Elekosha на рабо...
сообщение 8.11.2010, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Доброе время суток всем!!

Подскажите пожалуйста, как лучше теплоизолировать трубы при следующих условиях:

Трубопроводы (водоподготовка открытого бассейна) лежат выше уровня промерзания, невозможность создать достаточный уклон и как следствие невозможность опорожнения трубопроводов может привести к тому, что в трубах останется вода на зимний период, бассейн зимой не эксплуатируется. То есть риск замерзания воды в трубах - более чем реален. Можно ли как-нибудь решить эту проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
даниил
сообщение 8.11.2010, 11:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



дренаж тр-да Вам поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 8.11.2010, 12:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(даниил @ 8.11.2010, 13:59) *
дренаж тр-да Вам поможет.

каким образом? я впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 8.11.2010, 12:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13669
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 13:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Elekosha на работе @ 8.11.2010, 13:34) *
Доброе время суток всем!!

Подскажите пожалуйста, как лучше теплоизолировать трубы при следующих условиях:

Трубопроводы (водоподготовка открытого бассейна) лежат выше уровня промерзания, невозможность создать достаточный уклон и как следствие невозможность опорожнения трубопроводов может привести к тому, что в трубах останется вода на зимний период, бассейн зимой не эксплуатируется. То есть риск замерзания воды в трубах - более чем реален. Можно ли как-нибудь решить эту проблему?

Возможно попробовать проложить трубы в теплоизоляции совместно с греющим кабелем. Еще есть готовые трубы (помоему Uponor) в иеплоизоляции и с греющим кабелем. Но это достаточно дорогое решение. Плюс оба этих решения требуют подключения электроэнергии, а соответственно и затрат на нее.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.11.2010, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 8.11.2010, 13:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(даниил @ 8.11.2010, 14:43) *

охь... тут надо добавить подробность одну - я не ВКшник. Так что либо я по этой ссылке ничего не поняла, либо лыжи не едут.
где устанавливать слив. Ясно, что в нижней точке... но уклон не достаточен, чтобы трубы опорожнить полностью. Там есть в нижней точке задвижка, но боюсь, что этого будет надостаточно. Вот сидим и думаем - если нельзя воду удалить полностью - можно ли трубы утеплить так, чтобы они не замерзли.

Цитата(alexandrpjatkov @ 8.11.2010, 15:03) *
Возможно попробовать проложить трубы в теплоизоляции совместно с греющим кабелем.

Такой вариант тоже думаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 8.11.2010, 13:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Что значит "не достаточен уклон"?
Уклон хоть чуть-чуть есть? вода ведь без взвешенных частиц (не хоз-быт канализация)?
Если чистая вода то уйдет она вся в нижнюю точку по любому.
лишь бы трасса была без переломов. (в точку слива уклон)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 8.11.2010, 13:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(даниил @ 8.11.2010, 15:12) *
Что значит "не достаточен уклон"?
Уклон хоть чуть-чуть есть? вода ведь без взвешенных частиц (не хоз-быт канализация)?
Если чистая вода то уйдет она вся в нижнюю точку по любому.
лишь бы трасса была без переломов. (в точку слива уклон)

уклон чуть-чуть есть )))))
но вот переломы - возможны((((, т.к. предусматривается использование полужесткого шланга из-за сложной формы бассейна, а он может дать нежелательные изгибы в непредсказуемом направлении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.11.2010, 13:47
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Elekosha на работе @ 8.11.2010, 10:34) *
Трубопроводы (водоподготовка открытого бассейна) лежат выше уровня промерзания,
Цитата(Elekosha на работе @ 8.11.2010, 12:24) *
предусматривается использование полужесткого шланга
далее можно уже и не обсуждать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 8.11.2010, 13:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(Vict @ 8.11.2010, 15:47) *
далее можно уже и не обсуждать...

а что делать? Заказчик ограничивает местом, временем и деньгами. Идем на поводу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.11.2010, 14:01
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Elekosha на работе @ 8.11.2010, 12:59) *
а что делать? Заказчик ограничивает местом, временем и деньгами. Идем на поводу
для начала прочностной расчет..
А если зак тупой и жлоб - мож не вам идти, а его послать? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 14:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Elekosha на работе @ 8.11.2010, 15:59) *
а что делать? Заказчик ограничивает местом, временем и деньгами. Идем на поводу

А не боитесь что шланг на морозе элементарно хрупким может стать? Теплоизоляция это конечно хорошо нои сама труба должна выдерживать местный климат. А еще может быть другой вариант-находясь в теплоизоляции шланг лопнул и побежала вода. Тогда сама теплоизоляция может пропитаться водой и перестанет выполнять свою функцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 8.11.2010, 14:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025




Цитата
А не боитесь что шланг на морозе элементарно хрупким может стать?


Аааа, то есть летом без мороза шланг под землей-это нормально, это вопросов не вызывает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 14:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Hiro Nakamura @ 8.11.2010, 16:37) *
Аааа, то есть летом без мороза шланг под землей-это нормально, это вопросов не вызывает...

Вызывает, просто я обрисовал конкретную ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 21:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Продувать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.11.2010, 23:55
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



запросто...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 9.11.2010, 12:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(Hiro Nakamura @ 8.11.2010, 16:37) *
Аааа, то есть летом без мороза шланг под землей-это нормально, это вопросов не вызывает...

Предусмотрен желоб для прокладки трубопроводов

Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 23:07) *
Продувать?

и это тоже думаем..
гидроизоляция+тепловой кабель+продувка... прокатит?
Какая т/изоляция должна использоваться при этом? Посоветуйте. шлангов будет много unsure.gif
каждый отдельно изолировать, а потом весь пучок еще раз? Так можно?

Цитата(Vict @ 8.11.2010, 16:01) *
для начала прочностной расчет..
А если зак тупой и жлоб - мож не вам идти, а его послать? biggrin.gif

поздна... mad.gif

Цитата(Vict @ 8.11.2010, 16:01) *
для начала прочностной расчет..
А если зак тупой и жлоб - мож не вам идти, а его послать? biggrin.gif

теплотехнический? Для зданий делала. Для труб - не делала. Подскажите, куда ( к каким документам, нормативам, методичкам) обращаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.11.2010, 13:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Мне кажется намучаетесь вы с этими шлангами ещё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 9.11.2010, 16:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Используйте готовые трубы в изоляции из вспененного полиэтилена, а сверху гофротруба. у многих производителей есть.
В пучке разное кол-во 3,2,4 и т.д.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.11.2010, 18:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Зачем продутый трубопровод утеплять/греть зимой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 10.11.2010, 8:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.11.2010, 15:13) *
Мне кажется намучаетесь вы с этими шлангами ещё.

мне тоже так кажется laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 10.11.2010, 9:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(Yaushev @ 9.11.2010, 18:05) *
Используйте готовые трубы в изоляции из вспененного полиэтилена, а сверху гофротруба. у многих производителей есть.
В пучке разное кол-во 3,2,4 и т.д.

Такие сгибать можно, или только жесткая труба?

Сообщение отредактировал Elekosha на работе - 10.11.2010, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 10.11.2010, 9:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(aleksey_v @ 9.11.2010, 20:41) *
Зачем продутый трубопровод утеплять/греть зимой?

ну, если продуется до конца, то, наверное не надо...
мы пока еще голову ломаем. Заказчик гонки устроил. Сначала с чашей торопил, хотел залить до морозов, остальное уже весной. Теперь, пока тепло, торопит с обвязкой, чтобы до снега успеть обратную засыпку.
Эхь... а веть когда-то в это время сугробы уже были rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 10.11.2010, 9:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Цитата(Elekosha на работе @ 10.11.2010, 9:06) *
Такие сгибать можно, или только жесткая труба?


конечно жесткая.
гнутся наверное не больше, чем ПЭТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 13.11.2010, 7:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(Yaushev @ 10.11.2010, 11:20) *
конечно жесткая.
гнутся наверное не больше, чем ПЭТ.

значит не подойдет, бассейн шибко кудрявый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 8.9.2011, 9:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



У меня вопрос по теплоизоляции трубропровода В1. Водопровод прокладывается по эстокаде рядом с сетями отопления, чем его изолировать лучше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 8.9.2011, 9:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



теплоизоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 8.9.2011, 12:33
Сообщение #28


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



эстакада на улице или в цехе? осадки будут, нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 8.9.2011, 14:07
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Цитата(Rylskaya @ 8.9.2011, 12:26) *
У меня вопрос по теплоизоляции трубропровода В1. Водопровод прокладывается по эстокаде рядом с сетями отопления, чем его изолировать лучше

В дополнение к этому вопросу - можно ли выполнять теплоизоляцию совместно Т2 и В в одной конструкции с точки зрения норм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 8.9.2011, 18:29
Сообщение #30


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



на Севере по наружным сетям так и делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных