Расчет на разбавление вредностей |
|
|
|
16.3.2018, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Столкнулся сейчас с формулой на разбавление вредностей из СП 60. Получил расход ВВ от технолога, и ужаснулся результату) расход неимоверно огромный. В связи с этим хочу уточнить: 1. в формулу подставляем m po в мг/ч, L wz в м3/ч, q в мг/м3, нигде опечатки нет? 2. в знаменателе (q l -q in). q l =0,3 ПДК (производство, реальных данных нет). Если q in установить близким к q l, то знаменатель стремится к нулю, а дробь (и весь расход воздуха) к бесконечности. Это вообще нормально? И что в этом случае делать? И как она определяется, инструментально после запуска производства?
|
|
|
|
|
16.3.2018, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Получил расход ВВ от технолога Состав или переченьВВ есть или это мировой секрет? qin - это содержание ВВ в наружном воздухе принимаемой 0,3 ПДК. ql - это ПДК вредных веществ выделяющихся в рабочей зоне.
|
|
|
|
|
16.3.2018, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Может технологи нахимичили. Могли дать выброс, например, при аварии. Что за производство? Какие вредности и количество выброса?
|
|
|
|
|
19.3.2018, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
ДА, верно, qin - это концентрация ВВ в наружном воздухе принимаемой 0,3 ПДК (опечатался) но ql - концентрация ВВ ЗА пределами РЗ. Если в РЗ логично принять концентрацию в 1ПДК, то за пределами РЗ сколько? Расчет как раз и брался на аврию, разлив соляной кислоты. На 50м2 скорость выделения ВВ 3,2кг/ч. ПДК 5мг/м3. Посчитав, решили на разлив не считать, вырулить по-другому. Но я хочу досканально разобраться с методикой: всё ли я правильно понял. Экселька с расчетами, для примера.
|
|
|
|
|
19.3.2018, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Приведенная Вами формула по И.1 это расчет не по аварийной вентиляции.
С размерностями вроде правильно, но формулу проверьте =A8+(A9-A8*(A10-A11))/(A12-A11) ql - это не концентрация в приточном воздухе, а в уходящем т.е. 5мг/м3, а не 1,5 qin - это не концентрация ВВ за пределами РЗ, а в подавамого в РЗ приточного воздуха
по И.2 qw,z, q1 - концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за их пределами, мг/м3 qin - концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3;
Но тут решения немного не такие, должны технологи выдать аварийную вентиляцию и расход по ней по п.7.6.1 СП60. Пары соляной кислоты тяжелее воздуха поэтому удалять их надо из нижней зоны над полом.
Сообщение отредактировал vadimk - 19.3.2018, 10:38
|
|
|
|
|
19.3.2018, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Спасибо. Но всё равно не понимаю: qw,z, ql - концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за их пределами, мг/м3; (Сп60.13330.2016 прил. Ж) То есть, ql - это концентрация за пределами РЗ, или в воздуховоде МО? По идее в МО воздух может быть гораздо грязнее ПДК, если например источник вредностей находится между МО и РЗ. По идее, воздух из за пределов РЗ (с концентрацией ql) должен проходить через РЗ, напитываться там вредностиями, повышая их концентрацию в себе до q wz, и потом удаляться МО , возможно притав ещё больше вредностей за пределами РЗ. Объясните, пожалуйста, логику параметра q l, и в каких случаях его надо приравнивать к ПДК?
Технолог сказал, что пары соляной кислоты легче воздуха, удалять надо сверху, и дал тупо скорость испарнеия вещества. Проблема в том, что "Расход воздуха для аварийной вентиляции следует принимать по данным технологической части проекта." написано в ОВшном СП, а не в ТХшном, то есть, это указание не "им"))
|
|
|
|
|
19.3.2018, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(Gefest @ 19.3.2018, 13:31)  Спасибо. Но всё равно не понимаю: qw,z, ql - концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за их пределами, мг/м3; (Сп60.13330.2016 прил. Ж) То есть, ql - это концентрация за пределами РЗ, или в воздуховоде МО? По идее в МО воздух может быть гораздо грязнее ПДК, если например источник вредностей находится между МО и РЗ. По идее, воздух из за пределов РЗ (с концентрацией ql) должен проходить через РЗ, напитываться там вредностиями, повышая их концентрацию в себе до q wz, и потом удаляться МО , возможно притав ещё больше вредностей за пределами РЗ. Объясните, пожалуйста, логику параметра q l, и в каких случаях его надо приравнивать к ПДК?
Технолог сказал, что пары соляной кислоты легче воздуха, удалять надо сверху, и дал тупо скорость испарнеия вещества. Проблема в том, что "Расход воздуха для аварийной вентиляции следует принимать по данным технологической части проекта." написано в ОВшном СП, а не в ТХшном, то есть, это указание не "им")) ql - это концентрация в решетке или патрубке, где удаляется расход воздуха который рассчитается на ассимиляцию вредных веществ. Посмотрите еще пособие 1.91 к СНИП формулу 13 пособие 1.91 и табл. 1,2. Вводится коэф. воздухообмена Кq. Но это касается верхней зоны. В МО воздух может быть концентрация выше ПДК, но местные отсосы и ставятся, чтоб максимально изолировать источник выделений вредностей. В расчет идет ПДК р.з. По поводу расхода аварийной вытяжки уже обсуждалось. ОВ говорит выдают технологи. ТХ расход принимают ОВ. По плотности перепутал( извиняюсь. В соседней теме по азотной писал.
|
|
|
|
|
19.3.2018, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Хотя. СП 534-65 Санитарные правила проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) Дымящие кислоты - соляная - с удельным весом 1,15 и более. https://fireman.club/inseklodepia/hloristyiy-vodorod/хлористый водород относительная плотность пара (воздух =1) 1,3
|
|
|
|
|
20.3.2018, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Gefest @ 19.3.2018, 13:31)  ... всё равно не понимаю: qw,z, ql - ... Советую почитать эту тему, чтобы разобраться - обращайте там больше внимания на ответы советчиков по СП 60 и организации воздухообменов. Цитата(Gefest @ 19.3.2018, 13:31)  Проблема в том, что "Расход воздуха для аварийной вентиляции следует принимать по данным технологической части проекта." написано в ОВшном СП, а не в ТХшном, то есть, это указание не "им")) Это, действительно, вопрос технолога - просто технолог у Вас, к сожалению, никакой. Но ни в одном СП не указано, что выполнять указания конкретных норм должны только специалисты определённых специальностей, а другие, не должны. СП 60 (и все предшествующие редакции СНиП на ОВ) не даёт и указаний по расчётам аварийной вентиляции. Указания по аварийной вентиляции есть только в соответствующих нормах технологического проектирования - ВНТП, ОНТП и т. д. В общем случае разногласия кто-кому-что должен выдать решаются ГИПом, который тем более, обязан соблюсти все нормы, без подразделения на ОВ-шные/ТХ-шные. Но в Вашем конкретном случае предлагаю воспользоваться указаниями ВСН 21-77 (Прилож. 3). А для легитимности применения этого ВСН в проекте необходимо, чтобы этот малокомпетентный технолог написАл в своём задании - " аварийную вентиляцию принять по указаниям ВСН 21-77"
Сообщение отредактировал ИОВ - 20.3.2018, 9:12
|
|
|
|
|
20.3.2018, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 20.3.2018, 9:11)  Но в Вашем конкретном случае предлагаю воспользоваться указаниями ВСН 21-77 (Прилож. 3). А для легитимности применения этого ВСН в проекте необходимо, чтобы этот малокомпетентный технолог написАл в своём задании - " аварийную вентиляцию принять по указаниям ВСН 21-77" На приложение 3 ВСН 21-77 нельзя ссылаться как на расход воздуха для аварийной вентиляции. Эта таблица перешла в ВСН 77 года с более ранней версии. А поменялись требования к прокладкам, насосам и т.д. В нем приведены кратности воздуха для общеообменной вентиляции производственных помещений при "отсутствии данных о количестве выделяющихся вредностей" и раньше были случаи, что проектные институты применяли кратности по данной табл., а экспертиза рубила замечанием "посчитать вредности и скоректировать расходы". По аварийной вентиляции скорее надо пользоваться разделом 4 Аварийная вентиляция п.4.3. "для остальных производственных помещений не менее 8-кратного воздухообмена по полному внутреннему объему помещения, создаваемого совместно с основной (не аварийной) вентиляцией с механическим побуждением".
|
|
|
|
|
20.3.2018, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Да, Вы, конечно, правы!
|
|
|
|
|
20.3.2018, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Еще можно глянуть ОНТП 01-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучных и длинномерных грузов Склад неорганнческих кислот Кислоты соляная, ортофосфорная
Неотапливаемое помещение с устройством аварийной вентиляции, обеспечивающей не менее чем семикратный обмен воздуха по полному внутреннему объему помещения с учетом однократного воздухообмена в : час, создаваемого постоянно действующей естественной вентиляцией Влажность не нормируется. Среда-слабоагрессивная
|
|
|
|
|
24.3.2021, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Поделитесь, кто как обосновывает для экспертизы расчетом концентрацию ВВ в наружном воздухе (примем = приточном) , если не принимает просто 0,3 ПДК., а меньше. Например если есть местные отсосы, сначала производиться рассеивание выбросов м.о, с расчетными точками в предполагаемом месте воздухозабора, и полученные значения (с учетом фона, если есть) принимаются в расчет в первом приближении, и дальше концентрация проверяется при окончательном рассеивании от всех систем. И бывали ли вопросы от экспертизы, если принимали без расчета 0,3 ПДК. СпасиБо! В примерах проектов видел как просто ссылались на справку метеостанции по фону, а для остального брали 0, но такого даже в форточке жилого дома в деревне не будет.
|
|
|
|
|
24.3.2021, 22:47
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
никак не обосновываю просто принимаю что в наружном воздухе нет данных веществ, факельный выброс с 15метров и забор с той же высоты надо понимать ситуацию когда 0,3 и прочие коэф уместны, глупо брать 0,3 если расчет на пдк по многокомпонентномк газу, также не обосновано у короткоживущего на свежем воздухе или по тяжелому экспертизе глубоко фиолетово на твой коэф 0,3 как и на весь расчет если у тебя на аммиаке с сернистыми расчетная кратность 23, а вот если 6 тогда и в наружном воздухе будешь искать и 0,3 обосновывать и учитывать наличие его в клее внутренней отделки опытный эксперт и расчет смотреть не будет если воздухообмен адекватно выглядит более того в воздухообменах вообще пишу по расчету и ни расчета нишиша не прикладываю P.S. и еще вредный совет, когда текстовая часть иос-ов на проект одноэтажного здания заканчивается на сто какой-то странице и в основном состоит из переписанных пунктов сп никто эту воду не читает проверено многократно но зато за 4г 783приказа будут драть
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 24.3.2021, 23:01
|
|
|
|
|
26.3.2021, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Спасибо за ответ!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|