Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Место установки датчика относительной влажности, Обмерзание рекуператора
Sasha_24
сообщение 15.11.2010, 15:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Господа спецалисты


Правильно ли я понимаю место измерения относительной влажности для предупреждения обмерзания пластинчастого рекуператора или обмерзания теплообменника в вытяжном канале гликолевого рекуператора.

Датчик относительной влажности (либо датчик температуры + датчик абсолютной влажности) нужно устанавливать по потоку вытяжного воздуха после рекуператора.
Почему я справшиваю, потому что встречал схемы, где относительная влажность измерялась по потоку вытяжного воздуха до рекуператора – думаю, что это ошибка, так как важен факт энергетического взаимодействия вытяжного воздуха с приточным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 15.11.2010, 18:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Полный сумбур! blink.gif Как связана влажность с обмерзанием рекуператора?
Как все увязать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha_24
сообщение 15.11.2010, 18:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Цитата(Анатолий1 @ 15.11.2010, 19:14) *
Полный сумбур! blink.gif Как связана влажность с обмерзанием рекуператора?
Как все увязать?


Чем ближе относительная влажность вытяжного воздуха после рекуператора к значению 100%, тем большая вероятность возникновения обмерзания рекуператора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 15.11.2010, 18:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Sasha_24 @ 15.11.2010, 19:41) *
Чем ближе относительная влажность вытяжного воздуха после рекуператора к значению 100%, тем большая вероятность возникновения обмерзания рекуператора.

Ну - это и так понятно.
Перепад давления контролируй на рекуператоре. Роторном.
На пластинчатом - Т на вылете(внизу). Усе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.11.2010, 20:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Достаточно датчика температуры - регулируешь обороты ротора или заслонки байпаса по нему и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 16.11.2010, 21:24
Сообщение #6





Guest Forum






Да, но он гликолевый. Температура после вытяжного - однозначно и управлять тем, что есть чтоб на выходе было выше нуля (байпас, клапана на калориферах итп).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.11.2010, 21:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Гликолевый от остальных ничем не отличается по принципу управления. Можно частотником менять обороты насоса или байпасировать трехходовым клапаном гликоль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 16.11.2010, 23:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Sasha_24 @ 15.11.2010, 15:52) *
Господа спецалисты


Правильно ли я понимаю место измерения относительной влажности для предупреждения обмерзания пластинчастого рекуператора или обмерзания теплообменника в вытяжном канале гликолевого рекуператора.

Датчик относительной влажности (либо датчик температуры + датчик абсолютной влажности) нужно устанавливать по потоку вытяжного воздуха после рекуператора.
Почему я справшиваю, потому что встречал схемы, где относительная влажность измерялась по потоку вытяжного воздуха до рекуператора – думаю, что это ошибка, так как важен факт энергетического взаимодействия вытяжного воздуха с приточным.

В этом случае датчик температуры и относительной валжности ставится в вытяжном канале перед рекуператором.
Также нужен датчик температуры гликоля на входе в рекуператор (вытяжки).
Расчитываете точку росы вытяжного воздуха. Обмерзать рекуператор будет, если температура гликоля опустится ниже точки росы (естественно ниже нуля). Соответсвенно выбираете меньшее из нуля или рассчитанной точки росы и регулируете клапаном так, чтобы температура гликоля не опускалась ниже рассчитанной уставки.
Реле перепада давления тоже не будет лишним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 17.11.2010, 23:40
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Martin @ 16.11.2010, 16:34) *
В этом случае датчик температуры и относительной валжности ставится в вытяжном канале перед рекуператором.
Также нужен датчик температуры гликоля на входе в рекуператор (вытяжки).
Расчитываете точку росы вытяжного воздуха. Обмерзать рекуператор будет, если температура гликоля опустится ниже точки росы (естественно ниже нуля). Соответсвенно выбираете меньшее из нуля или рассчитанной точки росы и регулируете клапаном так, чтобы температура гликоля не опускалась ниже рассчитанной уставки.
Реле перепада давления тоже не будет лишним.


Можно и еще сложнее завернуть, только срок окупаемамости всей этой лабуды будет лет пятьсот.
Если на выхлопе держать плюс - пропуск в рай гарантирован. А та пара-тройка градусов, которую все равно 300 дней в году не поймать - приглашение к геморрою за отдельную плату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных