конкретную ситуацию.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Продувать?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 23:55
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
запросто...
|
|
|
|
|
9.11.2010, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 8.11.2010, 16:37)  Аааа, то есть летом без мороза шланг под землей-это нормально, это вопросов не вызывает... Предусмотрен желоб для прокладки трубопроводов Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 23:07)  Продувать? и это тоже думаем.. гидроизоляция+тепловой кабель+продувка... прокатит? Какая т/изоляция должна использоваться при этом? Посоветуйте. шлангов будет много каждый отдельно изолировать, а потом весь пучок еще раз? Так можно? Цитата(Vict @ 8.11.2010, 16:01)  для начала прочностной расчет.. А если зак тупой и жлоб - мож не вам идти, а его послать?  поздна...  Цитата(Vict @ 8.11.2010, 16:01)  для начала прочностной расчет.. А если зак тупой и жлоб - мож не вам идти, а его послать?  теплотехнический? Для зданий делала. Для труб - не делала. Подскажите, куда ( к каким документам, нормативам, методичкам) обращаться?
|
|
|
|
|
9.11.2010, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Мне кажется намучаетесь вы с этими шлангами ещё.
|
|
|
|
|
9.11.2010, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
Используйте готовые трубы в изоляции из вспененного полиэтилена, а сверху гофротруба. у многих производителей есть. В пучке разное кол-во 3,2,4 и т.д.
|
|
|
|
|
9.11.2010, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Зачем продутый трубопровод утеплять/греть зимой?
|
|
|
|
|
10.11.2010, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.11.2010, 15:13)  Мне кажется намучаетесь вы с этими шлангами ещё. мне тоже так кажется
|
|
|
|
|
10.11.2010, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(Yaushev @ 9.11.2010, 18:05)  Используйте готовые трубы в изоляции из вспененного полиэтилена, а сверху гофротруба. у многих производителей есть. В пучке разное кол-во 3,2,4 и т.д. Такие сгибать можно, или только жесткая труба?
Сообщение отредактировал Elekosha на работе - 10.11.2010, 9:08
|
|
|
|
|
10.11.2010, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(aleksey_v @ 9.11.2010, 20:41)  Зачем продутый трубопровод утеплять/греть зимой? ну, если продуется до конца, то, наверное не надо... мы пока еще голову ломаем. Заказчик гонки устроил. Сначала с чашей торопил, хотел залить до морозов, остальное уже весной. Теперь, пока тепло, торопит с обвязкой, чтобы до снега успеть обратную засыпку. Эхь... а веть когда-то в это время сугробы уже были
|
|
|
|
|
10.11.2010, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
Цитата(Elekosha на работе @ 10.11.2010, 9:06)  Такие сгибать можно, или только жесткая труба? конечно жесткая. гнутся наверное не больше, чем ПЭТ.
|
|
|
|
|
13.11.2010, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(Yaushev @ 10.11.2010, 11:20)  конечно жесткая. гнутся наверное не больше, чем ПЭТ. значит не подойдет, бассейн шибко кудрявый.
|
|
|
|
|
8.9.2011, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
У меня вопрос по теплоизоляции трубропровода В1. Водопровод прокладывается по эстокаде рядом с сетями отопления, чем его изолировать лучше
|
|
|
|
|
8.9.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
теплоизоляцией.
|
|
|
|
|
8.9.2011, 12:33
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
эстакада на улице или в цехе? осадки будут, нет?
|
|
|
|
|
8.9.2011, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Цитата(Rylskaya @ 8.9.2011, 12:26)  У меня вопрос по теплоизоляции трубропровода В1. Водопровод прокладывается по эстокаде рядом с сетями отопления, чем его изолировать лучше В дополнение к этому вопросу - можно ли выполнять теплоизоляцию совместно Т2 и В в одной конструкции с точки зрения норм?
|
|
|
|
|
8.9.2011, 18:29
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
на Севере по наружным сетям так и делают.
|
|
|
|